Pretoky mam na 80 stupnu, Boost aktualne na nula, chci sledovat, jak se dokaze bojler ohrat pouze z FVE.
Mimochodem, jak mate nastaveny ten fyzicky termostat primo na bojleru?
Ten AZ router local se necha aktualizovat, pak se tam objevi tohle nove nastaveni:
Ano vypada to, ze je cidlo nekde dole a ihned pri dopousteni vody se ochladi. To je dalsi vec na technika.
Nákup od distributora a nesoulad s FVE
Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
- zool
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon čer 23, 2025 9:35 am
- Bydliště: Martinice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Nákup od distributora a nesoulad s FVE
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
-
- Příspěvky: 276
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Nákup od distributora a nesoulad s FVE
Termostat pro těleso 4 kW pro ohřev z FVE na maximum.
Termostat pro těleso 2kW pro ohřev z DS podle potřeby.
Dražice OKCE 200 2kW/4kW. 4 kW spirála zapojená jako 2x1,3kW na jednu fázi, třetí část spirály nepoužívám.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- zool
- Příspěvky: 19
- Registrován: pon čer 23, 2025 9:35 am
- Bydliště: Martinice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Nákup od distributora a nesoulad s FVE
Tak technik dorazil, bojler přepojil z třetí fáze na první, přendal cívky, změnil nastavení, upgradoval FW střídače.
Prý se to dřív takto normálně zapojovalo.
Bojler se hned včera nahřál až k 61 stupnů podle AZ routeru a přímo na bojleru bych to tipnul přes 70 stupnů, sprcha byla fakt horká.
Teď to budu testovat a uvidíme, zda spotřeba z distribuční sítě bude menší a případně o kolik.
Boost sem teď úplně vypnul, přetoky při takovém to počasí by měly stačit.
S-Power je podle jeho slov mrtvá a tato nová firma co to bude servisovat s ní nemá nic společného.
Pokud tedy budete mít někdo problém, tak se obrať sem:
https://fvepodpora.cz/
A připravte si peněženky, všechno se platí na místě přes QR kód.
Já to měl za 7800,-
Prý se to dřív takto normálně zapojovalo.
Bojler se hned včera nahřál až k 61 stupnů podle AZ routeru a přímo na bojleru bych to tipnul přes 70 stupnů, sprcha byla fakt horká.
Teď to budu testovat a uvidíme, zda spotřeba z distribuční sítě bude menší a případně o kolik.
Boost sem teď úplně vypnul, přetoky při takovém to počasí by měly stačit.
S-Power je podle jeho slov mrtvá a tato nová firma co to bude servisovat s ní nemá nic společného.
Pokud tedy budete mít někdo problém, tak se obrať sem:
https://fvepodpora.cz/
A připravte si peněženky, všechno se platí na místě přes QR kód.
Já to měl za 7800,-
FVE -> 10kWp panely JIH + ZÁP / AEG 10.0H2 (GoodWe 10K‑ET Plus) a baterka AS-BBH1-10000/HV (AEG 10kWh)
Re: Nákup od distributora a nesoulad s FVE
Moc díky za detailní report, držím palce, ať již vše šlape ke spokojenosti! 