GoodWe - automatizace vypnutí přetoků pomocí Home Assistent při záporné spotové ceně

Karlos.s
Příspěvky: 18
Registrován: čtv dub 10, 2025 2:15 pm

Re: GoodWe - automatizace vypnutí přetoků pomocí Home Assistent při záporné spotové ceně

Příspěvek od Karlos.s »

takže potvrzuji po 2 dnech, že s integrací na ceny z OTE od rnovacek to funguje. rano zaplo limit, odpoledne vyplo, žádné zbytečné notifikace.
Takže to musel dělat ten Nanogreen.
impcz
Příspěvky: 1
Registrován: stř srp 20, 2025 9:48 pm

Re: GoodWe - automatizace vypnutí přetoků pomocí Home Assistent při záporné spotové ceně

Příspěvek od impcz »

Dobrý den.
Díky za tipy na automatizaci vypnutí přetoků uvedené v tomto vlákně. Moc mi to pomohlo :-)

Mám to trochu zkomplikované v tom, že přetoky jsou nejprve posílány přes Wattrouter do akumulační nádoby na teplou vodu (bojler). Topná spirála má jen hloupý mechanický termostat.
Wattrouter nemám v HA integrovaný, takže přetoky vypínám až když je ohřátá voda. Empiricky zjištěno dle teplotního čidla.

Přikládám příklad jak jsem to vyřešil. Třeba to někomu bude užitečné. Používám proměnnou pro určení při jaké teplotě vody vypnout přetoky.
Na střídači zapnu řízení dodávky do sítě a nastavím limit 200W. Mám ještě podobnou integraci na zapnutí přetoků když se spotová cena vrátí do kladných čísel. V mém případě je ta hranice 0,3kč/kWh kvůli marži obchodníka.

Kód: Vybrat vše

alias: Změna spotové ceny elektriky do záporných cen - zakázat přetoky
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - sensor.current_spot_electricity_price
conditions:
  - condition: and
    conditions:
      - alias: Teplota AN je větší 58st (parametr přes pomocníka)
        condition: numeric_state
        entity_id: sensor.an_teplota_teplota
        above: input_number.an_teplota_pro_vypnuti_pretoku
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.current_spot_electricity_price
        below: 0.3
      - condition: state
        entity_id: switch.goodwe_rizeni_dodavky_do_site
        state: "off"
actions:
  - type: turn_on
    device_id: bfa46091a602306d7630c87f25e28e12
    entity_id: 2be0c7a79b97d1831f0b41302ce5a119
    domain: switch
  - device_id: bfa46091a602306d7630c87f25e28e12
    domain: number
    entity_id: bf3514fd4662b4fd72b8ba6774a21a67
    type: set_value
    value: 200
mode: single
Poznatek: všiml jsem si, že někteří kolegové výše špatně chápou číselné triggery. Trigger se spustí pokud sledovaná hodnota překročí přes definovanou hranici. Když hodnota je pod/nad definovanou hranicí, tak trigger nic nedělá.