Growatt SPH nastavení ochran

Odpovědět
PetrRez
Příspěvky: 29
Registrován: pon zář 18, 2023 9:59 am

Growatt SPH nastavení ochran

Příspěvek od PetrRez »

Zdravím, nevíte jak je to u Growatt inventoru s nastavením síťových ochran? V manuálu o tom ani čárka, jediné co mohu nastavit je FW na region ČR. Mohu pak věřit, že ochrany budou správně nastaveny? Nebo tam ještě je někde schovaná možnost nastavení?

Díky
rob.brno
Příspěvky: 36
Registrován: sob zář 03, 2022 10:51 am

Re: Growatt SPH nastavení ochran

Příspěvek od rob.brno »

PetrRez píše: čtv lis 23, 2023 1:23 pm Zdravím, nevíte jak je to u Growatt inventoru s nastavením síťových ochran? V manuálu o tom ani čárka, jediné co mohu nastavit je FW na region ČR. Mohu pak věřit, že ochrany budou správně nastaveny? Nebo tam ještě je někde schovaná možnost nastavení?

Díky
Nezasahoval bych do toho, Growatt by to měl mít nastavené dle podmínek distributora PPDS.Doporučil bych udělat update FW, který je ted aktuálně k dispozici.
PetrRez
Příspěvky: 29
Registrován: pon zář 18, 2023 9:59 am

Re: Growatt SPH nastavení ochran

Příspěvek od PetrRez »

jj ani to nejde, nakonec mi pl servis potvrdil, ze by to melo byt nastavene s lokaci, ale ze zadne dalsi informace k tomu nemaji.. :D
Uživatelský avatar
RR_cz
Příspěvky: 9
Registrován: úte čer 28, 2022 8:17 am

Re: Growatt SPH nastavení ochran

Příspěvek od RR_cz »

Facebook skupina Growatt_návody.
Síťové ochrany u střídače SPH je řešeno od FW 040409. Starší NEMAJÍ CZ ochrany vyžadující DS. Musí být tedy externě řešeny. Stačí vybrat region Czech Republik a zadat heslo 1111. Střídač se restartuje a je to.
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám, hlupák stejně neposlechne.
Odpovědět