Zdravím vás.
Pokud bych chtěl doplnit svoji FVE o další panely do série ne jednom stringu tak mohu použít panel jiného výkonu. Stávající panely mají 455w a nové by měli 500W. Ty 455 se už na shopech nevyskytují.
Dík.
Spojení panelů s rúzným výkonem
Re: Spojení panelů s rúzným výkonem
Podstatný je proud, který panely dají.
Když zařadíš do stringu panely s vyšším max. proudem, tak se nic nestane, ale celkový proud stringu bude dán těmi slabšími.
Takže ty nové panely se budou trochu flákat a dostaneš z nich zhruba jen tolik, jako by byly taky 445Wp.
Tedy za předpokladu, že mají stejný počet buněk a tedy stejné napětí.
Píšu "zhruba", protože to přece jen bude o trochu víc, protože budou pracovat kousek výš na své křivce výkonu.
Ale ten přínos bude velmi malý.
Když zařadíš do stringu panely s vyšším max. proudem, tak se nic nestane, ale celkový proud stringu bude dán těmi slabšími.
Takže ty nové panely se budou trochu flákat a dostaneš z nich zhruba jen tolik, jako by byly taky 445Wp.
Tedy za předpokladu, že mají stejný počet buněk a tedy stejné napětí.
Píšu "zhruba", protože to přece jen bude o trochu víc, protože budou pracovat kousek výš na své křivce výkonu.
Ale ten přínos bude velmi malý.
Re: Spojení panelů s rúzným výkonem
Děkuji, myslel jsem si že to tak bude a vyhovuje to. Teď ještě vhodně nakoupit díly.
- pave69
- Příspěvky: 767
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Spojení panelů s rúzným výkonem
Ještě by šlo na ty slabší panely dát optimizéry, ale kvůli 50W se to nevyplatí - kdyby se to dávalo na třeba i jen trochu jinou orientaci, tak by to smysl mělo.
Re: Spojení panelů s rúzným výkonem
Díky.
Mám na střeše celkem 16 panelů a jsou rozdělený na 9 a 7 východ-západ. A rozhodl jsem se to v létě předělat na 12 východ a ještě nevím kolik na západ. Je to hlavně kvůli zimě. Z té západní strany toho moc v zimě neudělám a východní stranu mi ráno stíní dva panely strom co je na sousedním obecním pozemku. Když to chlapi z Tenauru dělali tak jim to asi nedošlo že to bude stínit.
Mám na střeše celkem 16 panelů a jsou rozdělený na 9 a 7 východ-západ. A rozhodl jsem se to v létě předělat na 12 východ a ještě nevím kolik na západ. Je to hlavně kvůli zimě. Z té západní strany toho moc v zimě neudělám a východní stranu mi ráno stíní dva panely strom co je na sousedním obecním pozemku. Když to chlapi z Tenauru dělali tak jim to asi nedošlo že to bude stínit.