Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od mato »

Čavte ,

Je tu veľa majiteľov King II 6kw ,možno sa s tým už niekto stretol , a poradi... Mam problém s nastavením nabíjacieho prúdu do batérie . King II nastavenie prúdu batérie nejako ignoruje. Solárne panely 6000kwp.
príklad 1 : Nastavím si PV prúd na 20 A, a ak pri zamračenom počasí vykukne slnko prúd ide skoro do max povolenej hodnoty 100A
príklad 2 : Nastavím si PV prúd na 20 A, nabíja 30A / offset King II / , zapnem bojler 1KW /jedna špirála/ prúd do batérie bez zmeny alebo poklesne v závislosti na výkone z panel, bojler vypnem , prúd sa okamžite zvýši na 50A /1kw /20A / ,
Používam pylontech batérie v režime meniča "use".

Graf z icc / icc je offline, čas je neaktuálny /priklad 1:
2.PNG
Ďakujem za odpovede majiteľom King -a II .
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
eduard22
Příspěvky: 1561
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od eduard22 »

Bohužel neporadím, neb já používám zásadně ovolěné nově olověno-uhlíkové (Lead-carbon) akumultory, pro které byl prapůvodně King 1 konstruován především ještě v dobách cenové nedostupnosti moderních LiFePo4 a kdy jej používal zejména chudý asijský venkov...

A Jak King1 tak King II 5kW nám nečiní problém s nastavenou limitací nabíjecího proudu z PV, ani ze sítě u olověných akumulátorů 8-)

Nejnovší - evoluční model: King II 6kW, sice vlastním, ale zatím leží ladem v regálu... a je spíše jako záložní a nechce se mi jej zatím měnit za King II 5kW, neb i v dvougeneračním domku se dvěma hospodyňkama se ty naučily ohlížet na souběh spotřeby a zatím jim 5kW stačí. (i přes skeptiky co tvrdí že je to i pro jednu rodinu málo...)

Olovo používám pro vyšší bezpečnost i pro to , že některé FVE v rodině maj na mrazu! Také proto, že jsem se nejednou na netu dočetl o problémech s komunikací s jinou značkou LiFePo-4 než Pylontech a to ještě jen konkrétní modely. Bratránek nevěřil a dodnes komunikaci s levnou čínou nezprovoznil a tak jede na manuální nastavení... (USER) Nepomohla ani aktualizace FW měniče ani baterie :(

Takže možná by pomohlo nastavení typu aku USER a ručně nastavit napětí i proudy, jak to má nyní bratránek, jen pro Vaší aku dle parametrů výrobce!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
mato
Příspěvky: 7
Registrován: ned led 11, 2026 3:32 pm

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od mato »

Eduad22 , ďakujem za odpoveď.

Tu nejde o typ batérii ale o funkčnosť nastaveného nabíjacieho prúdu King II 5kw alebo nového 6KW , rozdiely medzi meničmi budú minimálne.
King I a II ma implementovaný Pylontech protokol ,ale z princípu komunikácie nie možne meniť Bulk a Float napätie, je to pevne dane na 53,2 V , co je pri 15 článkovej batérii Pylontech 3,546V na článok už dosť veľa, presnosť merania napätia batérie King-om je o 0,2-0,3V menej ako BMS , a sme na hodnote 53,5V, aj maximálny nabíjací prúd je nastavený pevne na 120A.
To je dôvod prečo nepoužívam režim "PYL" ale "USE", Bulk 52,1V a Float 51,9V , batérie sa nabijú na 100% SOC bez problémov , takže mam presne také nastavenie ako keby bolo pripojene olovo, a regulácia prúdu nie stále funguje.
príklad 2, casova os je neaktuálna , podpora ICC skoncila.
Spotreba z meniča 3100W , do batérie ide 1100W/20A, odber poklesne na 200W/h, do batérie ide 3300W/65A , je vidieť že regulácia prudu nejako funguje , lebo vykon panelov klesol z 4100W na 3400W , ale menič ma nastavený prúd 30A , tak bud je to vlastnosť meniča King II alebo je to vadný kus .
Obrázek
Obrázek
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
eduard22
Příspěvky: 1561
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od eduard22 »

A nemělo by být těch članků 16!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
mato
Příspěvky: 7
Registrován: ned led 11, 2026 3:32 pm

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od mato »

balancing.png
Pozical som si obrazok z ineho fora
Obrázek
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
kuba47
Příspěvky: 26
Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od kuba47 »

Ve kterém parametru ten proud nastavuješ? Zkoušel jsi to i s odpojenou komunikací?
eduard22 píše: pát úno 27, 2026 8:16 pm A nemělo by být těch članků 16!?
Pylontech má jen 15 článků. Teda vlastně 30, ale 15s2p.
mato
Příspěvky: 7
Registrován: ned led 11, 2026 3:32 pm

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od mato »

Menič používam s odpojenou komunikáciou medzi baterkou a meničom, menič je v režime "use " programová položka 5.
Podlá môjho zistenia menič nevie správne regulovať prúd pri nižšej nastavenej hodnote prúdu napríklad 20A programová položka 2 , čo je moje nastavenie.

Ďalší graf , Menič ma nastavený prúd 20A /1400W , vykon y panelov je znížený na 3100W, zapnutá záťaž 1200W neskôr ďalších 300W , záťaž vypnutá -2000W, prúd bo batérie je 2600W/52A , menič čiastočne obmedzí výkon panelov z 3900w na 3500w , [b]regulácia nefunguje správne [/b],
Neskôr je zapnutá iná záťaž 1000w a ďalších 1000W , prúd z meniča do batérie klesne pod nastavených 20 A , čo asi resete reguláciu prúdu, prúd ide podlá grafu do nuly , regulácia výkonu sa obnoví ,výkon z panelov je bez obmenenia na 4000W, a prúd do batérie podlá grafu je 800W/16A.
Len pre info , prúd zobrazovaný meničom je asi o 10A / plus ,mínus nejaký offset /nižší ako prúd/výkon z grafu , graf zobrazuje hodnoty batérie z BMS pylontechu, čo je skutočný prúd čo ide do batérie, nie meraný Meničom , vid graf Batery Amps y BMS.

Regulácia meničom s nastaveným prúdom meniča 20 A , kde reálne do batérie ide 55A, je dosť veľký rozdiel .
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
eduard22
Příspěvky: 1561
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od eduard22 »

Jen se ujišťuji, že víš a rozlišuješ mezi: Max mabíjecí proud pouze ze sítě (Max. AC Charging Current) a max celkový nabíjecí proud z panelů + ze sítě (Max. Charging Current)!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
mato
Příspěvky: 7
Registrován: ned led 11, 2026 3:32 pm

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od mato »

Menic je nastaveny:
2 -> 20A Maximální nabíjecí proud
5 -> use
10 -> aut
11-> 2A Maximální nabíjecí proud ze sítě

Nastavujem to zle ? Hľadám riešenie môjho problému , ak robím niečo zle rad sa nechám poučiť.
Chcem aby menič po zmenách záťaže , nabíjal batériu nastavením prúdom.
kuba47
Příspěvky: 26
Registrován: pát zář 19, 2025 7:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od kuba47 »

Zkoušel jsi taky odpojit komunikaci z konektoru RS232 (wifi modul / PC) a zrestartovat měnič? Pamatuju, že někdo něco takového řešil a příčinou byl připojený wifi modul. Přes ten port se dají poslat příkazy (MCHGC, MNCHGC, MUCHGC), které mění nabíjecí proud a ta změna se nemusí projevit v menu.
eduard22
Příspěvky: 1561
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od eduard22 »

mato píše: ned bře 01, 2026 9:53 pm Menic je nastaveny:
2 -> 20A Maximální nabíjecí proud
5 -> use
10 -> aut
11-> 2A Maximální nabíjecí proud ze sítě
Nastavujem to zle ?
......
Ne! Zkus restart měniče. Ale úplný do usnutí! (1. vypni spotřebu, 2. vypni přívod sítě a vypni panele, 3. až usne odpoj na chvílu aku dokud neusne zcela. Pak připoj v opačném pořadí samože)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
mato
Příspěvky: 7
Registrován: ned led 11, 2026 3:32 pm

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od mato »

Reštart bol urobený viackrát, upne odpojenie , počkať niekoľko minút a postupne zapnutie , baterka , panely , sieť , a spotreba .
Stale to iste .
mato
Příspěvky: 7
Registrován: ned led 11, 2026 3:32 pm

Re: Axpert king II nastavenie PV prudu

Příspěvek od mato »

kuba47 píše: pon bře 02, 2026 8:36 am Zkoušel jsi taky odpojit komunikaci z konektoru RS232 (wifi modul / PC) a zrestartovat měnič? Pamatuju, že někdo něco takového řešil a příčinou byl připojený wifi modul. Přes ten port se dají poslat příkazy (MCHGC, MNCHGC, MUCHGC), které mění nabíjecí proud a ta změna se nemusí projevit v menu.
Prepac ze neskoro reagujem ...
Meniče King 2, 5kw aj 6kw maju wifi vnútri meniča , myslím že sa ani nedá odpojiť. Ale wifi modul nebol aktivovaný .
K meniču nie je pripojená komunikacia priamo cez RS232 .
Pripojene je len ICC , cez USB , čo zobrazuje aktuálne hodnoty , z čoho sú priložene grafy.
ICC dokáže meniť nastavenia prúdu ale len manuálne ,
Odpovědět