aktuálně mám regulátor 150/100 Tr, Cerbo S GX (ten nemá BMS CAN konektor), Smart měnič (Ve.Direct) a JK BMS, už brzy přibude další stroj, malý Multiplus 24/1200.
No a řeším, jak to propojím datově.
Aktuálně mám:
- Cerbo Ve.Can -> JK BMS CAN přes typ B kabel
- druhý konektor Ve.Can na Cerbu má terminátor - bez toho to nejede
- Cerbo Ve.Direct -> regulátor
- Cerbo Ve.Direct -> Smart (není jiná volba)
V přípravě:
- Cerbo Ve.Bus -> Multiplus (není jiná volba)
Kabeláž bych chtěla při té příležitosti zoptimalizovat, a taky potřebuju šetřit Ve.Direct porty pro rozšíření v budoucnu.
Tak mě napadlo, zda můžu připojení Ve.Can zřetězit tak, že do druhého Ve.Can konektoru na Cerbu píchnu kabel k regulátoru, který má dva CAN porty, druhý osadím terminátorem. JK BMS a Victron regulátor by tedy jely na jednom CAN busu. Myslíte, že to pojede?
A bude třeba si ubastlit další VE.Can kabel mezi Cerbo a regulátor, nebo to pojede i na běžném ethernetové kabelu?
Díky