GoodWe 10k-EN

Odpovědět
Vivid
Příspěvky: 1
Registrován: stř bře 18, 2026 5:56 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000

GoodWe 10k-EN

Příspěvek od Vivid »

Při provozu střídavě zapíná a vypíná nabíjení baterie (DYNESS T14), proudy na jednotlivých fázích kmitají během jednotek sekund 0-5A
Kde může být problém?
Graf1.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 773
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: GoodWe 10k-EN

Příspěvek od pave69 »

To se takhle nedá určit. Chce to víc informací:
- jsou povolené neomezené přetoky do sítě?
- ukazuje střídač nějaké chyby? (třeba hlášení BSM) - v aplikaci SolarGo
- projevuje se to při jakémkoli SOC baterky?
- dřív to fungovalo správně, nebo je to takhle od začátku?
- je na střídači zapnutá asymetrie?
Odpovědět

Zpět na „Ostatní“