Zdravím,
Po delší odmlce nám nechtějí naskočit baterie h48050 přes sc0500. Status dioda bliká červeně a led soc nesvítí. Zkoušeli jsme podle návodu vše možné. Stavové kontrolky baterií nesvítí. Přes aplikaci pv master jsme prihlaseni byli, ale byli tam trochu jiné volby než v manuálu. Mohu klidně poslat i chybové logy z pv master.
Na controlleru je reset tlačítko, o kterém v manuálu nic nepsali a zatím jsme nenašli odvahu to zkusit.
Je to v Českých Budějovicích.
Díky moc, jestli půjde pomoci.
pylontech h48050 nejdou
pylontech h48050 nejdou
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: pylontech h48050 nejdou
Pokud je fotka aktuální vidím tam vypnutý vypínač v právo nahoře kulatý červený je na 0
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: pylontech h48050 nejdou
Všiml jsem si stejné věci

ale asi budou baterky vybité ... Reset bych zmáčkl, autodestrukce to určitě nebude

9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
Re: pylontech h48050 nejdou
Reset nepomohl, tlačítko i jistič jsou při zkoušce zapnuté.
Re: pylontech h48050 nejdou
Systém montovala firma a drží záruku nebude jednodušší je pozvat. Pokud máš multimetr začal bych základní diagnostikou jestli jednotlivé baterie mají napětí ale pokud je úplně mrtvy controler bude to horší. V rozumné dojezdove vzdálenosti je myslím Ota
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: pylontech h48050 nejdou
Číslo sem ti poslal do SZ
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++