Stránka 7 z 8
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: čtv pro 28, 2023 11:06 pm
od eduard22
RadarS píše: ↑čtv pro 28, 2023 3:42 pm
Mám v koši obj. na KINGA, ale nejsem z toho stále moudrý, i když se to tady probíralo před časem dopodrobna ...
I kombinovaný měnič bez dvojí konverze obsahuje AC nabíječku.
Díval jsem se do návodů MUST (LV kombi, co nedělají přetok) i KINGa.
KING i MUST umí dobíjet baterie ze sítě až 60A, 80A/4000W dává MPPT..
Dokáže mi někdo vysvětlit, zda tedy i kombinovaný měnič pod nastavenou úroveň napětí baterie začne vypomáhat sítí a nabíjet
nastaveným proudem, čímž dotuje výkon do zátěže do výše nastaveného nabíjecího proudu, nebo se v tu chvíli automaticky přepne
na bypass, celá zátěž jede ze sítě a měnič pouze nabíjí??
díky
Bypas, pokud je povolen, je pouze proto, budeli přetížen
výstup něniniče (230V(50Hz 5kW), pak bude bypass.
A nesouvisí to s úrovní napětí při vybíjení aku. Klesneli napětí aku pod nastavenou mez, např. 46V, síť převezme spotřebu (večer 100%, vedne jen rozdíl co chybí z panelů) ale ne přímo bypasem, ale přes dvojitou konverzi jen rodíl díky ní a aku pak síť dobíjí nastavitelným proudem (2A) jen se ze sítě udržuje.
Já mám nastaveno ze sítě minimum - 2A. Proč nabíjet za peníze větším výkonem? Aku to oživí i tak (ty 2A) a ráno je dobije Slunce zadarmo a mnohem větším proudem, třeba i 60A

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 8:22 am
od RadarS
Já jsem se nejasně vyjádřil, omlouvám se.
Nejsem definitivně rozhodnutý pro nákup KING1 (dvojku nechci), jelikož kombi měnič o stejném výkonu
je téměř o 10t levnější, které bych mohl ušetřit, případně investovat do lepšího a silnějšího externího reglu.
Alt. zvažuju must PV1800 VHM. Pro případ rozšířejní má integrovanou paralelní kartu, wifi dongle je za příznivější cenu než u axperta)
Snažil jsem se z návodu MUST pochopit ZEJMÉNA za jakých podmínek je u KOMBI aktivovaná interní nabíječka.
Za provozu ale funguje jen v režimu SUB, nikoliv SBU.
Bypass - ty popisuješ KING, tam si dobere výkon do jmenovitého výkonu přes AC/DC/AC.
U kombi se jedná o jiný stav, nicméně interní nabíječka dá až 60A, což jsou cca 3kW, to by mi stačilo.
Pokud LV kombi měniče nedělají přetoky, tak tu dvojitou konverzi nepovažuju úplně za nezbytnou.
Přílohou část návodu k MUSTu s režimy...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 9:02 am
od eduard22
King samože aktivuje výpomoc interní nabíječky i. nebo spíše: hlavně!, v režimu SBU
Dvojitá konverze není nezbytná, ale! - je komfortní

- Žádné přepínání, žádné blikání - výpadky a tedy žádné restarty PC, hodin, ledničeka j. citlivé elektroniky... Defacto jede měnič jakoby permanentně v BackUp režimu, jako UPSka
Navíc si přede svojich nezávislých a přesnějších 230V/50Hz AC, bez ohledu co je venku (v DS)

(kupodivu je tak rychlý reakcemi, že i takovýto výrazně měkký mikrozdroj oproti veletvrdé DS (závisející jen na odporu koncového vedení), nepoklesne znatelně napětí při náhlém i max zatížení a hlavně nepřekývne napětím při náhlém odpojení zátěže, spotřeby

Přepětí by mohlo poškodit spotřebiče s citlivou elektronikou!)
Já toto považuji za, pro mě, veledůležité! Mám defacto UPS na celek dům s Transfer Time 0s

A nemusím chodit přepínat spotřebiče na speciální Back Up zásuvky... A UPSku od PC jsem dávno vyhodil
A nebo jsem nechtěl řečit atomatické přepínání mezi sítí a Back Up výstupem měničů nějak dodatečně, dokonce bastlem... s relé..., což znamená opět výpadky při přepnutí a určité nebezpečí selhání kontaktů relé, krom teho je to protizákonné! :-/
Proč nechceš jít do výkonnějšího King II s Wi-Fi???
(krom citlivého a výkonnějšího MPPT - 6kW od 100V do 500V reálně i výkonější nabíječky, díky možnosti zapojit delší sérii panelů a tak docílit vyšší napětí, tak nehoní dvojka výkon ze stringů proudem (King1 až 50A!), ale napětím (King II až 500V a proud jen 10-12A

) a tak mi nehoří ani MC4... pidikonektory, ani oddělovací diody v MC4... pouzdrech, ani kontakty jištění DC

)
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 10:55 am
od RadarS
To vše o KING 2 vím, ale nechci VN string .. je ale dobré, že baterie umí nabíjet 100A jak z MPPT tak z AC. Takže AC/DC/AC konverzí pokryje celých 5kW, když nesvítí ani není v batetrii.
KING 1 nabíjí max 80A z MPPT a 60A z nabíječky. Z toho usuzuju, že pokud nesvítí ani není energie v bateriích,
dovede tu AC/DC/AC konverzi taktéž pouze jen do výkonu svého AC nabíječe = 60A, tedy maximálně cca 3kW.
K tomu všemu obecně potřebuješ i adekvátní kapacitu baterií, aby pracovaly v rozumných mezích (0,5C) pro 5kW měnič...
A toto umí i kombi-bedny, které jsou citelně levnější. Ovšem pouze v režimu SUB. My ale potřebujeme režim SBU.
Je ale jedno řešení, kromě externí nabíječky (nač ji pořizovat, když ji kombi obsahuje).
Provozovat LV kombi měnič (proto bezpřetokový) v režimu SUB s tím, že mu prostě vezmu síť, a tím obejdu, aby prioritně míchal solár se sítí a z baterie nebral.
A tu síť připojím na AC IN externím stykačem přes napěťové relé monitorující baterii, nastaveným podle SOC
(řekněme v intervalu 25% SOC = relé ON, 35% SOC = relé OFF).
Pokud ztratí síť, jede pouze ze soláru a baterie.
Pokud dostane síť na AC IN, dobíjí (spolu se soláry anebo bez nich), nastaveným proudem ze sítě až 60A baterii, ale pouze v tomto úzkém intervalu SOC
Nemělo by tak dojít k výpadku na AC OUT, pokud měnič jako celek nepřetížím. Externí nabíječka není potřeba...
Jestli něco opomjím, třeba mě někdo doplní/opraví...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 12:24 pm
od RadarS
DOPLNĚNÍ: tak ještě jedno zjednodušení - napěťové relé na baterii není zapotřebí, integrovaným relé může efektivně řídit spínání stykače sítě sám měnič podle vlastního možného nastavení mezních stavů napětí baterie, viz:
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 3:24 pm
od pibi
RadarS píše: ↑pát pro 29, 2023 10:55 am
Jestli něco opomjím, třeba mě někdo doplní/opraví...
Provozuji systém podobně s tím, že na vstupu střídače mám 2 stykače, vzájemně blokované, Při dostatku energie ze slunce a potřeby vyššího výstupního výkonu připne jednen stykač na vstup další střídač, při nízkém SoC připne druhý stykač na vstup síť. Střídač nastaven na režim UPS a má zakázáno nabíjení. Pokud mám baterky hodně vybité, mohu přes nepoužívaný střídač nabít baterky ze sítě, nebo při blackoutu z benzínové centrály.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 5:31 pm
od RadarS
pibi píše: ↑pát pro 29, 2023 3:24 pm
RadarS píše: ↑pát pro 29, 2023 10:55 am
Jestli něco opomjím, třeba mě někdo doplní/opraví...
Provozuji systém podobně s tím, že na vstupu střídače mám 2 stykače, vzájemně blokované, Při dostatku energie ze slunce a potřeby vyššího výstupního výkonu připne jednen stykač na vstup další střídač, při nízkém SoC připne druhý stykač na vstup síť. Střídač nastaven na režim UPS a má zakázáno nabíjení. Pokud mám baterky hodně vybité, mohu přes nepoužívaný střídač nabít baterky ze sítě, nebo při blackoutu z benzínové centrály.
Tak to je trochu jiný systém. Zřejmě tedy se třemi externími MPPT a dvěma Multiplusy "za sebou"?
Já to chci řešit jednou krabicí ideálně , Axpertem a odděleným regulátorem maximálně... Podstata je využití interní AC nabíječky kombi měniče pro doplňování kapacity baterie v omezeném rozsahu, aby stav přepnutí na bypass nenastával. A pokud ano, tak velice ojediněle...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 6:19 pm
od pibi
Základní princip je ale stejný, střídač nastaven jako UPS a externím stykačem zapínáš, nebo vypínáš AC na vstupu.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 6:25 pm
od Abrams
Zdravím ,
tazatel chce měnič , nikoli střídač .
Varianta připojování DS stykačem ala nouzový start elektrocentrály ovládaný relátkem v měniči je celkem dobrý napad . Osobně to mám řešené externí nabíječkou .
Elektronům zdar

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: pát pro 29, 2023 6:32 pm
od RadarS
pibi píše: ↑pát pro 29, 2023 6:19 pm
Základní princip je ale stejný, střídač nastaven jako UPS a externím stykačem zapínáš, nebo vypínáš AC na vstupu.
Před delší dobou se to na počátku tohoto vlákna řešilo a řešilo se srovnání Axpert King s přícucem dvojitou konverzí a ostatní kombi měniče s LV stringem, které sice nedělají taky přetoky, ale mají krátký výpadek při přepnutí na bypass kvůli nedostatku výkonu v PV a baterii... S tím, že jede buď solar a baterie, nebo jen síť...
Tyto měniče ale také mají interní nabíječku. A to se tam celkem opomenulo. Takže určitý způsob, jak i s těmito měniči docílit jisté AC/DC/AC konverze, existuje.
Přičemž se domnívám, že KING 1 umí přes konverzi nabíječkou doplnit výkon pouze do výše jejího maximálního výkonu na baterii = 60A
Po čase jsem se k tomu vrátil, když řeším nákup a instalaci.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: sob pro 30, 2023 2:01 pm
od RadarS
Abrams píše: ↑pát pro 29, 2023 6:25 pm
Zdravím ,
tazatel chce měnič , nikoli střídač .
Varianta připojování DS stykačem ala nouzový start elektrocentrály ovládaný relátkem v měniči je celkem dobrý napad . Osobně to mám řešené externí nabíječkou .
Elektronům zdar
Nicméně, ať je to v tom vlákně tedy kompletní až do konce, hlásím své vlastní nepochopení daných funkcí.
Vyjasnily to až obrázky provozních stavů a toku anergie v kombi měniči - přikládám.
Takto, jak jsem záměr popsal, to fungovat nebude.
KOMBI měnič tak lze využít pouze jako inteligentní DC MPPT (do 80A) a zároveň AC nabíječ (do 60A) baterie.
Zátěž musí napájet druhý separátní měnič z baterie.
Tedy v důsledku je to KING1 ve dvou bednách.
Zda to má smysl jako náhrada KING1 je na zvážení.
Zda to má smysl jako alternativa AC/DC/AC konverze zajištěné tím, že přidám ke KOMBI externí nabíječku (cena/dostupnost a výkon),
to už vypadá lépe..
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: sob pro 30, 2023 9:26 pm
od Cmrnda
RadarS píše: ↑sob pro 30, 2023 2:01 pm
..... k příloze
Ve škole nás učili psát, číst a počítat. Že to není v dnešní době skoro nic platný by samozřejmě nevadilo. Akorát čtení obrázků dnes překonává veškerou znalost technického překladu. Akorát co je mi záhadou jsou některé piktogramy, jako zde. Ta spirála s tím dudlíkem je co?

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: sob pro 30, 2023 9:37 pm
od pave69
Cmrnda píše: ↑sob pro 30, 2023 9:26 pm
Ta spirála s tím dudlíkem je co?
Ty jo, to je zářivka do patice E14/E27 - ta už je myslím taky zakázaná, teď to musí být LEDka - ty schémata nějak rychle zastarávají

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned pro 31, 2023 9:42 am
od eduard22
Tak to dopadá, když schema kreslí grafik neelektrotechnik, neektrikář

Namísto technického symbolu světelného zdroje ("žárovky" - "" proto, že LED světla již žádný žár nevydávaj

) kolečko s křížkem uprostřed, použije siluetu spotřebiče-světla neustále se měnící dle vývoje světel.
Podobně např. symbol železničního přejezdy - zatím co v Rakousku a Německu je na dopravní značce vyobrazeja většinou již moderní elektrická lokomotiva, v ČR stále parní :-/
Mladí , co to nepamatujou, pak nechápou co to je

(na YT je jakési video, kde mladíkům dali telefon s kulatým voličem a oni nevěděli sprovu ani co to je a později po nápovědě, ani jak z telefonu volat, točili kolečkem aniž by nejprve nadzvedli sluchátko...)
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned pro 31, 2023 10:17 am
od RadarS
Pochybná grafika je jedna věc, ale jak je napsaný návod jako celek, je věc druhá.
Nejsem si jistý, zda je pak rozhodující, zda někdo umí číst a psát, anebo neumí.
Z textu není řada věcí jasná, např to, že je v zařízení pouze jeden obousměrný DC/AC měnič,
který dodává buď do zátěže, nebo nabíjí. Tedy stav, že nastane obojí nelze, z toho zřejmé není.
Jsou tam režimy SUB, SBU, ale nikde není napsáno, že pokud dodává síť do zátěže, znamená to vždy a automaticky bypass.
To samé v případě nabíjení ...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned pro 31, 2023 1:07 pm
od Abrams
Zdravím ,
RadarS píše: ↑ned pro 31, 2023 10:17 am
Z textu není řada věcí jasná, např to, že je v zařízení pouze jeden obousměrný DC/AC měnič,
který dodává buď do zátěže, nebo nabíjí. Tedy stav, že nastane obojí nelze, z toho zřejmé není.
Jsou tam režimy SUB, SBU, ale nikde není napsáno, že pokud dodává síť do zátěže, znamená to vždy a automaticky bypass.
To samé v případě nabíjení ...
Tohle mě vrtá hlavou dost dlouho - v žádným Axpertovy aka MUSTovy aka Easunovy aka Powladndovy jsem neviděl dvě trafa . Ve všech bednách co jsem viděl bylo vždy pouze jedno trafo + HVDC tlumivka + AC tlumivka . U modelů s HV MPPT reglem jedna příslušná HVDC tlumivka . Stále totožná architektura - "výrobce od výrobce" jen trochu mění rozmístění komponentů na DPS .
Obdobnou architekturu mají ovšem i hybridní střídače ala InfiniSolar a spol . V žádném jsem nenašel nic co by připomínalo separátní obvod AC-DC umožňující bezpřetokový přícuc z DS . Takový obvod si umím přestavit , není to moc složité , jenže v reálu jsem jej neviděl .
Vysvětluji si to rčením -> papír snese hodně . Obvzlášť potištěný v chčíně

.
Elektronům zdar

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned pro 31, 2023 1:41 pm
od RadarS
Abrams píše: ↑ned pro 31, 2023 1:07 pm
Zdravím ,
RadarS píše: ↑ned pro 31, 2023 10:17 am
Z textu není řada věcí jasná, např to, že je v zařízení pouze jeden obousměrný DC/AC měnič,
který dodává buď do zátěže, nebo nabíjí. Tedy stav, že nastane obojí nelze, z toho zřejmé není.
Jsou tam režimy SUB, SBU, ale nikde není napsáno, že pokud dodává síť do zátěže, znamená to vždy a automaticky bypass.
To samé v případě nabíjení ...
Tohle mě vrtá hlavou dost dlouho - v žádným Axpertovy aka MUSTovy aka Easunovy aka Powladndovy jsem neviděl dvě trafa . Ve všech bednách co jsem viděl bylo vždy pouze jedno trafo + HVDC tlumivka + AC tlumivka . U modelů s HV MPPT reglem jedna příslušná HVDC tlumivka . Stále totožná architektura - "výrobce od výrobce" jen trochu mění rozmístění komponentů na DPS .
Obdobnou architekturu mají ovšem i hybridní střídače ala InfiniSolar a spol . V žádném jsem nenašel nic co by připomínalo separátní obvod AC-DC umožňující bezpřetokový přícuc z DS . Takový obvod si umím přestavit , není to moc složité , jenže v reálu jsem jej neviděl .
Vysvětluji si to rčením -> papír snese hodně . Obvzlášť potištěný v chčíně

.
Elektronům zdar
No ano - a zde máš dva příklady, jak to malují v Epeveru

(Upower případně Upower Hi)
Řekl by sis:
- to má dle popisu AC/DC/AC konverzi
- to má jeden AC/DC měnič jako "charger" baterie a druhý DC/AC měnič, který napájí zátěž
- to musí umět do výše výkonu nabíječe krmit zátěž na AC OUT z AC IN přes nabíječku, když nesvítí a není energie v baterce
- na bypass to přepne natvrdo pouze při přtížení...
Pak se začteš do návodu a zjistíš, že to tak není a je to tak jak všude jinde.
Jestli je Upower zase další klon Voltronicu nevím, možná.
Ale proč by měl? MPPT Epever jsou jinde a střídač umí vyrobit taky...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned pro 31, 2023 2:09 pm
od josse
Abrams píše:Zdravím ,
Tohle mě vrtá hlavou dost dlouho - v žádným Axpertovy aka MUSTovy aka Easunovy aka Powladndovy jsem neviděl dvě trafa . Ve všech bednách co jsem viděl bylo vždy pouze jedno trafo + HVDC tlumivka + AC tlumivka . U modelů s HV MPPT reglem jedna příslušná HVDC tlumivka . Stále totožná architektura - "výrobce od výrobce" jen trochu mění rozmístění komponentů na DPS .
Obdobnou architekturu mají ovšem i hybridní střídače ala InfiniSolar a spol . V žádném jsem nenašel nic co by připomínalo separátní obvod AC-DC umožňující bezpřetokový přícuc z DS . Takový obvod si umím přestavit , není to moc složité , jenže v reálu jsem jej neviděl .
Vysvětluji si to rčením -> papír snese hodně . Obvzlášť potištěný v chčíně

.
Elektronům zdar

Jediná správná úvaha

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: stř led 31, 2024 10:35 am
od Nezmar
Zdravím
Provozuji Axpert king PF1 5kw .
Zatím se mi nepodařilo ho přetížit,ale chci ještě připojit další části domu a v souběhu by k tomu mohlo dojít.Mělo by při přetížení dojít k přepnutí bypasem na síť a po odeznění zpět na napájení z fve.Jde mi o to, jaké zatížení snese ten bypas a jestli to neznamená nějaké riziko pro měnič. Počítám že by mohlo při náhodném souběhu jít o výkon cca 7 -8kw.Přepnutí na síť mi nevadí,bylo by to jen při náhodném souběhu na krátkou dobu.Počítám výhledově že dám ještě jednoho do paralelního režimu,pak by to bylo v pohodě max 10kw,ale zatím jedu na jeden.
Za info předem děkuji
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: stř led 31, 2024 11:27 am
od RadarS
Nezmar píše: ↑stř led 31, 2024 10:35 am
Zdravím
Provozuji Axpert king PF1 5kw .
Zatím se mi nepodařilo ho přetížit,ale chci ještě připojit další části domu a v souběhu by k tomu mohlo dojít.Mělo by při přetížení dojít k přepnutí bypasem na síť a po odeznění zpět na napájení z fve.Jde mi o to, jaké zatížení snese ten bypas a jestli to neznamená nějaké riziko pro měnič. Počítám že by mohlo při náhodném souběhu jít o výkon cca 7 -8kw.Přepnutí na síť mi nevadí,bylo by to jen při náhodném souběhu na krátkou dobu.Počítám výhledově že dám ještě jednoho do paralelního režimu,pak by to bylo v pohodě max 10kw,ale zatím jedu na jeden.
Za info předem děkuji
Bypass samozřejmě snese proud max do proudové hodnoty jističe před měničem, max. do proudové hodnoty hlavního jističe, což bývá zpravidla 25A (5750W).
Pokud bude na v paralelním módu spojených měničích navěšeno 8kW(35A), pak je to otázka dimenze vedení a jištění, jestli to bypass unese.
V případě běžné přípojky 3x25A, to automaticky znamená vybavení jističe pro přetížení na dané fázi..
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: stř led 31, 2024 9:36 pm
od josse
Nezmar píše:Zdravím
Provozuji Axpert king PF1 5kw .
Zatím se mi nepodařilo ho přetížit,ale chci ještě připojit další části domu a v souběhu by k tomu mohlo dojít.Mělo by při přetížení dojít k přepnutí bypasem na síť a po odeznění zpět na napájení z fve.Jde mi o to, jaké zatížení snese ten bypas a jestli to neznamená nějaké riziko pro měnič. Počítám že by mohlo při náhodném souběhu jít o výkon cca 7 -8kw.Přepnutí na síť mi nevadí,bylo by to jen při náhodném souběhu na krátkou dobu.Počítám výhledově že dám ještě jednoho do paralelního režimu,pak by to bylo v pohodě max 10kw,ale zatím jedu na jeden.
Za info předem děkuji
Když se to stane sem tam, relátka vydrží hodně přes 5kW, problém je kolik takových přepnutí bude... Několikrát denně si připravte servisní výměnu relé za rok. A je jich tam několik...
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: sob úno 03, 2024 8:15 pm
od Nezmar
A při přepnutí na bypas z důvodu malého napětí baterie to už takové riziko pro relátka měniče asi není?
Bude jistější pořídit ještě jednoho kinga do paralelního zapojení,což by mělo zvládnout 10 kW a byl by klid.To už bych asi přetížením nepřekročil.Ještě mám jeden dotaz.Co se stane při paralelním zapojení dvou axpertů při podpětí baterie?Přeskočí oba stejně na bypas?Mám obavy že pokud by tam byl sebemenší časový posun tak by se
na výstupu z měniče potkala distribuce s fve sítí a to by asi nedopadlo dobře .
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned úno 04, 2024 7:58 am
od eduard22
Podpětí baterie nezpůsobí bypass, ale pouze se
plynule přidá interní nabíječka co zčne ze sítě táhnout spotřebu domu a nastavitelné (min 2A) nabíjení baterie ze sítě - jako že jestli ji chceš jenom udržovat minimální proudem dvě ampéry nebo i dobít naplno... mnoho ampéry, ale za peníze...
Já mám bypass zakázaný a nastavený jen dvě udržovací ampéry a jen do 75% nabití

A to je ta hlavní výhoda Kinga že nic nepřepíná a jede si stále těch svých 230 V 50 Hz a jen na vstupu bere energii stále jakoby z akumulátorů a je mu jedno jestli mu vstup krmí aku Solar nebo síť, jen to neprobíhá na úrovni 48 V na jeho vstupu ale tuším 400 V aby nebyli takové proudy a ztráty.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned úno 04, 2024 9:14 am
od josse
Nezmar píše:A při přepnutí na bypas z důvodu malého napětí baterie to už takové riziko pro relátka měniče asi není?
Bude jistější pořídit ještě jednoho kinga do paralelního zapojení,což by mělo zvládnout 10 kW a byl by klid.To už bych asi přetížením nepřekročil.Ještě mám jeden dotaz.Co se stane při paralelním zapojení dvou axpertů při podpětí baterie?Přeskočí oba stejně na bypas?Mám obavy že pokud by tam byl sebemenší časový posun tak by se
na výstupu z měniče potkala distribuce s fve sítí a to by asi nedopadlo dobře .
Master všechno řídí, netřeba mít obavy o přepínání.
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Napsal: ned úno 04, 2024 11:02 am
od Nezmar
Díky,já myslel že to v bypass pustí přímo přes relé z ds na výstup měniče.Takto je to ok.To je vlastně ta výhoda dvojí konverze.
Při přetížení to ale už jede přímo z ds na AC výstup,nebo se to chová stejně ?
Dnes mi to poprvé přejelo na podpětí baterie a funguje to supr.Za dvě hodiny to skočilo zpátky a vše ok.Měl jsem z toho trochu respekt

Jediný čeho se ještě obávám je když zprovozním druhý Axpert v paralelu a budu napájet vše včetně sporáku a dojde k bypassu, tak to ten přívod z ds neudrží (jistič 25A)Odběr může být i přes 30A.Napadlo mě spínat pomocí signálového relé stykačovou kombinaci pro napájení sporáku ds/fve.Při bypassu by byl napájen klasicky z ds 3x380v a bypas by vlastně nezatížil.Je to možnost?