Špatně zapojená FVE od Maliny

Mnemonic
Příspěvky: 9
Registrován: čtv bře 23, 2023 12:29 pm

Re: Špatně zapojená FVE od Maliny

Příspěvek od Mnemonic »

Diablo007 píše: pát bře 24, 2023 4:28 pm Anomrotace je 0/120/240 nechat být. Amerika je 60hz
Paráda, díky!
misif
Příspěvky: 125
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Špatně zapojená FVE od Maliny

Příspěvek od misif »

Phase type je o tom, zda-li vstup do domu je pravotočivý nebo levotočivý, podle toho zvolíš 0/240/120 nebo 0/120/240, rozhodně pokud ti 0/120/240 chybu nehlásí, tak máš správně zvoleno ke svému zapojení, obvyklé je pravotočivé tj. v invertoru označené jako 0/240/120, ale zřejmě to máš přehozené někde u hodin, nebo se pletu já a pravotočivé je 0/120/240? :-)

Jo když máš Malinu, asi máš asi UFO baterku, kdyby se ti po 100% nabití v několika vteřinových cyklech vybíjela-dobíjela, napiš, ještě ti tu někdo poradí co s tím, alespoň trochu.
Odpovědět