Využiju tohle vlákno k otázce výběru BMS k LiFePo4.
Chci postavit postupně 3 banky 280Ah pro AC Coupling s Victronem.
Mám v merku dvě různé BMS a nevím, které bude ta pravá.
Chápu, že jedna má v sobě jen Mosfety na odpojení baterie a druhá relé. Jiné rozdíly, já jako strojař zatím nevidím.
Ve výběru mám
JBD 7-20s 200a li-ion smart bms
JK B2A20S20P
Komunikace by měla probíhat až do ESS Victrona.
Každý pakl baterek bude mít svojí BMS. V ESS by měly být vidět samostatně.
Baterky budou připojeny k šíně, stejně jako 3xMultiplus.
Díky za případné spostřehy.
Výber BMS
Re: Výber BMS
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/
http://www.pocasinakladne.cz/
-
- Příspěvky: 1042
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výber BMS
Vykašli sa na priamu komunikáciu s bms a kúp victron smartshunt.
Či už zoberieš JK alebo JBD je jedno, ja odporúčam JK kvôli 2A balancéru.
Btw. ESS je len asistent od Victronu, asi si myslel VRM
Či už zoberieš JK alebo JBD je jedno, ja odporúčam JK kvôli 2A balancéru.
Btw. ESS je len asistent od Victronu, asi si myslel VRM
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Výber BMS
Mělo by to být vidět v device Victrona viz. screen
Více na https://www.meintechblog.de/2022/02/ope ... -7000euro/
Chápu, že BMS pravděpodobně ukazuje v SOC nesmysly a je lepší Victron smartshunt.
No celá akce bude mít nějaký vývoj, uvidím kam se hnu.
Více na https://www.meintechblog.de/2022/02/ope ... -7000euro/
Chápu, že BMS pravděpodobně ukazuje v SOC nesmysly a je lepší Victron smartshunt.
No celá akce bude mít nějaký vývoj, uvidím kam se hnu.
- Přílohy
-
- Screenshot 2023-01-01 at 15-57-41 Operation Hausspeicher – 28kWh für unter 7.000€ – meintechblog.de.png (132.18 KiB) Zobrazeno 1006 x
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/
http://www.pocasinakladne.cz/
Re: Výber BMS
Pls to startování JK je nutné nějakým externím zdrojem viz. https://www.youtube.com/watch?v=edvKvxFpkec&t=3s?
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/
http://www.pocasinakladne.cz/
Re: Výber BMS
JBD 7-20s 200a li-ion smart bms
Pozor, tato bms nepodporuje paralelní provoz, na MP se to řešilo.
TZN. pro více paralelních akupacků nepoužitená.
Pozor, tato bms nepodporuje paralelní provoz, na MP se to řešilo.
TZN. pro více paralelních akupacků nepoužitená.
-
- Příspěvky: 1042
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výber BMS
Nie, teraz sa dodáva už s tlačidlom.Beny píše: ↑ned led 01, 2023 5:23 pmPls to startování JK je nutné nějakým externím zdrojem viz. https://www.youtube.com/watch?v=edvKvxFpkec&t=3s?
Ohľadom riadenia podľa soc, treba mať jeden centrálny shunt, lebo každá bms bude ukazovať svoje soc. Tieto shunty v bms sú dosť nepresné a victron smartshunt nestojí nejako veľa. Ja som ju zohnal za 126€, čo je nič v porovnaní s ostatnými komponentami v systéme.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS