Stránka 28 z 35
Re: Victron komunita
Napsal: čtv pro 05, 2024 7:32 am
od RadarS
Kostěj píše: ↑čtv pro 05, 2024 7:02 am
RadarS píše: ↑stř pro 04, 2024 10:09 pm
Děkuji, uvažuji zapojení 8 ks panelů 600Wp 2S4P, VOC 49,7V...tak zda volit victron nebo Epever Tracer + smartshunt
U Epever Tracer AN bacha u velkých výkonů. Třeba ten nejvyšší má psáno 5kW/48V/100A. Pokud má baterka 60V, tak nepřekročí 5kW, takže bude dávat jen 83A - je dobré s tím počítat.
to je v pohodě, 4800Wp bude na střeše a baterka klasika 16S, takže je to někde mezi AN8415 (asi by stačil) a AN10415,
resp. Smart Solar 150/85 Tr V.Can ...
Re: Victron komunita
Napsal: čtv pro 05, 2024 11:07 am
od vk_1
150/85 bych nekupoval, 150/100 se může hodit v jarních měsících, kdy to pojede víc než jsou STC podmínky.
Případně na rozšiřování, je levnější využít jeden regl, než přidávat další.
Re: Victron komunita
Napsal: sob pro 07, 2024 8:06 am
od RadarS
Ještě bych se rád zeptal někoho se zkušeností s mikrosítí /ac coupling s Victron.
Chápu zásadu instalovaného výkonu ve VA max 1:1 ongrid/Victron, ale je nezbytné to pravidlo u baterie,
na 1,5kWp výkonu na ongridu nutná kapacita 4,8kWh baterie?
Rozumím, že jsou tam v regulaci špičky, ale je opravdu nutné až tolik ??
Děkuju
Re: Victron komunita
Napsal: sob pro 07, 2024 9:00 am
od Diablo1st
Záleží od systému. Treba mať systém celkovo vyvážený, aby správne fungoval. Kapacitu batérie by som skôr rátal podľa výkonu meničov, ale je blbosť mať veľké pole a malú kapacitu batérie. Dobrý pomer je niekde medzi 1:2 - 1:3 (výkon na streche / kapacita batérie). Pri väčšom pomere máš problém nabiť batériu, pri menšom dostáva batéria na frak.
V dobe, kedy sa 16ks 280Ah článkov dajú zohnať pod 1000€, by som o menšej baterke ako 14kWh ani neuvažoval.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 10:49 am
od RadarS
Kolegové, dokázali byste popsat, případně mě odkázat na zdroj, kde je srozumitelně popsán postup sestavení systému Victron (u mě konkrétně 3F konfigrace).
Tzn. co se nastavuje nejprve, co později...
HW - co se nastavuje z PC přes kabel, co vzdáleně, co za dodatečné příslušenství k tomu potřebuji (různé kabely a převodníky
(viz např MK3-USB, terminátory, apod...)
SW - účel a použití VIctron connect, VE.Config, OS Venus (předpokládám jen jako OS pro externí HW) atd ...
Snažím se zorientovat, návodů na to či ono je přehršel, ale je to hrozně roztroušené

Systém bude AC coupled se 3ks mikroinvertorů, MPPT ne. Provoz bez přetoků v režimu Ignore AC s Power Assist, s připínám sítě při přetížení
či stavu nabití baterie...
Vím, že měniče se s Cerbo GX a mezi sebou propojují přes Ve.Bus
Vím, že Cerbo GX s baterií (DIY 280-304Ah s JK BMS) se propojuje přes Ve.Can
Vím, že MPPT se s Cerbo GX propojuje přes Ve.Direct, ale to mít nebudu.
Vím, že GTI se instalují s pravidlem výkonu (VA) max 1:1, v 3f nevím, zda je bezpodmínečné na všechny měniče, u mě to tak bude,
Vím, že pro monitoring a řízení výkonu GTI frekvencí se instaluje smartmeter ET340 a propojuje přes převodník RS485-USB s Cerbo GX
Vím, že se pro některé funkce používají pomocné prvky (relé, AUXy, jejich propojení, apod.)
Vím, že existuje rozšířené Venus Large a "nejaký" Node Red, ale to už jsem hóóóódně dopředu
Výchozí stav - 3xMPII 3000VA + Cerbo GX MK2 ležící v krabicích.
díky
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 11:06 am
od Diablo1st
Skús si prejsť videá na Victron Profesional. Je tam video aj o 3F systéme.
Základ je to mať dobre nakáblované, t.z. rovnako dlhé DC káble ku meničom, rovnako dlhé DC káble k baterkám, rovnako dlhé AC káble ku meničom pri paralelnom chode, správny sled fází pri 3F chode (L1 musí byť všade L1

).
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 11:46 am
od vk_1
RadarS píše: ↑úte led 14, 2025 10:49 am
Kolegové, dokázali byste popsat, případně mě odkázat na zdroj, kde je srozumitelně popsán postup sestavení systému Victron (u mě konkrétně 3F konfigrace).
Tzn. co se nastavuje nejprve, co později...
Výchozí stav - 3xMPII 3000VA + Cerbo GX MK2 ležící v krabicích.
Jak píše Stano, Victron Professional má několik návodů.
Ve zkratce:
1.) Multiplusy uzemnit
2.) Připojit k baterii
3.) Propojit je na VE.Bus (klasické ethernet kabely RJ45)
4.) Připojit přes MK3-USB do notebooku a nakonfigurovat pomocí VE Configure na 3f systém. Nezapomenout na nastavení napětí baterky atd (záložka Charger).
5.) Připojit kabely na 230V AC OUT
6.) Zkontrolovat sled fází a napětí na výstupu, pak můžeš zapout jistič na AC OUT a testovat dům.
7.) Připojit kabely na AC IN. Zkontrolovat sled fází a napětí na vstupu.
8.) Jestli chceš dodávat do sítě, tak přes VE Configure nastavit ESS asistenta, na každém střídači zvlášť.
9.) Pak můžeš připojit Cerbo, CAN do baterek, MPPT.....
Buď si to pečlivě sám nastuduj, nebo si vem k tomu někoho, kdo to umí. Byla by škoda hned něco zničit chybným nastavením.
A já osobně bych ty MPII 3000VA v krabicích nechal, a použil alespoň 5000. Ta verze 3000 dává při ohřátí jen 2000W, zbytek tahá ze sítě.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 12:58 pm
od RadarS
Díky.
Dále už vše nad rámec této základní konfigurace se dělá vzdálene přes VRM portál po síti přes CERBO, napojené do LAN??
Asistenti, programování relé a AUXů..?
ESS režim ne, byl by to Ignore AC IN...
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 2:02 pm
od Diablo1st
áno, po nastavení 3F alebo paralelného chodu vieš všetko riešiť cez VRM.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 2:39 pm
od vk_1
Ještě jsem zapomněl, ale to je snad jasné: před nastavováním aktualizovat firmware v Multiplusech na nejnovější.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 4:54 pm
od RadarS
Připojení Ve.BUS předpokládám správně popořadě...?
PC a z MK3 do měniče L1, z L1 do L2, z L2 do L3.
Z toho co jsem se díval není základní setup přes MK3 a SW quick config složitý.
Zorientovat se v těch funkcionalitách a setupu asistentů, relé a AUXů bude horší. A zvládnout si zapamatovat co se nastavuje jen do masteru a co do všech ...
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 6:14 pm
od pibi
MK3 připojuji jen při nastavování parametrů ke konkrétnímu střídači, vytáhl jsem si zásuvky k PC, abych nemusel zvedat prdel a sundávat spodní kryt.
PXL_20250114_171118762.jpg
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 6:46 pm
od RadarS
A proč tak?
Ty je provozuješ nezávisle (v sérii)?
Ať už jsou v paralelu nebo ve 2F konfiguraci, v obou případech by měly být Ve.Bus propojené, ne?
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 14, 2025 6:55 pm
od pibi
Sériově, jeden připojený k Cerbu, druhý sólo.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 21, 2025 1:34 pm
od RadarS
Zkušenější kolegové,
budu osazovat 3xMP2 3000VA, jedná se o úzkou místnost 350x118 cm, dispozičně by se mi nejvíce zamlouvalo dát je právě na tuto úzkou čelní stěnu
nad baterii na zemi vedle sebe. Vychází to na boční rozestupy cca 9cm, VICTRON doporučuje min 10cm.
Je to OK, nebo to vymýšlet dát jinak/jinam...?
Díky.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 21, 2025 1:45 pm
od Diablo1st
Z boku je to v pohode, len zdola a zhora je treba mať viac priestoru.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 21, 2025 2:07 pm
od dako
Těch 10cm je za předpokladu přirozeného proudění vzduchu, dá se, kdyžtak, to podpořit ventilátory a pak by to mohlo být i míň. Kritický je spíš prostor nad těmi krabicemi. Tam by to mělo být aspoň 30 a více cm.
Re: Victron komunita
Napsal: úte led 21, 2025 5:22 pm
od RadarS
dako píše: ↑úte led 21, 2025 2:07 pm
Těch 10cm je za předpokladu přirozeného proudění vzduchu, dá se, kdyžtak, to podpořit ventilátory a pak by to mohlo být i míň. Kritický je spíš prostor nad těmi krabicemi. Tam by to mělo být aspoň 30 a více cm.
Nad nimi problém nemám. Chci je dát cca ve výšce 1m a nad ne pouze AC nástěnnou rozvodnici ...
Někde na Victron fóru jsem zahlédl ještě doporučení nedávat je nad baterie... To doporučení mi taky moc nevyhovuje...

Re: Victron komunita
Napsal: stř led 22, 2025 9:59 am
od pibi
Nebyla řeč o olovu? Kvůli agresivním výparům.
Re: Victron komunita
Napsal: stř led 22, 2025 10:05 am
od Kodl69
MPII má nahoře vývod chlazení, ne z boku jako měl předchozí model, nasává zespodu. Spíš jde o to, že se nad to budeš přes baterky natahovat, někde musíš mít jištění, není to jenom umístění měniče. Jestli to nebylo doporučení pro olověný baterky... Teď jsem dával na montážní plech v 60cm š 120cm 2x MPII 5000, 1xMPPT250/100 , bedýnku 30x30 s odpojovačema PN00 na 48V, malou krabičku s jištěním stringů a už jsem dost bojoval s tím, kam umístit cerbo... Baterky budou na druhé straně zdi, a AC jištění je v rozvaděči cca 2 m vedle.
Re: Victron komunita
Napsal: stř led 22, 2025 10:20 am
od Diablo1st
Veru tak, s Victronom je každý priestor malý.
Cerbo vie celkom vytrápiť, hlavne keď tam máš veľa káblov. Ja som ho musel presunúť, lebo naťahovanie káblov bolo o držku.
Na internete som videl inštaláciu, kedy do steny dal pánko konzoly a zavesil na 2x MP2 chrbtami k sebe kolmo na stenu, Tým troška ušetril miesto. Kreativite sa medze nekladú

Re: Victron komunita
Napsal: stř led 22, 2025 10:44 am
od pibi
Také už v rozvodně nemám místo, budu rozšiřovat na druhé straně zdi, je tam kotelna, kde se samozřejmě práší. Tak jsem koupil 2 velké Rittaly s gumovým těsněním a filtrem ve dveřích pro ventilaci.
PXL_20241219_062113734.jpg
PXL_20250107_101843019.jpg
Re: Victron komunita
Napsal: stř led 22, 2025 11:45 am
od dako
Diablo1st píše: ↑stř led 22, 2025 10:20 am
Veru tak, s Victronom je každý priestor malý.
No tak to vidíte, a přitom je to zařízení určené do lodí a karavanů, takže do malých prostorů.
Když už se tu zmínily ty kyselinové výpary z Pb baterek, celkem by mě zajímalo jakou životnost má takový Multiplus na moři, ve slaném prostředí někde v kajutě lodi, celé měsíce a roky.
Re: Victron komunita
Napsal: stř led 22, 2025 11:54 am
od pibi
Na to moře je Multiplus I s hliníkovou kastlí, méně SMD a podobně. MP II je určen pro ty naše elektrárny.
Re: Victron komunita
Napsal: pát led 24, 2025 6:16 pm
od RadarS
Studuju Victron AC Coupling a "PV Inverter support" asistenta pro konfiguraci 3F off-grid.
Nechápu v "IMPORTANT" podmínku konfigurace, že na každé fázi musí být instalován stejný solární výkon.. Proč?
A jak to ty měniče poznají, když nejsou v instalaci připojeny pouze 3F striktně symetrické spotřebiče míchá se spotřeba s výkonem ongridu?
Tzn. Victron ve 3f konfig. vyžaduje striktně pouze připojení symetrického 3f síťového střídače?
Předpokládám, že výkon bude řídit změnou frekvence pro všechny tři fáze stejně, ale měl jsem za to,
že je úplně jedno, zda je AC coupled ongrid jeden 3F, tři 1F, anebo třeba jen jeden 1F (třeba na L1/masteru, apod. ...)