Stránka 34 z 35
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 5:33 pm
od Beny
vk_1 píše: ↑stř dub 09, 2025 5:32 pm
havran2 píše: ↑stř dub 09, 2025 11:48 am
CO je ten privátní ESS asistent? Asi jsem někde chyběl slyším to poprvé. Děkuji.
Je to upravený ESS asistent, který se šíří v ČR, a oficiálně ho nikde veřejně od Victronu nedostaneš. Pokud máš střídače od Neosolaru, tak ti to na požádání pošlou. Docela úspěšně řeší to rušení Multiplusů HDO signálem v některých částech sítě.
Jde upravený ESS sehnad někde jinde než u Neosolaru?
Není tam nějajá vazba na s.n.?
Mám MP s Nkonu ...
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 5:55 pm
od Momo
Beny píše: ↑čtv dub 10, 2025 5:33 pm
Jde upravený ESS sehnad někde jinde než u Neosolaru?
Mám ho. Můžu poslat nebo si můžeš dojít

Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 8:06 pm
od jbb
Beny píše: ↑čtv dub 10, 2025 5:30 pm
Ahoj,
potřeboval bych si ujasnit nějaké pojmy.
Stavím AC coupling se SolarEdgem, Victron napojen na AC IN. Tedy jen UPSka s baterkou.
Bude při výpadku DS Victron funční jako Off grid nebo to s výpadkem sítě vše spadne a na svorkách venku nic nebude?
Jde mě o to, zda mám dát odpojovací relé a i si zahrávám s myšlenkou off gridu.
Díky
Proč takto? Mám Victrony+SolarEdge tak, že celý dům i ty SE jsou na ACOUT1. Jediné co mám pořešeno bokem je, že v případě že vypadne síť, rozpojí se NT-stykač (pro nízký tarif), čímž odpadne bojler a ev. i elektrokotel (mám, ale nepoužívám).
Při Tvém řešení při výpadku sítě bude Victron funkční, ale bude krmit jen to co je na ACOUT1. SE potřebuje k činnosti frekvenci, takže ten na AC IN nepojede.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 8:31 pm
od vk_1
Beny píše: ↑čtv dub 10, 2025 5:30 pm
Ahoj,
potřeboval bych si ujasnit nějaké pojmy.
Stavím AC coupling se SolarEdgem, Victron napojen na AC IN. Tedy jen UPSka s baterkou.
Bude při výpadku DS Victron funční jako Off grid nebo to s výpadkem sítě vše spadne a na svorkách venku nic nebude?
Jde mě o to, zda mám dát odpojovací relé a i si zahrávám s myšlenkou off gridu.
Díky
Na svorkách AC IN nic nebude. Protože když síť není k dispozici, Multiplus ihned rozepne relé na AC IN.
Jestli mají fungovat spotřebiče i při výpadku sítě, musí být spotřebiče zapojené na AC OUT. Stejně tak jestli má SolarEdge fungovat při výpadku sítě, musí být také na AC OUT.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 8:47 pm
od Beny
jbb píše: ↑čtv dub 10, 2025 8:06 pm
Proč takto? Mám Victrony+SolarEdge tak, že celý dům i ty SE jsou na ACOUT1. Jediné co mám pořešeno bokem je, že v případě že vypadne síť, rozpojí se NT-stykač (pro nízký tarif), čímž odpadne bojler a ev. i elektrokotel (mám, ale nepoužívám).
Při Tvém řešení při výpadku sítě bude Victron funkční, ale bude krmit jen to co je na ACOUT1. SE potřebuje k činnosti frekvenci, takže ten na AC IN nepojede.
Protože nechci tahat do garáže dalších 35m CYKY 5x6

Ale chápu-li to dobře, ty máš zapojen jen AC OUT?
Takové zapojení jsem v manuálu od Neosoláru nenašel.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 8:48 pm
od Beny
vk_1 píše: ↑čtv dub 10, 2025 8:31 pm
Na svorkách AC IN nic nebude. Protože když síť není k dispozici, Multiplus ihned rozepne relé na AC IN.
Jestli mají fungovat spotřebiče i při výpadku sítě, musí být spotřebiče zapojené na AC OUT. Stejně tak jestli má SolarEdge fungovat při výpadku sítě, musí být také na AC OUT.
Díky za potvrzení
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 9:25 pm
od vk_1
Beny píše: ↑čtv dub 10, 2025 8:47 pm
Protože nechci tahat do garáže dalších 35m CYKY 5x6
Rozumím, že se ti nechce, 35m je dost

Ale instalovat to bez možnosti ostrovního provozu, to je takový smutný.
Jestli budeš ten kabel tahat, kvůli AC OUT, tak tam dej rovnou 5x10. Jsou situace, kdy se to hodí, protože ten střídač umí přenést 50A ze sítě a navíc přidat svůj výkon k tomu. Já tam kdysi dal 3x4, a ten 25A jistič na výstupu mi občas nestačí.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 10:21 pm
od havran2
Pánové děkuji za vyvedení z omylu, já celou dobu žiji v tom, že v elektroměru probíhá nějaké průměrování v rámci 1/4h pro každou fázi samostatně.
Zřejmě to tak tedy není, ale musí tam být nějaké časové okno/průměr, když funguje spalování přebytků pomocí PWM např. Wattrouterem, kde to chvíli dodává a chvíli bere(ale to okno pro tohle by stačilo v řádu sekund)?
K mému problému jsem dle rady z VC vypnul v nastavení přítomnost DC spotřebičů - uvidím jestli se zobrazovaná hodnota dodávky srovná s elměrem.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 10:52 pm
od jbb
Beny píše: ↑čtv dub 10, 2025 8:47 pm
Ale chápu-li to dobře, ty máš zapojen jen AC OUT?
No DS je na ACIN, komplet dům včetně dvou SE9K je na ACOUT1.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 11:08 pm
od Beny
jbb píše: ↑čtv dub 10, 2025 10:52 pm
No DS je na ACIN, komplet dům včetně dvou SE9K je na ACOUT1.
NA Victronu máš ještě nějaké panely nebo jen AC coupling?
Zapojení je mě jasné tedy, z toho tvého příspěvku jsem si myslel, že by to mohlo jít i jinak, ale omyl.
Prostě buď jen AC IN nabo oboje.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 10, 2025 11:23 pm
od jbb
Mám jen AC coupling. Panely nejsou na RD, ale asi padesát metrů daleko na stodole.
Uvažuju o 4 panelech na samotném RD, jen kvůli možnosti startu bez DS s vybitými baterkami, což teď nejde. Jinak viz patička - panelů je už teď 52, takže šťávy je dost
Re: Victron komunita
Napsal: pát dub 11, 2025 10:19 am
od Kostěj
havran2 píše: ↑čtv dub 10, 2025 10:21 pm
Zřejmě to tak tedy není, ale musí tam být nějaké časové okno/průměr, když funguje spalování přebytků pomocí PWM např. Wattrouterem, kde to chvíli dodává a chvíli bere(ale to okno pro tohle by stačilo v řádu sekund)?
Doporučuji prostudovat
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-a ... lektromery od p. Trochty. Domnívám se, že měřící interval je 20ms, ale nemám to potvrzené. V certifikačním protokolu elektroměru jsem našel, že energie může být sčítána úplně dohromady do jediné hodnoty takto: A=|+AL1|+|+AL2|+|+AL3|+|-AL1|+|-AL2|+|-AL3| (+A je registr odběru energie dané fáze, -A je registr dodávky do dané fáze) takže se případná dodávka platí jako odběr, případně jsou odběry a dodávky ve fázích sčítány do dvou registrů (takže lze pokutovat nepovolenou dodávku do sítě) . Nevidím žádný důvod, proč by se dodavatel měl ošidit o jedinou korunu, tedy proč by měl od registru odběr cokoliv odečítat.
Re: Victron komunita
Napsal: pát dub 11, 2025 1:49 pm
od havran2
Kostěj píše: ↑pát dub 11, 2025 10:19 am
Doporučuji prostudovat
https://www.yorix.cz/cz/greenbono/gbo-a ... lektromery od p. Trochty. Domnívám se, že měřící interval je 20ms, ale nemám to potvrzené. V certifikačním protokolu elektroměru jsem našel, že energie může být sčítána úplně dohromady do jediné hodnoty takto: A=|+AL1|+|+AL2|+|+AL3|+|-AL1|+|-AL2|+|-AL3| (+A je registr odběru energie dané fáze, -A je registr dodávky do dané fáze) takže se případná dodávka platí jako odběr, případně jsou odběry a dodávky ve fázích sčítány do dvou registrů (takže lze pokutovat nepovolenou dodávku do sítě) . Nevidím žádný důvod, proč by se dodavatel měl ošidit o jedinou korunu, tedy proč by měl od registru odběr cokoliv odečítat.
OK děkuji já se nehádám jen jsem žil v omylu - to se stane a souhlasím, že nám nic zadarmo dát nechtějí. Nicméně kdyby to měřil každých 20ms což je délka jedné periody/sinusovky při 50Hz, tak nebude fungovat to vytěžování bez naměření elektroměru pokud se vynechávají sinusovky(PWM se spínáním v nule). Zkoušel jsem něco pohledat v návodu na Elektroměr ZMD310 a našel jsem: For further processing of the individual signal, the signal processor generates mean values over one second, which the following microprocessor scans at intervals of one second (Pro další zpracování jednotlivého signálu generuje signálový procesor střední hodnoty během jedné sekundy, které následně mikroprocesor skenuje v intervalech jedné sekundy).
Asi tedy může cca každých 20ms změřit a z toho tvořit ten 1s průměr.
Re: Victron komunita
Napsal: pát dub 11, 2025 4:11 pm
od Kostěj
Dobrá informace s tou jednou vteřinou, díky.
Re: Victron komunita
Napsal: pát dub 11, 2025 9:02 pm
od mopadzi
Doba pokročila, rád bych si do CAN analyzeru dodělal kompletní CAN BMS protokol Victron.....
nemáte někdo popis registrů....základ mám, ale je toho tam mnohem víc
Re: Victron komunita
Napsal: sob dub 12, 2025 6:25 pm
od Beny
Pospojování Victrona
Máte uzemněný DC-, tak jak je zde?
Re: Victron komunita
Napsal: sob dub 12, 2025 9:46 pm
od jars10
jbb píše: ↑čtv dub 10, 2025 8:06 pm
Proč takto? Mám Victrony+SolarEdge tak, že celý dům i ty SE jsou na ACOUT1.
Teď začínám řešit u známého spolupráci SolarEdge s Victronem na ACOUT1 a byl jsem upozorněn, že Victron umí SE vyčítat, ale ne řídit.
Že SE jede jen na 100% a tak cykluje baterku. To se mi z principu nelíbí.
Jak řídíš výkon SE vzhledem k nabití aku a spotřebě? Nějak externě?
Re: Victron komunita
Napsal: pon dub 14, 2025 7:39 pm
od jbb
jars10 píše: ↑sob dub 12, 2025 9:46 pm
Teď začínám řešit u známého spolupráci SolarEdge s Victronem na ACOUT1 a byl jsem upozorněn, že Victron umí SE vyčítat, ale ne řídit.
Že SE jede jen na 100% a tak cykluje baterku. To se mi z principu nelíbí.
Jak řídíš výkon SE vzhledem k nabití aku a spotřebě? Nějak externě?
Jak už jsem tu psal někde...
Victron řídí SE v případě ostrova pomocí AC coupling (teda když se to nastaví dle manuálu a nenechá se to v továrním nastavení jako ti matláci co to nastavovali mně...).
V případě ongridu jsou dvě možnosti - buď vlastní měřák, pomocího kterého se dá údajně nastavit i bezpřetokový stav. No a nebo tak jak to mám já - mám odladěné ovládání přes modbus a node red - SE dostává info na kolik % omezit výkon a jede na tomhle omezení než dostane novou info...
Re: Victron komunita
Napsal: stř dub 16, 2025 10:27 pm
od Kodl69
to Beny: Samozřejmě. A pozor na to, co je tam napsaný. Dnes jsem tohle uzemnění dodělával na jedné nejmenované instalaci po "profesionálech".
Ono už je dnes jedno, jestli je to tesař, montér fotovoltaických systémů, zedník nebo izolatér, všichni to strašlivě odrbávají, a to je to ještě mírný slovo...
Re: Victron komunita
Napsal: stř dub 16, 2025 10:30 pm
od Kodl69
to Beny: Samozřejmě. A pozor na to, co je tam napsaný.
https://www.google.com/search?source=ln ... PAPsbWRwQI Dnes jsem tohle uzemnění dodělával na jedné nejmenované instalaci po "profesionálech".
Ono už je dnes jedno, jestli je to tesař, montér fotovoltaických systémů, zedník nebo izolatér, všichni to strašlivě odrbávají, a to je to ještě mírný slovo...
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 17, 2025 1:02 pm
od xmasin
Mám FVE s Victronem a 10 kWh baterií a jsem aktuálně na spotové dodávce i odběru a začínám si hrát s řízením využití výroby a potřeboval bych umět odložit nabíjení baterie. Řízení mám přes Modbus TCP do Venus GX ze systému Loxone, ale narazil jsem na problém, že registr, který by šel využít (2701) nefunguje při aktivním DVCC. Vycházím z
https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3Vyřešil někdo tento problém nějak? Třeba Solax to má udělaný jednoduše změnou módu měniče ze SelfUse na FeedIn a měnič si to pak řídí sám.
Re: Victron komunita
Napsal: pon dub 21, 2025 3:48 pm
od vk_1
Já to dělám tak, že dynamicky řídím grid setpoint podle výkonu do baterie, prostě to optimalizuje na nulu.
Jednoduchou volbu, jako má Solax, Victron bohužel nemá.
Re: Victron komunita
Napsal: stř dub 23, 2025 2:42 pm
od xmasin
vk_1 píše: ↑pon dub 21, 2025 3:48 pm
Já to dělám tak, že dynamicky řídím grid setpoint podle výkonu do baterie, prostě to optimalizuje na nulu.
Jednoduchou volbu, jako má Solax, Victron bohužel nemá.
K tomuto rešení jsem došel také, ale moc se mně nelíbí.
Re: Victron komunita
Napsal: stř dub 23, 2025 3:14 pm
od vk_1
Je to prostě tak. Solax je v základu ongrid střídač, takže ignorovat baterii je pro něj jednoduché. Victron to má jinak.
Re: Victron komunita
Napsal: čtv dub 24, 2025 2:49 pm
od havran2
Tak privátní asistent pomohl a chování/plavání odběru kolem 0 se výrazně zlepšilo a aktuálně se pohybuji 0,1-0,2kWh odběru za den při -100W setpointu. Jen přidám postřeh, že jsem musel zakázat přetoky. Když jsem měl nastaveno omezení přetoků na 200W tak to fungovalo jen do doby než se sepla nějaká spotřeba na ACIN - při spotřebě na ACIN pokud není 3f rovnoměrná, tak v méně zatížených fázích to tlačí ven do sítě nějaký výkon při plné baterii což nechci. Ještě jednou děkuji na nakopnutí správným směrem.