Stránka 1 z 2

X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: čtv lis 10, 2022 6:54 am
od jpavelka@centrum.cz
Dobré ráno,
potřeboval bych poradit. X3-Hybrid-G4 , po připojení ČEZem jsem nastavil přetoky a vše bylo v pořádku. Ale pak najednou při výrobě z panelů nižší než spotřeba a i jen drobně nesymetrické zátěži na fázích dodává do sítě z baterie. Pokud vypnu přetoky vše ok. Mám ale z přetoků přes GBO nabíjený bojler. Zkoušel jsem reset, nepomohlo to. Nějaký nápad, co kde nastavit?

P5edem dík za tip.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: čtv lis 10, 2022 8:20 pm
od Diablo007
Problém je pokud jsou zakázané přetoky tak gbo nemá moc z čeho vyčítat . Jaký výkon ti to vybíjí z baterie do sítě?

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: čtv lis 10, 2022 11:03 pm
od jpavelka@centrum.cz
Řeším to otrockým zapínáním a vypínáním přetoků každý den.
Jsou to řádově stovky wattů - ale jen při nesymetrické zátěži. Tzn. noční klid ok,ale od cca. 150W navíc na jedné fázi už to jede. Co jsem koukal na data, snaží se nějak kompenzovat tu nevyváženost dodávkou do sítě.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pát lis 11, 2022 5:53 am
od Diablo007
jpavelka@centrum.cz píše: čtv lis 10, 2022 11:03 pm Řeším to otrockým zapínáním a vypínáním přetoků každý den.
Jsou to řádově stovky wattů - ale jen při nesymetrické zátěži. Tzn. noční klid ok,ale od cca. 150W navíc na jedné fázi už to jede. Co jsem koukal na data, snaží se nějak kompenzovat tu nevyváženost dodávkou do sítě.
Je povolená asymetrie?

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pát lis 11, 2022 6:02 am
od jpavelka@centrum.cz
Ano

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pát lis 11, 2022 7:29 am
od Diablo007
Dodržený sled fází

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pát lis 11, 2022 7:47 am
od jpavelka@centrum.cz
Chodilo správně, nikdo se v tom nevrtal ( žádná práce v rozvaděči, jen úpravy nastavení výkonu) a pak najednou změna.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pát lis 11, 2022 7:57 am
od Diablo007
A co tedy zavolat instalační firmu ať si to zkontrolují je to v záruce ne?

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pát lis 11, 2022 9:31 am
od jpavelka@centrum.cz
Ta to řeší už měsíc a říká, že jejich dodavatel ( Krannich) na ně kašle, ...

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 11:53 am
od jpavelka@centrum.cz
Je tu někdo kdo má stejný střídač a a při trvale zapnutých přetocích a asymetrii nedodává v noci do sítě?
Moc by mi pomohlo mít možnost ukázat, že to co mi to dělá není vlastnost, ale chyba.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 12:59 pm
od Diablo007
jpavelka@centrum.cz píše: pon lis 14, 2022 11:53 am Je tu někdo kdo má stejný střídač a a při trvale zapnutých přetocích a asymetrii nedodává v noci do sítě?
Moc by mi pomohlo mít možnost ukázat, že to co mi to dělá není vlastnost, ale chyba.
A ty chceš snad v noci dodávat?

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 1:01 pm
od jpavelka@centrum.cz
Ne, ale jak jsem psal, tak im to střídač reálně dělá.
Hledám, tedy někoho ,komu to nedělá, abych mohl říct dodavateli, že to je chyba, ne vlastnost. Ideálně, kdyby ten dotyčný byl ochoten mi poslat data z elektrárny, kde bude vidět, že i při nerovnoměrné zátěži na fázích do sítě nic nejde. Mám taková data ( pár dní to takhle fungovalo), ale chtěl bych, aby mě nikdo neutáhl na vařené nudli.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 3:00 pm
od NESKOM
Na nudli tě nikdo neutáhne.
Měnič nedělá to co má, reklamuji to, dejte to do pořádku!

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 3:28 pm
od jpavelka@centrum.cz
Můj dodavatel je fajn chlápek, který ve směru ke svému dodavateli není příliš asertivní. A proto bych chtěl mít i pro něj vyfutrováno správné chování.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 7:17 pm
od Diablo007
Super doba zákazník na internetu hledá řešení pro montážní firmy místo aby si to řešili sami

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 7:47 pm
od NESKOM
No to že jste s dodavatelem kámoši je ta nejhorší kombinace.
Potom nemůžeš chtít to co sis zaplatil.
Nebo nezaplatil a pak chápu že to doděláváš samodomo.
Ale data která sháníš jsou k ničemu. Nejdřív kontrola zapojeni měřítcích traf nebo modbus elektroměru, pak poslat dodavateli tvého dodavatele PowerPoint prezentaci výrobce co to má dělat. Ale velkoobchod nebo distributor tvému dodavateli moc velkou podporu neposkytnou.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: pon lis 14, 2022 9:57 pm
od jpavelka@centrum.cz
Ono to pár dní chodilo správně a pak střih - to k těm trafům.
Můj dodavatel je známý souseda (ten má stejný problém, jen s tím, že to dodává z baterie od začátku) . A podle mě si sám není jistý jak to má chodit ( nebo tak působí, aby to nemusel aktivně řešit) - od začátku říkal přetoky a asymetrie dohromady nejdou . Takže sháním něco co mě dodá jistotu v tom , že co chci je to jak to chodilo dřív a,že to je normální a správné ( povolené přetoky, asymetrie bez dodávek z baterie).
Data o tom co to dělalo a teď dělá a printscreeny jsem dodavateli poslal. On mi pak ukázal i hodně vlažnou odpověď od jeho dodavatele, která vůbec nebyla reakcí na to co jsem popisoval.

Vím ,že je to trochu zoufalé, ale bojím se, aby dodavatel mého dodavatele, neřekl že aktuální chování je v pořádku a tím uzavřel reklamaci. Proto sháním něco o co se můžu opřít.

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: ned bře 26, 2023 9:13 am
od frkca
Dobrý den,

Podařilo se vám toto vyřešit? Vypadá to dle dostupné oficiální dokumentace na vlastnost, nicméně velmi nepěknou. Pro 1f dlouhodobé odběry (např. rekuperace) toto představuje velmi nepěkné zhoršení energetické bilance domácnosti - nákup vs. prodej. Byť i automatizované přepínání mezi nulovými a plnými proč není řešením. Má někdo informace ohledně verzí FW na kterých to nedělali?

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: stř bře 29, 2023 8:24 pm
od Raww
:?: přehozený fáze jako tady: https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=1450 :?:

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: sob dub 08, 2023 10:37 am
od Zindulka
Ahoj,
měl bych na Vás dotaz ohledně přetoků. Postavili jsem u rodičů FVE + TP + Baterie, střídač X3-Hybrid-G4
Od začátku se docela trápíme s nastavením střídače, což má na starosti dodavatelská firma, ale je těžké, protož firmu stále urguji, že něco nefunguje správně. Nějak jsme pokročili,ale.
Dnes naopak řeším množství přetoků neb nemáme smlouvu s dodavatelem o výkupu a mám obavu z penále za přetoky. Dodavatelská firma udělala nové nastavení s tím, že je nyní vše v pořádku, ale podle statistiky jede FVE na 100% a veškeré přebytky dáváme zpět do sítě, což bylo 1 den při slunném dni a vypnutém TP skoro 12kWh. Dodavatelská firma říká, že je vše v pořádku a vše je nastaveno správně. Z mého laického pohledu to v pořádku není, protože je-li baterie na 100% a spotřeba baráku pokrytá, tak má střídač omezit výrobu z FVE a tím i zabránit "větším" přetoků zpět do sítě. Já přestávám dodavateli věřit, proto bych chtěl znát názor i jiných lidí.
Zde je přehled duben a podle dodavatele žádné přetoky nemáme. No podle mně čtu situace jiná,

Obrázek

Moc díky za názor.
Vašek

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: sob dub 08, 2023 12:03 pm
od pave69
Z těch obrázků se to nedá zjistit. Podle vysoké spotřeby se zdá, že by dávalo smysl, aby tam bylo nějaké vytěžování - a to pak střídač vidí jako dodávku do sítě. Ideální by bylo kouknout rovnou na počitadlo elektroměru, jestli v dodávkách něco přibývá, případně rovnou na web distributora, kde by to taky mělo být po 1/4 hodinách vidět. Pokud ještě není 4Q elektroměr instalován a počitadlo dodávky do sítě nemá, tak pak to nepozná ani distributor. ;)

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: sob dub 08, 2023 12:07 pm
od tomasi02
presne tak, posli grafy na "meraku" podle fazi pro 6.4.2023 (vsetky tri faze). (Meter Phase 1-3 )

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: sob dub 08, 2023 5:15 pm
od jarda62
A není pokuta za měsíční maximum okamžitého dodaného výkonu?

Tedy pokud jednou jedinkrát překročím rezervovaný výkon řekněme 10 kW (záleží, co máte ve smlouvě) třeba o 1kW na pět minut, tak platím ČEZu 1683 Kč + DPH
Pokud ale budu průběžně posílat osm hodin denně 9 kW, tak se nic neděje. Nebo se pletu?

Máš mikrozdroj ve standardním (NE zjednodušeném) připojení a vyměněný elektroměr?

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: sob dub 08, 2023 5:16 pm
od Kostěj
pave69 píše: sob dub 08, 2023 12:03 pmPokud ještě není 4Q elektroměr instalován a počitadlo dodávky do sítě nemá, tak pak to nepozná ani distributor.
A pokud to není 4Q elektroměr, tak mu při dodávce do sítě bliká bargraf, viz obrázek. On to vlastně 4Q je, ale dle popisu "export energie není zobrazen."

Re: X3-Hybrid-G4 přetoky

Napsal: ned dub 09, 2023 6:30 am
od jpavelka@centrum.cz
Dobré ráno,
střídač nakonec opravil zásah z Číny. Už se chová tak jako na začátku.

Zajímá mě to s přetoky. Žil jsem a provozuji elektrárnu tak, že mám rezervovaný výkon a tudíž můžu přetoky pouštět do sítě aniž bych měl smlouvu o výkupu. Jediné co hlídám je nepřesáhnutá rezervovaného výkonu. Jeto tak, nebo to, žepouštím přebytky bez smlouvyje blbě?