od josse
Malé upozornění na instalační stykač 2P. Nepoužívejte ve spojení s CY, tedy tvrdými vodiči. Má mizerně uchycené kontakty a tvrdé vodiče utažením šroubku kontakty povytáhnou. 4P varianta problémem netrpí. na fotce vlevo 2P (včetně pomocných kontaktů) a vpravo 4P:
20210609_234811.jpg
20210609_234811.jpg (958.84 KiB) Zobrazeno 979 x
Vsuvka//Jenže na 24VDC je to skoro jediná možnost v instalační (jističové) velikosti. Používám Finder relé do patice. Už jsem toho vyzkoušel pro bojler více ... například u Tyco-Schrack se rozteče relé i patice (různé šarže několik kusů ověřeno) rozpínací kontakt při 9,8A do boileru, papírově má kontakt 20A. Zničí se jen ten rozpínací kontakt, z patice se vytrhne posunutý kontakt a relé i patice jako spínací slouží dál. - Nevýhoda jedné spirály v bojleru a její nutnost přepínat DS/BAT

Čína:
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... web201603_

prodávají k tomu i pomocné kontakty, na první pohled OK, u cívky je uvnitř elektronika, takže to má:
+výhodu+: nízká spotřeba v sepnutém stavu
-nevýhodu-: některé anologové měření ve vodičích v souběhu to může rušit, za určitých okolností analogová čidla a také 1-Wire můžou mít problém. souběh od cca 50cm.
-nevýhoda-: nevhodně uchycené kontakty a krytka!!!!!!!! za určitých okolností dojde k vytažení.
20210609_234952.jpg
20210609_234952.jpg (337.23 KiB) Zobrazeno 979 x
20210609_234949.jpg
20210609_234949.jpg (393.03 KiB) Zobrazeno 979 x
20210609_235003.jpg
20210609_235003.jpg (283.39 KiB) Zobrazeno 979 x

Re: TOCT1-25Z - Instalační stykač

Napsal: pát čer 11, 2021 10:44 am
od Kodl69