Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: pon úno 27, 2023 5:05 pm
od Plazivec
Plánuju rozšíření PV pole na východ. Původní panely jsou 375Wp 120 článkové, 6ks všechny na střeše se 45st. sklonem, 2250Wp.
Předpokládám montáž dalších 6ks, ale teď se rozhoduji, zda vzít něco většího (455Wp/500Wp), jsem k tomu víceméně nakloněn. Hodně by to zvedlo výkon. Z 2 250Wp bych se dostal na 4 980Wp, potažmo 5 250Wp východní strany. Bude k tomu další samostatný regulátor, nebo využiji některého z dvou Axpertů, kteří na sobě nic nemají. To ale není podstatné.
Jde o to, že 3 panely (na tašce) budou míti sklon 45st. ale ty druhá trojice mnohem menší, spíš něco kolem 15-20 st. jelikož přijdou né na střechu baráku, ale na plechovou střechu terasy, viz foto.
Předpokládám, jelikož mají stejný azimut,
že nebude velký rozdíl mezi napětím těch dvou řad?
Ty panely na přístřešku se mi moc zvedat nechce, kvůli občasným vichřicím, které budou pravděpodobně víc časté, vlivem globální změny klimy. Přeci jen to bude na desítky let. Musel bych nejenom zvýšit sklon, ale také nadzvednout, aby měl vítr kudy spod nich ven. A stejně by to mohlo s tou konstrukcí přístřešku pěkně cloumat.

Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: pon úno 27, 2023 7:51 pm
od Momo
Těžko říct, taky o něčem podobném uvažuju.
Že bych dal 6 panelů zadní řady ve sklonu 40° a před nimi 4 panely ve sklonu 35°, abych mohl mít menší odstup panelů.
Předpokládám, že napětí tam bude hodně podobné, proud se bude lišit minimáně.
Ve tvém případě by rozdíly mohly být vyšší. Zejména v proudu.
U tebe asi bude zajímavější když slunce půjde k jihu a budou "vodorovné" panely ještě zalité sluncem a šikmé už ne. V ten moment asi bude největší rozdíl.
Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: pon úno 27, 2023 8:17 pm
od Plazivec
Vono je ještě řešení nedávat 6ks, ale jenom 3ks na tašku, pak bych musel sehnat 120článkové, aby byly kompatibilní s těma, co už mám a jednoduše to jen připojit paralelně ke stejnému reglu. Chci to hlavně kvůli prodloužení sezony. To by mě ale zvedlo výkon Východu jen o 50 procent. Jenomže mě právě láká tam hodit výkonnější a hned 6 kousků, když už se s tím budu tahat a vymejšlet, jak to tam dostanu. To by dalo tak 120-150 procent navíc.
Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: úte úno 28, 2023 8:07 am
od Momo
Když se dívám na nosnou konstrukci té veranty, tak vypadá hodně masivně. Tři sloupy, masivní vaznice, krokve po metru. Do stěny kotvena druhá vaznice.
Předpokládám, že krytina bude plechová na dřevěném bednění. Asi by nebyl problém kotvit trojúhelníkovou nosnou konstrukci do těch krokví, které jsou po metru. Pak už jenom prověřit a posílit vzájemné kotvení všech prvků. Prostupy krytinou ochránit proti zatékání. Nebo kotvit přitížením a posílit tu nosnou konstrukci.Ale to mechanické kotvení bude bezpečnější.
Pokud by na tu verandu šlo doplnit panely v úhlu 45° (na ležáka) tak, aby nezastínily ty v šikmé střešní rovině, asi by to bylo nejlepší řešneí. Samozřejmě trochu utrpí architektura.
Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: úte úno 28, 2023 10:00 am
od Diablo1st
Aké sú rozmery tej verandy? Lebo na 6m nedáš 6ks veľkých panelov ani náhodou tak aby netrčali von. Mám 6m strechu a na nej 5ks 550Wp panelov na stojáka a na každej strane mi ostalo asi 15cm priestoru.
Na ležato by možno vyšli, alebo musel by si použiť panely s rozmerov 1,9m (cca. 450Wp)
Čo sa týka konštrukcie, ja by som to nejako nehrotil. Radšej pridať panely navyše ako riešiť nejakú zložitú konštrukciu. Tá konštrukcia zrovna nie je zadarmo.
Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: úte úno 28, 2023 10:29 am
od Plazivec
Diablo1st píše: ↑úte úno 28, 2023 10:00 am
Aké sú rozmery tej verandy? Lebo na 6m nedáš 6ks veľkých panelov ani náhodou ....
Na verandu by šly jenom 3 kousky. Další 3 na střechu baráku. Primárně mě nejde o to jak to udělat. Myslím, že kvůli stejnému azimutu budou mít panely stejný průběh osvitu ve dne a tím také i napětí by mělo být stejné jak na střeše baráku tak na verandě. Proud by byl proměnlivý, ale to mě nevadí. Jen s tím napětím bych přivítal nějaké zkušenosti, protože jsem si tím nejsem na 100 procent jist. Mám zato, že se bude lišit minimálně.
Edit: Když se podíváte do
mého vlákna, uvidíte, že mám stringy opravdu na 3 sv. stranách po 90 stupních azimutu. A i přes sklon 45 stupňů byly v létě dny, kdy výkon celého FV pole překročil instalovaný Wp výkon. A to i přes, v té době, extrémní teploty.
Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: úte úno 28, 2023 10:59 am
od josse
Mám 3 skoro svisle a 9 skoro 45° a není problém. Vůbec se toho neboj. Mám je 3S4P na axperta. "Staré polykrystaly". Nové mono 490Wp už kvůli napětí mám pouze 2P...
Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: úte úno 28, 2023 12:38 pm
od Momo
Já budu mít nově na jih 2s 5p. Celkem tedy 10 panelů, z toho 6 v poslední řadě podél severní atiky a před nimi 4.
Na tomhle stringu chci maximalizovat zimní výnosy, proto bych dal úhel 45° na zadní řadě, ale abych jí kolem zimního slunovratu nezastínil, tak bych tu přední dal třeba jenom 35°.
Očekávám, že napětí by mělo být velmi podobné. A pak už jenom sčítat ty proudy v pěti paralelních obvodech. Ty už by se mohly trochu lišit.
Kolem dejme tomu v 10-14 by to mělo být podobné (zimní čas), z rána a k večeru se to může dost lišit.
Ještě to zváším, díky jossemu za jeho zkušenost.......
Re: Vliv rozdílného úhlu sklonu na 3S 2P string.
Napsal: úte úno 28, 2023 7:12 pm
od Momo
Ještě bys mohl zvážit, že při nízkém sklonu budeš mít ty panely nejdéle zapadané sněhem. Zvlášť na východní straně.
U sousedů vidím, že nejryhcleji sleze sníh z J 45, o dost horší je to na V/Z 45 a špatný je už i J 30.