Stránka 1 z 1
Omezení pretoku
Napsal: sob bře 11, 2023 9:18 am
od Jan Jezo
Dobrý den. Předem se omlouvám za patrně laický dotaz. Mám FVE s výkonem 5,4kW, měnič Goodwe 10K-ET plus, 12 panelů po 450wp. Distributor ČEZ mě upozornil na omezení výkonu a pokutování za vyšší přetok do sítě, než mám od nich povoleno ve smlouvě o připojení. Můžu vypnout mezní hodnotu výkonu v aplikaci PVMaster a spoléhat na to že systém prostě nevyrobí víc než je jeho max výkon 5,4kW třeba v letních měsících?
Re: Omezení pretoku
Napsal: sob bře 11, 2023 10:03 am
od Sten77
Příště zkus nejdřív pročíst forum. Je to tu mnohokrát zmiňováno, ať nezakládáš další duplicitní vlákno. Mezní hodnotu nech zapnutou. Jinak budeš za ideálních podmínek pro FVE dodávat víc a čeká tě pokuta od ČEZu.
Re: Omezení pretoku
Napsal: sob bře 11, 2023 12:03 pm
od Jan Jezo
Díky, už nebudu zakládat bez hledání. Už jsem i našel diskuzi co to řešila. Zajímavé, já myslel že max výkon panelů, ponížen tepelnou ztrátou měniče neumožňuje překročení deklarovaného výkonu. Člověk se stále učí.
Re: Omezení pretoku
Napsal: sob bře 11, 2023 9:49 pm
od pave69
Ono teda záleží taky na orientaci panelů - třeba při smíšené orientaci V/Z nebo zenit se nikdy ideálních podmínek nedosáhne, pak to není potřeba zapínat. Doporučuji to první rok skouknout a pak případně vypnout. Taky jdou zvěsti, že pokuty jsou/budou menší, ale ten věstník ERU je psaný takovým ptydepe, že to nedokážu spočítat.
Re: Omezení pretoku
Napsal: ned bře 12, 2023 9:19 am
od Jan Jezo
Orientace všech 12 panelů je jihovýchodní. Nechám to zapnuté a budu to sledovat. V diskuzích někteří potvrdili že vyrobili víc než byla deklarovaná kapacita opakovaně, což by se mohlo stát i mně. Proč jsem se na to ptal je že mi v práci kolega řekl že měnič se chová jinak když nemá nastavené omezení mezního výkonu. Mne se stává často to, že baterie je nabitá nad 90% barák má aktuální spotřebu 459W a přesto mi teče 112W ze sítě. Měnič si prý dělá rezervu? Proto jsem to chtěl vypnout.
Re: Omezení pretoku
Napsal: ned bře 12, 2023 10:23 am
od pave69
Jo. Přesně. Můj GW to tak dělá, takže mám omezení vypnuté. Ale já mám rezervovaný výkon 9,9 kW a orientaci zenit, takže i kdyby v červnu v poledne mrzlo a svítilo naplno slunce, tak překročím max. o 0,1 kW.
Ale při orientaci jihovýchod by možná mohla celé dopoledne přicucávat baterka, takže by to taky nešlo přes.