Příspěvek od willcz »

v rodině máme elektrárnu s 2x King 1, hozený na dvě fáze, Epever 6415 a 4x Pylon US3000C, Pylon má zapojenou komunikaci do Kingu.
Na 1. kingu je 4,5kWp, na 2. kingu je 3,3kWp. Na Epeveru je 2,2kWp pole bez komunikace směr baterka.

Řeším jak udělat jednoduše vytěžování do bojleru. (bude předřazený plynovému kotli a v létě bude kotel bypasnutý)
Řízení jen napětím baterie se mi moc nelíbí.

Napadlo mě využít výstup z Pylonu o tom že se baterka nabíjí a relé v EPEVERU které se řídí podle napětí baterie.
tzn když bude Pylon hlasit že proud teče do něj a napětí bude nad určenou hodnotu, tak se zapne ohřev.
vše je jen dry contact, tzn relátka by to daly.

co si o tom myslíte? má někdo zkušenost s kombinací KING+Pylon a vytěžování?

Byla by ještě varianta se vykašlat na Epever a tlačit to rovnou z nejmenšího pole do bojleru, ale investiční vývoj byl 1.king, 2. epever, 3. king. tzn peníze v regulátoru jsou už vložené a přijde mi škoda na zimu pole nevyužít i za cenu ohřevu vody plynem.
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS