Stránka 1 z 2

Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: pon kvě 08, 2023 1:22 pm
od mzeman
Ahoj,

mám problém s tím, že v noci si tahá z distribuční sítě i když mám baterku na 56%. Nevíte proč?
Štve mě, že si něco tahá když mám docela plnou baterku. Takto to dělá každý den a za měsíc to může být i 40kWh.

Dělá to i přes den viz druhá fotka.

Myslel jsem, že tím firmwarem 1.27/1.29 se to zlepší.
A někde jsem viděl, že to dělá pořád.

Mám ještě firmware 1.24 /1.25

Díky.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: pon kvě 08, 2023 5:48 pm
od tomas
Dejte sem hodnoty z portálu měření, z distribučního elektroměru. Ten monitoring je pouze orientační.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: pon kvě 08, 2023 10:40 pm
od mzeman
Toto viz obrázek?

Díky

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: úte kvě 09, 2023 7:58 am
od Momo
Nic ze solaxu, ale z ČEZd z portálu naměřených dat.

Jestli to nemáš, tak si to aktivuj. V distribuční portálu v pravo nahoře malá oranžová ikona PND (portál naměřených dat), aktivují to do několika pracovních dní.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: úte kvě 09, 2023 9:11 am
od mzeman
OK, teď jsem si to aktivoval.
Pošlu info, až to bude aktivované.

Co tam mám poté hledat?

Díky

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: čtv kvě 11, 2023 8:46 am
od mzeman
Zde jsou naměřená data z distribučního portálu ČEZu viz obrázek dole.

Když se koukám v Solax aplikaci, na sloupcový graf v záložce "Spotřebovaná energie" a červené hodnoty položky "Spotřebovaná energie", tak to je spotřeba elektřiny co si tahá z distribuční sítě?
Tam má za včerejšek napsané 1,4 kWh a na distribučním portále po součtu mi vyšlo 1,2 kWh.

Jak toto omezit na nižší hodnotu, přetoky budu mít povolené až k 1.6.2023.

Díky.
čez.PNG

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: čtv kvě 11, 2023 4:02 pm
od josse

mzeman píše:Jak toto omezit na nižší hodnotu, přetoky budu mít povolené až k 1.6.2023.

Díky.
čez.PNG
Vypnout jistič před elektroměrem?

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: čtv kvě 11, 2023 8:13 pm
od mzeman
To snad lze nastavit skrze nastavení PGRID BIAS ne?

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: čtv kvě 11, 2023 8:23 pm
od eduard22
josse píše: čtv kvě 11, 2023 4:02 pm
mzeman píše:Jak toto omezit na nižší hodnotu, přetoky budu mít povolené až k 1.6.2023.

Díky.čez.PNG
Vypnout jistič před elektroměrem?
:lol: :D 8-)

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: čtv kvě 11, 2023 11:18 pm
od Diablo007
Je to vlastnost prostě si bude pořád něco málo brát ze sítě řešilo se to tu už mnohokrát

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: pát kvě 12, 2023 10:00 pm
od mzeman
Aha takže změnou nastavení PGRIDBIAS to nejde vyřešit?

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: pát kvě 12, 2023 11:25 pm
od Diablo007
Má to na každé fázi nějaký polštář od kterého teprve začne reagovat na spotřebu

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: ned kvě 14, 2023 9:56 pm
od tomas
Pod cca 150W spotřeby se střídač uspí, nevyplatí se pokrývat tak malou spotřebu s nízkou účinností.
Ale uspávaní jde zakázat v nastavení.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: úte kvě 16, 2023 6:54 am
od Hombre
mzeman píše: čtv kvě 11, 2023 8:46 am
Jak toto omezit na nižší hodnotu, přetoky budu mít povolené až k 1.6.2023.
Řešíte občasné přicucnutí z distribuční sítě, i když je baterka nabitá, nebo přetoky? To první je spíše vlastnost, jak píšou ostatní v tomto vlákně. Přetoky, pokud nejsou povoleny distributorem, mohou být problém a vést k pokutě. U vašeho Solaxu se primárně nastavují parametrem Export Control a "dolaďují" parametrem Pgrid Bias. První je asi jasný, ve vašem případě musí být nastaven na nulu až do 1.6.2023. O tom druhém je více napsáno třeba tady: https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: úte kvě 16, 2023 4:18 pm
od mzeman
tomas píše: ned kvě 14, 2023 9:56 pm Pod cca 150W spotřeby se střídač uspí, nevyplatí se pokrývat tak malou spotřebu s nízkou účinností.
Ale uspávaní jde zakázat v nastavení.

Tzn. ta spotřeba z Gridu, je že mám moc malou spotřebu, proto se střídač uspí?
Jakým nastavením to lze změnit?

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: úte kvě 16, 2023 4:20 pm
od mzeman
Hombre píše: úte kvě 16, 2023 6:54 am
mzeman píše: čtv kvě 11, 2023 8:46 am
Jak toto omezit na nižší hodnotu, přetoky budu mít povolené až k 1.6.2023.
Řešíte občasné přicucnutí z distribuční sítě, i když je baterka nabitá, nebo přetoky? To první je spíše vlastnost, jak píšou ostatní v tomto vlákně. Přetoky, pokud nejsou povoleny distributorem, mohou být problém a vést k pokutě. U vašeho Solaxu se primárně nastavují parametrem Export Control a "dolaďují" parametrem Pgrid Bias. První je asi jasný, ve vašem případě musí být nastaven na nulu až do 1.6.2023. O tom druhém je více napsáno třeba tady: https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
Řeším to přicucnutí, kolega Diablo řekl, že je to moc malou spotřebou domu a proto se střídač uspí a bere se gridu, nemůže to být tím?

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: úte kvě 16, 2023 7:56 pm
od tomas
mzeman píše: úte kvě 16, 2023 4:18 pm
tomas píše: ned kvě 14, 2023 9:56 pm Pod cca 150W spotřeby se střídač uspí, nevyplatí se pokrývat tak malou spotřebu s nízkou účinností.
Ale uspávaní jde zakázat v nastavení.

Tzn. ta spotřeba z Gridu, je že mám moc malou spotřebu, proto se střídač uspí?
Jakým nastavením to lze změnit?
Tady se to mění:
uspavani.png

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: úte kvě 16, 2023 9:55 pm
od Hombre
mzeman píše: úte kvě 16, 2023 4:20 pm
Hombre píše: úte kvě 16, 2023 6:54 am
mzeman píše: čtv kvě 11, 2023 8:46 am
Jak toto omezit na nižší hodnotu, přetoky budu mít povolené až k 1.6.2023.
Řešíte občasné přicucnutí z distribuční sítě, i když je baterka nabitá, nebo přetoky? To první je spíše vlastnost, jak píšou ostatní v tomto vlákně. Přetoky, pokud nejsou povoleny distributorem, mohou být problém a vést k pokutě. U vašeho Solaxu se primárně nastavují parametrem Export Control a "dolaďují" parametrem Pgrid Bias. První je asi jasný, ve vašem případě musí být nastaven na nulu až do 1.6.2023. O tom druhém je více napsáno třeba tady: https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
Řeším to přicucnutí, kolega Diablo řekl, že je to moc malou spotřebou domu a proto se střídač uspí a bere se gridu, nemůže to být tím?
Bylo by dobré, kdybyste si o tom něco načetl - v manuálu, tady na fóru se to taky už vícekrát probíralo, a část vysvětlení je i v odkazu, který jsem posílal výše. Pak budete lépe rozumět souvislostem.
První důvod přicucavani je přechod do standby - při nízkém odběru. A to vlastně není přicucavani, ale vyloženě odběr veškeré spotřeby ze sítě. Já to vídám typicky v noci, když vypne lednička i mrazák současně. Dá se ovlivnit parametrem Hotstandby Settings.
Druhý důvod jsou náhlé výkyvy v příkonu - zapnutí náročnějšího spotřebiče. Zde se už jedná o to krátké přicucnutí. To se dá ovlivnit parametrem Pgrid Bias - viz můj odkaz na gbc-solino.

A ještě jedna poznámka: nenechte se zmást grafem, který maluje Solax. Jedná se o okamžité hodnoty v čase, odečtené každých pět minut, které jsou spojeny křivkou, takže to vypadá jako spojité měření, a působí to dojmem, že plocha nad/pod křivkou ukazuje celkové hodnoty (výroby/spotřeby atd.), ale tak to neni. Během každých pět minut dojde ke stovkám změn - stačí se chvíli dívat přímo na displej měniče.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: čtv kvě 18, 2023 11:16 pm
od mzeman
Hombre děkuji Vám za vysvětlení. Už je mi to více jasné. Asi jsem to z toho Solina úplně nepochopil, ale Váš výklad ano.


Jen bych se chtěl od Vás vysvětlit co bych měl nastavit na PGRIDBIAS když nechci v létě cucat z gridu.

Mockrát děkuji.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: pát kvě 19, 2023 4:33 pm
od Hombre
Neumím to vysvětlit lépe, než jak je to napsáno v tom článku. Zkuste si ho pozorně projít - je to vždy "něco za něco":
Nově ve střídači Solax Hybrid G4 je implementována funkce Pgrid Bias, která byla speciálně vyvinuta pro český trh v závislosti na typu smlouvy PP a preferencích vlastníka FVE.

Pgrid Bias = DISABLE – střídač reguluje na přesně nastavenou hodnotu.
Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = DISABLE. V této kombinaci nastavení bude střídač regulovat na 0 W, ale může se stát, že při náhlém požadavku na dokrytí velkého množství energie – např. sepnutí topné spirály si střídač vezme na pár okamžiků energii ze sítě, než plně dokryje tuto zátěž. Analogicky platí i v opačném případě, že při rozepnutí této vysoké zátěže střídač může poslat malé množství energie do DS, než doreguluje na 0 W.

Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří mají povolený přetok do sítě a jsou ochotni akceptovat občasnou spotřebu ze sítě v důsledku rychlého sepnutí vysoké zátěže, pokud mají nastavený Export Control = 0 W. V ostatních případech, kdy Export Control = jakákoliv kladná hodnota by mělo být Pgrid Bias také nastaveno na DISABLE.

Pgrid Bias = INV – střídač stále odebírá ze sítě cca 40 W
Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = INV. V této kombinaci nastavení bude střídač stále odebírat (spotřebovávat) energii ze sítě cca 40 W tak, aby při náhlém rozpojení vysoké zátěže eliminoval poslání energie do DS, jelikož si střídač tímto odběrem tvoří tzv. rezervu pro tento možný přetok.

Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří nemají povolený žádný přetok do sítě. Efektivněji toto nastavení funguje za použití originálních měřících proudových traf.

Pgrid Bias = GRID – střídač stále posílá do sítě cca 40 W
Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = GRID. V této kombinaci nastavení bude střídač stále posílat do sítě cca 40 W tak, aby pří náhlém sepnutí vysoké zátěže např. topné spirály nedošlo ke krátkému odběru energie z DS, než střídač plně dokryje tuto zátěž.

Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří sice mají povolenou dodávku do sítě, ale chtějí mít nastavený Export Control = 0 W a zároveň nechtějí, aby si střídač na krátkou chvíli bral energii z DS v případě náhlého sepnutí vysoké zátěže.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: sob kvě 20, 2023 9:34 pm
od mzeman
A co přesně dělá nastavení "Export Control"?

Když chci neodebírat energii z gridu, ale normálně dávat přetoky mému vykupovateli, tak mám mít nastaveno na hodnotu 0W?

Děkuji

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: sob kvě 20, 2023 11:13 pm
od tomas
Na střídači který je regulován proudovými cívkami (regulace pomocí elektroměru může být jiná) s nastavením Pgrid Bias = GRID jsem oproti uvedené dodávce 40W naměřil podružným elektroměrem s MID spotřebu kolem 60W při výrobě z aku (v noci). Při výrobě z panelů a nabíjení akumulátoru přebytky jsem naměřil dodávku do DS kolem 20W. Ostatní varianty ještě vyzkouším.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: pát zář 22, 2023 10:12 pm
od BC21
tomas píše: úte kvě 16, 2023 7:56 pm
mzeman píše: úte kvě 16, 2023 4:18 pm
tomas píše: ned kvě 14, 2023 9:56 pm Pod cca 150W spotřeby se střídač uspí, nevyplatí se pokrývat tak malou spotřebu s nízkou účinností.
Ale uspávaní jde zakázat v nastavení.

Tzn. ta spotřeba z Gridu, je že mám moc malou spotřebu, proto se střídač uspí?
Jakým nastavením to lze změnit?
Tady se to mění:
uspavani.png
Solax X3-Hybrid-8.0D (G4)
Dobrý den,
při nabitých bateriích a velkém přetoku do sítě je denní spotřeba ze sítě měřená na elektroměru 2-4 kWh.
Na grafu solaxcloudu, který vjadřuje spotřebu ze sítě a dodávku do sítě je pod nulovou linkou vidět po celou dobu, mimo výroby z panelů, že domovní spotřeba je pokrývána z veřejné sítě v zákmitech do cca 500W. Požádal jsem podporu ze strany dodavatele elektrárny a zároveň dodavatele energie, aby vypnul funkci Hot Standby. Údajně to vypnul, ale na gafech a na elektroměru je to další dny pořád stejné, žádná bzměna v chování viz obrázek níže. Nechci se s tím smířit, co mám dělat. Ovládání funkce je údajně v pokročilém režimu nepřístupné pro nkoncového uživatele.
Díky.
graf spoteby 22.9..jpg

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: ned zář 24, 2023 12:04 am
od brumlaj
BC21 píše: pát zář 22, 2023 10:12 pm ...... co mám dělat. .......
vypni jistič před elektroměrem.

Re: Solax X3-Hybrid 10kW - sosání z gridu v noci

Napsal: ned zář 24, 2023 8:51 am
od tomas
Není v tu dobu napětí v síti vyšší než 241,5 V?
viewtopic.php?t=2422