CEZ FVE - chovani vodice N0%

Napsal: čtv čer 15, 2023 10:19 am
od r-man@seznam.cz
Dobry den vsem,

prosim vedel by nekdo jak se chova vodic N0% vyvadeny z ER pro odpojovani FVE? Z logiky veci mi vyplyva prvni moznost, ale nedari se mi tuto informaci nikde overit na 100%. Zavisi mi na tom zapojeni/nastaveni dalsich ovladacich prvku. Predem dekuji.

1. Je standardne sepnuty obvod, tzn. kdyz mezi N0% a L1 umistim (predjistenou) civku stykace, tak bude stale sepnuta. Az pri HDO signalu pro vypnuti FVE se tato civka prestane napajet a stykac se shodi.

NEBO

2. Je standardne vypnuty obvod, tzn. kdyz mezi N0% a L1 umistim (predjistenou) civku stykace, tak bude stale vypnuta. Az pri HDO signalu pro vypnuti FVE se tato civka zacne napajet a stykac se nahodi.

Re: CEZ FVE - chovani vodice N0%

Napsal: čtv čer 15, 2023 11:30 am
od tomas
HDO má N0% standartě rozpojený - cívka stykače je v klidu. Pokud pošle distributor příkaz k 0% výkonu tak HDO sepne relé a připojí vodič N0% na nulový můstek a cívka stykače přitáhne kotvu. Je tedy výhodné použít stykač z rozpínacími kontakty. Pokud máte třífázový střídač který se odpojí od DS i při výpadku jedné fáze, tak stačí i stykač s jedním kontaktem který rozpojí jednu fázi.
Nejde o žádnou bezpečnostní funkci, pouze regulaci 0 - 100% jak si to kdo technicky provede je distributorovi jedno. On chce jedné, aby při sepnutí HDO klesl výkon na 0W nebo přešla výrobna s odběrným místem do ostrovu - odpojila se od DS.