Stránka 1 z 1
Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: ned črc 09, 2023 1:06 pm
od tomm
Ahoj,
mám Solax střídač + Solax Wallbox (X3-EVC). Žil jsem v domění, že dodaný výkon do wallboxu lze řídít dynamicky podle aktuálního výkonu elektrárny. Ale ať zvolím jakýkoliv režim (green nebo eco) a jakoukoliv hladinu (6A nebo 10A), tak wallbox nabíjí auto tímto konstantním výkonem. Takže např. teď kdy svítí jako blázen, do auta jdou 4kw (6A) a další 3kw jdou jako přetok do sítě.
Umí wallbox dynamicky měnit dodaný výkon do auta podle aktuální situace a mám to jen špatně nastaveno od dodavatele nebo jsem to špatně pochopil?
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: ned črc 09, 2023 1:50 pm
od brumlaj
Pokud máš nastaveno 6A jako max na Wallboxu, tak se nediv, že to nereguluje. nemá kam. 6A je "mennekes" minimum. Zkus nastavit 10A a mělo by to regulovat mezi 6 a 10A.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: ned črc 09, 2023 3:10 pm
od tomm
10A jsem taky zkousel. Pak drzi konstantne 10A. Ja to nastaveni bral jako minimalni dodany vykon. Ze min. doda tech 6A nebo 10A, ale pokud ma k dispozici vic, tak tam posle vic a minimalizuje pretoky.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: ned črc 09, 2023 4:23 pm
od pave69
Jsou k wallboxu správně instalované měřící cívky? Tj. vede od wallboxu "datový" kabel (COM) do domovního rozvaděče k těm cívkám?
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: pon črc 10, 2023 8:22 am
od tomm
Měřící cívky v rozvaděči jsou, ale jestli jsou správně instalovány už je nad moje znalosti. Ano od wallboxu datový kabel (COM) vede do střídače, ale nevím jestli až k těm cívkám. Vím, že mi říkali, že potřebují COM port na střídači pro komunikaci střídač - wallbox, já ten port chtěl využít pro lokální čtení dat ze střídače, tak proto si to pamatuju.
Čili shodneme se na tom, že to nefunguje správně a mám urgovat dodavatele?
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: pon črc 10, 2023 9:40 am
od brumlaj
Ano
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: stř črc 12, 2023 8:27 am
od tomm
Dodavatel slíbil prověřit s podporou Solaxu. Nejdřív se mě snažil přesvědčit, že ta dynamičnost spočívá v tom, že wallbox nikdy nepůjde přes hodnotu hlavního jističe (25A) v součtu s ostatní spotřebou domu. Na rovinu přiznal, že jsem první, kdo má k wallboxu i auto, jinak to montujou jen tak, protože je na to dotace.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: stř črc 12, 2023 11:12 am
od eduard22
tomm píše: ↑stř črc 12, 2023 8:27 am
.....
jsem první, kdo má k wallboxu i auto, jinak to montujou jen tak, protože je na to dotace.

...
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: stř črc 12, 2023 10:08 pm
od Asiunda
eduard22 píše: ↑stř črc 12, 2023 11:12 am
tomm píše: ↑stř črc 12, 2023 8:27 am
.....
jsem první, kdo má k wallboxu i auto, jinak to montujou jen tak, protože je na to dotace.

...
Tohle neni moc k smichu. Je to humus nehrubsiho zrna.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: stř črc 12, 2023 10:58 pm
od tomm
Bohužel. Ale furt ještě dobrý si myslím. Respektive jsem schopen pochopit, že pokud to neměli možnost ještě nikde ověřit, tak se chyba může stát.
Ale měl jsem tady i borce, který nabízel "zdarma" nějaký činský wallbox z aliexpressu v nákupce za 8k. Zdarma znamená, že cena wallboxu je max. výše dotace což je něco kolem 25 nebo 30k..Prý tohle máme jen na vysátí dotace a snížíte si celkovou cenu o 10k (kombinační bonus). No hus.. A pokud chcete něco lepšího, jakože nějaká česká výroba, tak doplatek 20k nad výši dotace a to už mi teda přišlo jako strašná prasárna a přitom solidní firma s hodně pozitivními referencemi i v mém okolí. No nedohodli jsme se.
pave69 píše: ↑ned črc 09, 2023 4:23 pm
Jsou k wallboxu správně instalované měřící cívky? Tj. vede od wallboxu "datový" kabel (COM) do domovního rozvaděče k těm cívkám?
Ještě se zeptám, je pro tu funkčnost potřeba ještě nějaké nastavení na střídači/wallboxu nebo jen toto správné zapojení by mělo stačit k tomu, aby to fungovalo. A mělo by to fungovat u obou režimů, které primárně berou energii z FVE (green, eco) nebo jen u některého z nich?
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: čtv črc 13, 2023 9:16 am
od visis
Prostě blbej kdo dává a blbější kdo nebere. Tak to bylo, je a vždycky bude! Pakliže jsou podmínky dotace nastaveny tak, že se vyplatí namontovat levný wallbox, schrábnout dotace a ponížit celkovou cenu FVE i když žádný elektromobil nevlastním, tak je to chyba u tvůrců výzvy, ne příjemců podpory...
Sám jsem nad tím přemýšlel. Ale právě proto, že chci elektroauto a pořádný wallbox, tak jsem od toho upustil. Kocourkov? Ne, realita.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: čtv črc 13, 2023 10:31 am
od Jantic
Mám ten wallbox taky. Komunikační kabel mám do měniče, takže se použije měření v měniči, žádné separátní měření pro wallbox. Oživovala mi to firma a byl tam při rozjezdu problém s funčností, konzultovali to s dovozcem na školení a po úpravě nějakého parametru to již funguje- myšleno režimy ECO/GREEN.
Upozorňuji, že pro napojení na měnič byla použita krabička třetí strany (rqpower)která řídí současně i dry contact na bojler.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: čtv črc 13, 2023 12:52 pm
od jarda62
Jantic píše: ↑čtv črc 13, 2023 10:31 am
Mám ten wallbox taky. Komunikační kabel mám do měniče, takže se použije měření v měniči, žádné separátní měření pro wallbox. Oživovala mi to firma a byl tam při rozjezdu problém s funčností, konzultovali to s dovozcem na školení a po úpravě nějakého parametru to již funguje- myšleno režimy ECO/GREEN.
Upozorňuji, že pro napojení na měnič byla použita krabička třetí strany (rqpower)která řídí současně i dry contact na bojler.
Tušíš o jaký parametr se jedná?
Mám stejné zapojení a stejné problémy jako tomm. Zatím jsem to zkoušel jen na BMW I3 a buď dává konstantně 4kW nebo 7kW případně 11kW (režim FAST) zcela bez ohledu na aktuální stav výroby.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: čtv črc 13, 2023 8:47 pm
od Jantic
Bohužel nevím, je to v servisním menu, kam nemám přístup. Mohl bych ti jedině dát kontakt na dodavatele, který mi montoval vše od Solaxu a dořešil i tento problém, pokud bys chtěl, dám do SZ.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: pát črc 14, 2023 10:14 am
od tomm
Jantic píše: ↑čtv črc 13, 2023 10:31 am
Mám ten wallbox taky. Komunikační kabel mám do měniče, takže se použije měření v měniči, žádné separátní měření pro wallbox. Oživovala mi to firma a byl tam při rozjezdu problém s funčností, konzultovali to s dovozcem na školení a po úpravě nějakého parametru to již funguje- myšleno režimy ECO/GREEN.
Upozorňuji, že pro napojení na měnič byla použita krabička třetí strany (rqpower)která řídí současně i dry contact na bojler.
Paráda, to rád slyším, že to někomu funguje, takže snad se to podaří doklepnout. Umí to tedy takto dynamicky měnit u obou režimů ECO i GREEN?
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: pon črc 17, 2023 9:40 am
od Jantic
Byly tady dotazy k funkčnosti wallboxu SOLAX, tak tady dávám statistiku zu soboty.
wallbox.JPG
Použitý režim GREEN, tzn. nabíjí pouze z vlastní výroby. Po 15.h byla baterka na 100%.
Nabíjí se pouze, když je alespoň cca 4,5kW k dispozici, krátké výpadky kolem 11h způsobily spotřebiče v kuchyni, kdy volný výkon klesl pod 4,5kW.
Režim ECO vyzkouším někdy taky a dám sem report
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: pon zář 11, 2023 12:36 pm
od Pantagruel
Aktuálně dobíjím přes wallbox EV auto. FVE vyrábí 1,9 kw a dobíjecím modu GREEN jde do auta 3,8 kw, do baráku jde 350 kW - zbytek čerpá auto ze sítě. Při přepnutí do modu ECO se nezmění nic a dále jde do auta 3,8 kw.
Měl jsem za to, že v modu GREEN bude auto nabíjeno pouze z panelů výkonem, který panely vyrobí. To se tedy neděje. V čem spočívá vlastně "dynamické řízení"?
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: pon zář 11, 2023 12:37 pm
od Pantagruel
pardon do domu jde 350 w
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: pon zář 11, 2023 4:29 pm
od Jantic
Výkonem 1,9kW se nedá 3F nabíjet, minimum je 6A celkově (cca 4,3kW dle napětí), musíš mít dostatečný výkon z panelů, nebo podporu sítě.
Pokud je dotaz myšlen tak, že by wallbox neměl nabíjet vůbec při tak malém výkonu FVE, tak buď wallbox nekomunikuje korektně s měničem (pokud nemáš externí wattmeter pouze pro wallbox, pak je chyba tam), anebo máš v nastaveních chybu a vynucuješ nabíjení i při malém výkonu (boost režim a pod).
Pouze můj laický názor.
Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: úte lis 28, 2023 9:04 am
od tomm
Tohle u mě funguje. Prakticky od října už se auto na GREEN nedalo nabít, protože panely málo kdy daly těch 4,3 kwh.
Každopádně to dynamické řízení výkonu kvůli kterého jsem zakládal tohle vlákno stále nefunguje. Dodavatel se tváří, že vše je nastaveno dobře.

Re: Solax wallbox a dynamické řízení výkonu - udržuje stále stejný výkon
Napsal: ned črc 14, 2024 10:32 am
od Farli
tomm píše: ↑úte lis 28, 2023 9:04 am
Tohle u mě funguje. Prakticky od října už se auto na GREEN nedalo nabít, protože panely málo kdy daly těch 4,3 kwh.
Každopádně to dynamické řízení výkonu kvůli kterého jsem zakládal tohle vlákno stále nefunguje. Dodavatel se tváří, že vše je nastaveno dobře.
Ahoj, chtěl bych oživit tohle vlákno. Mám teď asi tři týdny nově instalovanou FVE se střídačem a wallboxem Solax. Nabíjení se u mě chová uplně stejně jak jsi popisoval. Povedlo se ti nějak nakonec rozchodit to dynamické nabíjení? Díky moc za odpověď.