Stránka 1 z 1
Mikroměniče - enphase
Napsal: ned črc 16, 2023 8:22 am
od Benda007
Zdravím,
Zvažuji instalaci FVE a zaujala mne technologie Mikroměničů, zejména firma enphase.
Jsou tyto měniče v Česku použitelné? Případně neznáte někdo někoho kdo má již v provozu?
Děkuji
Re: Mikroměniče - enphase
Napsal: pon črc 17, 2023 12:47 am
od Karel.Z
Mám FVE na technologii Enphase od 1.6.23 v ostrém provozu s povolenými přetoky (distributor EG.D).
Celkem 22 mikrostřídačů. Dotace schválena.
Rozhodně to použitelné je.
Re: Mikroměniče - enphase
Napsal: stř srp 30, 2023 7:17 am
od RadarS
Karel.Z píše: ↑pon črc 17, 2023 12:47 am
Mám FVE na technologii Enphase od 1.6.23 v ostrém provozu s povolenými přetoky (distributor EG.D).
Celkem 22 mikrostřídačů. Dotace schválena.
Rozhodně to použitelné je.
Jaký typ mikroměniče máte osazen a v kombinaci s jakým typem a výkonem panelu(ů) ...?
Jak jsou řešeny síťové ochrany?
děkuji
Re: Mikroměniče - enphase
Napsal: stř srp 30, 2023 9:48 am
od tomas
A regulace výkonu - například bez přetoků? Funkce P(u), Q(u), P(f) tam jsou?
Re: Mikroměniče - enphase
Napsal: čtv srp 31, 2023 9:21 am
od Karel.Z
RadarS píše: ↑stř srp 30, 2023 7:17 am
Jaký typ mikroměniče máte osazen a v kombinaci s jakým typem a výkonem panelu(ů) ...?
Jak jsou řešeny síťové ochrany?
děkuji
Mikroměniče jsou IQ7+ (max. výkon 290 W)
Panely SUNPRO POWER SP440-144M (max. výkon 440 W)
Pokud jde o ochrany, jestli jsem to správně pochopil (jsem jen poučený uživatel), ty jsou řešeny na dvou úrovních:
1. panely s mikroměniči jsou připojené k síti přes Q-Relay, který monitoruje síť a v případě její nestability podle nastaveného profilu (dle PPDS) mikroměniče galvanicky odpojí
2. každý mikroměnič má rovněž nastavený profil a podle něj omezuje výkon nebo se úplně odpojí
tomas píše: ↑stř srp 30, 2023 9:48 am
A regulace výkonu - například bez přetoků? Funkce P(u), Q(u), P(f) tam jsou?
Podle proj. dokumentace tam všechny ty funkce jsou.
Provoz bez přetoků je také možný, součástí FVE je komunikační prvek Envoy, který mj. měří výrobu a spotřebu a reguluje výkon mikroměničů dle potřeby. Jen to omezení bohužel probíhá v součtu za všechny měniče bez ohledu na fázi a tak je před UTP vhodné FVE provozovat pouze jako 1fázovou. A pokud nejsou povolené přetoky, tak je to problém i po UTP. Ale to se týká modelů IQ7, IQ8 už to možná mají jinak.