Stránka 1 z 2

Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 2:47 pm
od Mi88ko
Ahoj vsem, jdu si k vam pro radu, jestli nekdo nevite kde je chyba (samozrejme mezi klavesnici a zidli)
Snazim se rozjet wattrouter, ale nespinaji mi vystupy.
I kdyz jsem vynucene sepnul vystup ssr, tak to fve utahne, ale proste wattrouter to nesepne.

Prio 1 mam rele vystup, predrazeny pred ssr (bojler 4,5kw)
Prio 2 je ssr ohrev elektrokotle - prvni spirala 1kW (L1)
Prio 2 a 3 jsou zbyle topne spiraly (L2+L3)


Nevite kde by mohl byt zakoany pes.

Snazil jsem se to nastavit podle navodu, ale nic.
Nevim jestli zacit laborovat v prevodovym pomeru?

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 5:49 pm
od Diablo1st
Najprv skús skontrolovať fyzické zapojenie, najmä či fáza L1, ktorá napája WR je rovnaká L1, ktorá je meraná cievkou Y1 a či súhlasí s L1, ktoré má SSR L1 spínať.
Ďalej treba skontrolovať zapojenie SSR - +12V na A1+, S1(2,3,x)- na A2-.
Pred každým SSR by mal byť ešte istič, takže treba ich skontrolovať, či náhodou nie sú zhodené.

Ak to máš dobre nakáblované, TEST tlačítko musí fungovať.

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 6:05 pm
od jarda62
Taky přívody od pojistek (správně by tam neměly být jističe, ale pojistky speciálně k jištění polovodičů) musí jít na vstup SSR a zátež napojit z výstupů.
Vynucené sepnutí funguje bez ohledu na priority

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 6:15 pm
od Mi88ko
Diablo1st píše: ned črc 23, 2023 5:49 pm Najprv skús skontrolovať fyzické zapojenie, najmä či fáza L1, ktorá napája WR je rovnaká L1, ktorá je meraná cievkou Y1 a či súhlasí s L1, ktoré má SSR L1 spínať.
Ďalej treba skontrolovať zapojenie SSR - +12V na A1+, S1(2,3,x)- na A2-.
Pred každým SSR by mal byť ešte istič, takže treba ich skontrolovať, či náhodou nie sú zhodené.

Ak to máš dobre nakáblované, TEST tlačítko musí fungovať.
ted jsem to přešel, L1 souhlasí, ssr fazově souhlasí.

tlačítko test funguje dobře, všechno Ok, ale WR prostě nespíná podle nastavených priorit. On nesepne vlastně vůbec nic i když FVE vyrábí.

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 6:27 pm
od jarda62
Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 6:48 pm
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 6:27 pm Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 6:52 pm
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 6:27 pm Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů
Ještě jsem přihodil vstupy . tam tápu v převodu na externi traficka - ty sice instalovany nemam, ale hned vedle jsou traficka z fve + obrazek dalsi nastaveni

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 6:53 pm
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 6:27 pm Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů
Ještě jsem přihodil vstupy . tam tápu v převodu na externi traficka - ty sice instalovany nemam, ale hned vedle jsou traficka z fve + obrazek dalsi nastaveni

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 7:19 pm
od jarda62
Je mi divný, že máš seplé tlačítko TEST u relé 1 a přitom nesvítí v levém sloupci symbol zelené ledky. Fyzická ledka uvnitř Wattrouteru svítí?
A v měřených veličinách to ukazuje prakticky nulové přetoky a na kontrolním osciloskopu není vidět sinusovka. Kde přesně máš zapojený měřící modul Wattrouteru ve vztahu ke Smartmeteru?
Ten k Wr musí být z pohledu střídače směrem do DS až ZA Smartmeterem a odbočka na vytěžováné spotřebiče MEZI oběma měřáky.

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 7:39 pm
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 7:19 pm Je mi divný, že máš seplé tlačítko TEST u relé 1 a přitom nesvítí v levém sloupci symbol zelené ledky. Fyzická ledka uvnitř Wattrouteru svítí?
A v měřených veličinách to ukazuje prakticky nulové přetoky a na kontrolním osciloskopu není vidět sinusovka. Kde přesně máš zapojený měřící modul Wattrouteru ve vztahu ke Smartmeteru?
Ten k Wr musí být z pohledu střídače směrem do DS až ZA Smartmeterem a odbočka na vytěžováné spotřebiče MEZI oběma měřáky.
Nevim proc nesvitila. Sinusovka byt nemusi, mel jsem cel, den pusteny bojler, takze uz mohl byt nahraty.

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 7:55 pm
od jarda62
Předpokládám, že máš na střídači povolené přetoky...

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 8:02 pm
od jarda62
Inu zkusil bych v Dalším nastavení zvolit Každá fáze samostatně.
Dále u jednotlivých SSR výstupů nastavit L1, L2, L3.
Přepojit měřící cívky fve na místo ve Tvém schématu úplně vpravo na těch vodorovných vodičích, aby odbočky do WR a na SSR šly z bodů MEZI měřáky.
Zkontrolovat nastavení přetoků ve střídači

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 8:05 pm
od jarda62
A ještě se podívej, zda nemáš režim priorit nàhodou blokovaný nějakým časovým plánem typu "omezit"

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 8:25 pm
od Diablo1st
Mi88ko píše: ned črc 23, 2023 6:53 pm
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 6:27 pm Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů
Ještě jsem přihodil vstupy . tam tápu v převodu na externi traficka - ty sice instalovany nemam, ale hned vedle jsou traficka z fve + obrazek dalsi nastaveni
Toto som troška nepochopil, ty nemáš napojené tie origo meracie cievky pre WR?

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 9:39 pm
od Mi88ko
Diablo1st píše: ned črc 23, 2023 8:25 pm
Mi88ko píše: ned črc 23, 2023 6:53 pm
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 6:27 pm Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů
Ještě jsem přihodil vstupy . tam tápu v převodu na externi traficka - ty sice instalovany nemam, ale hned vedle jsou traficka z fve + obrazek dalsi nastaveni
Toto som troška nepochopil, ty nemáš napojené tie origo meracie cievky pre WR?

Mam...+ Jsou hned zatim trafa na fve

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 23, 2023 10:52 pm
od Diablo1st
A tuto je asi problém. Celý WR systém má byť medzi DS a FVE s povolenými pretokmi do DS. Záťaž ti nespína pravdepodobne preto, lebo nenamerá žiadne pretoky.
Čo máš za FVE a máš na meniči povolené pretoky?

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 10:32 am
od Mi88ko
Diablo1st píše: ned črc 23, 2023 10:52 pm A tuto je asi problém. Celý WR systém má byť medzi DS a FVE s povolenými pretokmi do DS. Záťaž ti nespína pravdepodobne preto, lebo nenamerá žiadne pretoky.
Čo máš za FVE a máš na meniči povolené pretoky?
Ahoj.

FVE je Solax a na pretoky dneska odpo kouknu


Predpokladam ze to je v pokrocilem nastaveni-export control...

Jestli je tam 0W, tak je to zakazene?

Takze kdyz tam dam cca 7000w ( tzn 7/10 vykonu) tak by to melo slapat?

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 10:55 am
od Diablo1st
Pretoky si daj podľa rezervovaného výkonu, príp. o 100-500W menej ako rezervu.

Ale treba prerobiť aj to napojenie ssr pre bojler, aby bolo pred smartmetrom meniča.
T.z.: Hlavný istič -> cievky WR -> ssr -> smartmeter -> všetko ostatné

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 11:25 am
od Mi88ko
Diablo1st píše: úte črc 25, 2023 10:55 am Pretoky si daj podľa rezervovaného výkonu, príp. o 100-500W menej ako rezervu.

Ale treba prerobiť aj to napojenie ssr pre bojler, aby bolo pred smartmetrom meniča.
T.z.: Hlavný istič -> cievky WR -> ssr -> smartmeter -> všetko ostatné
Musim dodrzet to ssr?

ssr mam umistene co nejvic bazenu, tzn asi 20m od podruzneho rozvadece

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 11:39 am
od Diablo1st
Osobne preferujem ssr pred smartmetrom, ale malo by to fungovať aj za smartmetrom. Dôležité sú tie prietoky, podľa nich wr ovláda ssr.

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 12:57 pm
od Nautilus
Může dát SSR za smartmetr, ale pak při nedostaku energie na PV se mu bude bazén ohřívat z baterek a to pravděpodobně nechce.

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 1:10 pm
od Nautilus
Mi88ko píše: úte črc 25, 2023 11:25 am ssr mam umistene co nejvic bazenu, tzn asi 20m od podruzneho rozvadece
Zvídavý dotaz: Z jakého důvodu?

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 1:41 pm
od Mi88ko
Nautilus píše: úte črc 25, 2023 1:10 pm
Mi88ko píše: úte črc 25, 2023 11:25 am ssr mam umistene co nejvic bazenu, tzn asi 20m od podruzneho rozvadece
Zvídavý dotaz: Z jakého důvodu?
Neni v podruznem rozvadeci misto....stezi jsem tam nacpal mer. trafa WR a WR, takze jsem tahnul cykynu do garaze a tam udelal dalsi rozvadec.

Re: Wattrouter

Napsal: úte črc 25, 2023 3:35 pm
od Nautilus
Tak to chápu.

Re: Wattrouter

Napsal: ned črc 30, 2023 9:40 am
od Mi88ko
jarda62 píše: ned črc 23, 2023 7:55 pm Předpokládám, že máš na střídači povolené přetoky...
Bylo to timto...
Asi kvul 4q elektromeru to bylo zakazano.