Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: pát zář 15, 2023 12:09 am
od Spouter919
Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: pát zář 15, 2023 2:39 pm
od Cmrnda
Spouter919 píše: pát zář 15, 2023 12:09 am Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?
Podle mě uzemnění musí splňovat požadavky na hromosvod. Krabice se jističema na AC straně jistit nemusí, není co jistit, jištění je elektronické. JIštění jističem (chráničem s jističem) by muselo být v případě napojení na pevné vedení (bez zásuvky).

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: ned zář 17, 2023 9:26 pm
od dipos
Spouter919 píše: pát zář 15, 2023 12:09 am
Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO.
Nezapomeň na přepěťovou ochranu u panelů!!!
Světelný efekt u blesku pokud je intenzivní dokáže odpálit vstup měniče.

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: ned led 14, 2024 8:14 pm
od taran
Cmrnda píše: pát zář 15, 2023 2:39 pm
Spouter919 píše: pát zář 15, 2023 12:09 am Za týden mi mají montovat FV ohřev vody. Vybral jsem si řešení, kdy ve stávajícím bojleru se vymění topné těleso za dvojité 2x2000W. Jedna část bude napojena na síť a druhá se samostatným termostatem na FV. Na straně DC se nainstalují pojistkové odpínače a panely budou uzeměny (samostatně, dům nemá hromosvod). Jako regulátor se použije ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Jak se však řeší AC strana? Regulátor má klasickou zásuvku. To se na AC stranu nemusí instalovat žádný jistič/proudový chránič?
Podle mě uzemnění musí splňovat požadavky na hromosvod. Krabice se jističema na AC straně jistit nemusí, není co jistit, jištění je elektronické. JIštění jističem (chráničem s jističem) by muselo být v případě napojení na pevné vedení (bez zásuvky).
Je fakt, že výrobce o jištění AC strany se nezmiňuje, ale je jistota že je jištění dostatečné? Bojler je samozřejmě uzemněn.

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: ned led 14, 2024 11:53 pm
od Cmrnda
taran píše: ned led 14, 2024 8:14 pm Je fakt, že výrobce o jištění AC strany se nezmiňuje, ale je jistota že je jištění dostatečné? Bojler je samozřejmě uzemněn.
Izolované měniče mají ochranu proti zkratu, proti přetížerní a můžou mít i ochranu proti úniku proudům. Další jištění proti nadproudům se může dát na každou fázi jeden, nejlépe dvoufázový spojený jistič. Proti únikovým proudům je možné dát tzv. HIL, nyní "hlídač izolačního stavu", a pro jednoduchý únik je možné přidat proudový chránič.
V uvedeném případě, jestli tomu dobře rozumím, není doplňkových ochran třeba, to se ale netýká pro provedení ve zvláštních prostorech, tam jsou uvedeny doplňující požqadavky.

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: pon zář 15, 2025 7:44 am
od Ivobr
No vyzerá to tak že nejaké istenie tam zrejme treba dorobiť, omylom som skratol zásuvku meniča :stupidme: a menič zhasol a už nejde. Dnu je len malá sklenená poistka a tej sa nestalo nič, takže to schytalo niečo iné.

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: úte zář 23, 2025 6:12 pm
od Jirka77
bud jen pojistky nebo jsou ve zkratu mosfety, tj vymena tranzistoru, holt problem je ze tam jsou na vstupu kondenzatory ktere se vybiji do zkratu a ten zkratovy proud polovodice nevydrzi.

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: úte zář 23, 2025 10:01 pm
od Mex
Jistič na výstupu je zbytečný a nedával by smysl.
Musel by být na hodnotu vyšší, než kolik dají panely.
A panely prostě neumí dát víc, než je jejich maximum.
Tak kde by se tam vzal nějaký proud navíc, proti kterému by měl ten jistič chránit?
Jediná energie navíc je případně v kondenzátorech na vstupu, ale s tím jistič stejně nic nezmůže.
Nebo pak energie nějakého blesku, který by se trefil do panelů. Ale tady opět jistič není to pravé řešení.

Na vstup pojistkové odpínače a přepěťovku. To je všechno.

Za bojler pak sprchu, a do ní krásnou mladou milenku.
A tady už pro jistotu ochranu raději ano. Ale opět - jistič není to pravé.

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: sob zář 27, 2025 8:19 am
od brumlaj
Jakýkoli jisticí prvek typu jistč/pojistka je o mnoho řádů pomalejší než čas který bezpečně stačí ke zkouření výkonnových polovodičů.

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: ned zář 28, 2025 5:52 pm
od Ivobr
no tak to schytali tie dva výkonnostné tranzistory na ľavej strane ktoré sú opreté o ten hliníkový chladič, čo idú na prvú zásuvku a tie dva napravo ostali ok, takže keby bolo súrne treba tak by sa to dalo prehodiť z druhej strany ak nepoužívate druhú zásuvku :) alebo objednať z TME

Re: Jak správně zapojit ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO?

Napsal: ned zář 28, 2025 6:29 pm
od Jirka77
vymenit a doporucuju zkontrolovat i obvody buzeni tech fetu, pokud je poskozene buzeni tak jejich zivot bude kratky.