Stránka 1 z 1

elektrické připojení pomocných měřících zařízení, téma jištění

Napsal: ned lis 12, 2023 10:47 am
od redcrown
Prosím o radu, jak by měla být správně připojená různá pomocná měřící zařízení, např. smart metry apod do domovní elektroinstalace, zejména v rozvaděči. Jde mě o připojení fáze(í) do zařízení a hlavně jejich jištění. Je potřeba je jistit, případně jaké vodiče použít?
Typická situace je 3f smartmetr připojený k vedení s průřezem 6mm2 a jištěným 32A jističem. Bez adekvátních malých pojistek se mě to tak nějak nelíbí, ale jaké? 3f jistič se mě zase nelíbí jak cenou, tak velikostí. Když se v tom zařízení něco pokaká, tak půjde do křemíkového nebe rychlým odparem a požárem, nebo? Taky asi něco říká norma, ne?
díky

Re: elektrické připojení pomocných měřících zařízení, téma jištění

Napsal: pon lis 13, 2023 1:11 am
od Kodl69
norma říká, že odbočky z vedení do 3m se nemusí jistit. 32A jistič je dětská hra, 6mm2 je dostatečnej propoj uvniř rozvaděče do jištění 40A (stačí se podívat na továrně vyráběný PER2/ER rozvaděče měření) Když by hlavní jistič byl 630A a vývod 3m bez přejištění k nejbližšímu jisticímu prvku, tak bych taky drobek znejistěl. Ale i tohle je ve výkonových rozvaděčích standartní řešení (1.5mm2 dráty napojený na sběrny a jistič 10A klidně metr daleko, podobně jako se dřív napěťový cívky elměrů nejistily vůbec). Rozvaděč by nějaký destrukce uvnitř vestavěných prvků měl vydržet a nechat si celou tu atrakci uvnitř... Samozřejmě ovládací obvody si odjistíš jednotlivě nebo po skupinách 1f jističi odpovídajících hodnot, nebo pojistkami, dle vkusu každého soudruha :)