Veľká spotreba v ongride.

Odpovědět
petersadecky
Příspěvky: 2
Registrován: pon pro 11, 2023 7:11 pm

Veľká spotreba v ongride.

Příspěvek od petersadecky »

Zdravím.
Mám FVE 9,9KW, batérie Pylontech H2 a stiredač Goodwe 10ET. Keďže nemám ešte vymenený elektromer, mám zakázané prietoky do siete. Problém je v tom, že keď idem v režime ongrid a zapnem napr. 2KW spotrebič, spotreba domu je takmer raz toľko. Keď vypnem hlavný istič a som v ostrovnom režime, je to v poriadku. Celý dom je napojený na backup. FVE mi montoval jeden pán a ten tvrdí že nevie čím by to mohlo byť, že možno tým že sú zakázané prietoky Prikladám screenshoty z aplikácie Sems master. Teraz som urobil test s 2KW vyhrievačom. 1. obrázok - ongrid takmer žiadny spotrebič. 2. obrázok ongrid + 2KW vyhrievač. 3. obrázok - offgrid + 2KW vyhrievač. 4. obrázok - offgrid takmer žiadny spotrebič. Za každú radu ďakujem. Prikladám aj obrázok elektroméru.
Ďakujem
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
petersadecky
Příspěvky: 2
Registrován: pon pro 11, 2023 7:11 pm

Re: Veľká spotreba v ongride.

Příspěvek od petersadecky »

Prikladám prehľadnejší zoznam, pôvodné obrázky sa nedajú zmazať.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
brumlaj
Příspěvky: 1695
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Veľká spotreba v ongride.

Příspěvek od brumlaj »

Zkontrolovat pořadí fází a orientaci proudových transformátorů jsou-li mimo měnič. A správné pořadí těch traf.