Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: stř črc 24, 2024 10:03 pm
od Vladimir Mahr
Přečetl jsem si článek " Lidl prodává fotovoltaiku na balkon za směšnou cenu" a jestli jsem správně pochopil, tak se jedná o mikroměnič, který se připojí do zásuvky a je vystaráno. A napadlo mne, co by se stalo kdyby to někdo připojil do zásuvky v baráku kde má hybridní fotovoltaiku aby posílil její výkon ?
Je to hovadina, ale co kdyby to někoho napadlo. Co se stane ?
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: čtv črc 25, 2024 8:51 am
od eduard22
Asi nic, měnič jen o to prd... co se s ním bude přetláčet, sníží výkon.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: čtv črc 25, 2024 10:31 am
od Cmrnda
Vladimir Mahr píše: ↑stř črc 24, 2024 10:03 pm
Je to hovadina, ale co kdyby to někoho napadlo. Co se stane ?
Hovadina to není, mě to taky napadlo, a to zdůvodu velké vzdálenosti k měniči a možného umístění max.4 panelů (prosinec-leden). Fungovat to bude.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: čtv črc 25, 2024 1:00 pm
od Diablo1st
Jediný problém čo tu môže nastať je, že spotreba bude nižšia ako výroba a ten mikromenič začne tlačiť do hybridu. Ako na to zareaguje ten hybridný menič je ťažko povedať.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: čtv črc 25, 2024 1:00 pm
od dumi
normlane jako kdyby tlacit FVE hybrid u souseda, proste ubere vykon.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: čtv črc 25, 2024 6:57 pm
od Youda
Tohle zapojeni je overeno a funkcni, pokud je tim hybridem Victron.
Je-li prebytek, je dokonce mozne takto nabijet baterku pod Victronem.
Mikrostridac nesmi mit vyssi vykon, nez je stitkovy vykon Victrona.
Princip funkce lze nalezt pri googleni textu: "victron factor 1 rule".
Pokud by se takto pripojil mikrostridac do rozvodu domu, ktere krmi treba hybrid goodwe, tak pri prebytku budou vznikat pretoky do DS. O tom, je-li mozne zapojit mikrostridac take na backup vystup hybridniho goodwe, bohuzel info nemam..ale nezkousel bych to.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: čtv črc 25, 2024 10:43 pm
od brumlaj
Ne jen Victron, i Studer. Zove se to AC-Coupling.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 6:04 am
od Jantic
Mám to v kombinaci se Solaxem, pouštím v zimě, kdy běží TČ, nebo když nabíjím BEV, funguje bez problémů.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 6:29 am
od Tiimsvk
Mám otázočku ohľadne tejto zaujimavosti. Ak mam hybridny menič oddelený od verej ej siete galvanicky (dvojita premena AC DC) s hodnotou 3kW a pripojim tento mikromenič napriklad 1kW tak pri špičkovej výrobe by zvládla táto sieť teoreticky 4kW?
Druha otázka je ako je to v tomto systéme s prietokmi ak by som to pripojil mimo meniča priamo do siete. Na SK nám distribucia nič nedovoli do siete bez ohlásenia
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 9:28 am
od Vladimir Mahr
Youda píše: ↑čtv črc 25, 2024 6:57 pm
Tohle zapojeni je overeno a funkcni, pokud je tim hybridem Victron.
Je-li prebytek, je dokonce mozne takto nabijet baterku pod Victronem.
Mikrostridac nesmi mit vyssi vykon, nez je stitkovy vykon Victrona.
Princip funkce lze nalezt pri googleni textu: "victron factor 1 rule".
Pokud by se takto pripojil mikrostridac do rozvodu domu, ktere krmi treba hybrid goodwe, tak pri prebytku budou vznikat pretoky do DS. O tom, je-li mozne zapojit mikrostridac take na backup vystup hybridniho goodwe, bohuzel info nemam..ale nezkousel bych to.
To by ale byl nástroj, jak v tichosti neškodně navýšit výkon oficiálně připojené hybridní FVE. Když bych to například rozvedl na svém příkladu realizované FVE:
Mám hybridní FVE victron připojenou k ČEZ. Ten mi povolil přetoky 10 kW. Jelikož jsem použil 3 ks MP2 48/5000 (12 kW) tak jsem mohl dát panely pouze do maximálního teoretického výkonu 10 kWp. Ve skutečnosti dávají pouze 6 kWp. Jinými slovy mám dostatečnou rezervu pro dosažení limitujících 10 kW i když by byla nulová spotřeba domácnosti. Tím pádem bych mohl koupit 3 sety z Lidlu a každý z nich připojit na jinou fázi do zasuvky (to znamená za victron měnič). Panely bych dal na jižní stěnu baráku a nastavil úhel výhodný na zimu.
Pořád nemohu pochopit, jak to že to funguje. Zase příklad:
Panely na střeše vzhledem k úhlu zapadnou v zimě sněhem. Panely z Lidlu na jižní stěně vzhledem k úhlu zapadlé sněhem nebudou. Victron měniče by měly být v klidovém stavu jelikož MPPT nedává proud a mikroměnič za měničem victron pustí proud do sítě baráku tím, že se přifázuje na ČEZ. Ten proud spotřeba domácnosti celou schramstne a nic se neděje. Ale roztaje sníh na střeše a až potom měnič victron pustí svůj proud do sítě, který je však opět přifázován na ČEZ. Nevím co znamená připojení se (přifázování), ale z diskusí jsem pochopil, že o něco navýší něco co poskytuje ČEZ. Jenže totéž před ním udělal mikroměnič. Jakto že se to nepobije ? Budou tam dvě různě navýšené hodnoty něčeho.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 5:22 pm
od Youda
Takovyto AC coupling s hybridem ma smysl jen tehdy, pokud je pozadovano pridani panelu a ZAROVEN zvyseni AC vykonu FVE na nektere z fazi.
Je-li cilem pouze pridat panely, tak je lepsi pripojit je na stavajici MPPT, pripadne doplnit panely a k nim i novy MPPT regl. Cemuz se rika....DC coupling.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 5:26 pm
od Youda
Tiimsvk píše: ↑pát črc 26, 2024 6:29 am
Mám otázočku ohľadne tejto zaujimavosti. Ak mam hybridny menič oddelený od verej ej siete galvanicky (dvojita premena AC DC) s hodnotou 3kW a pripojim tento mikromenič napriklad 1kW tak pri špičkovej výrobe by zvládla táto sieť teoreticky 4kW?
Druha otázka je ako je to v tomto systéme s prietokmi ak by som to pripojil mimo meniča priamo do siete. Na SK nám distribucia nič nedovoli do siete bez ohlásenia
Ano. Toto je presne pripad, kdy AC coupling dava smysl - navyseni AC vykonu.
Pres dvojitou konverzi pretoky zpet do DS nebudou.
Pokud se ale mikromenic pripoji primo do DS, pretoky delat bude a to cely den.
Jen bych si overil, ze ten 3kW hybrid zvladne mit na svem vystupu onen mikrenic aniz by shorel. Jak jsem psal, u Victrona to funguje. Jak psali kolegove, funguje to i s jinymi. Ale jestli to funguje se vsemi, vcetne napriklad Axpert King, to tady zatim nikdo nepotvrdil.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 5:50 pm
od vk_1
Jantic píše: ↑pát črc 26, 2024 6:04 am
Mám to v kombinaci se Solaxem, pouštím v zimě, kdy běží TČ, nebo když nabíjím BEV, funguje bez problémů.
Na backup výstupu, nebo na primárním výstupu do sítě?
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 6:15 pm
od Mex
Youda píše: ↑pát črc 26, 2024 5:26 pm
Jen bych si overil, ze ten 3kW hybrid zvladne mit na svem vystupu onen mikrenic aniz by shorel. Jak jsem psal, u Victrona to funguje. Jak psali kolegove, funguje to i s jinymi. Ale jestli to funguje se vsemi, vcetne napriklad Axpert King, to tady zatim nikdo nepotvrdil.
A může to s nějakým hybridem nefungovat?
Přece hybrid je dělaný na to, aby jel paralelně se sítí. A ten mikroměnič zde prostě bude fungovat jako část sítě.
Takže hybrid se bude snažit omezovat dodávaný výkon tak, aby se dostal na svém měřáku na nulu nebo na nastavený povolený přetok.
A pokud to nedokáže a bude tam stále přebytek, tak prostě přestane dodávat, pokrčí rameny a asi si řekne "tak si dělejte co chcete, já jsem se snažil a víc už neumím".
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 6:28 pm
od vk_1
Mex píše: ↑pát črc 26, 2024 6:15 pm
A může to s nějakým hybridem nefungovat?
Přece hybrid je dělaný na to, aby jel paralelně se sítí. A ten mikroměnič zde prostě bude fungovat jako část sítě.
Takže hybrid se bude snažit omezovat dodávaný výkon tak, aby se dostal na svém měřáku na nulu nebo na nastavený povolený přetok.
A pokud to nedokáže a bude tam stále přebytek, tak prostě přestane dodávat, pokrčí rameny a asi si řekne "tak si dělejte co chcete, já jsem se snažil a víc už neumím".
Je rozdíl, jestli mikroměnič připojíš na AC IN, nebo na backup výstup střídače.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 6:31 pm
od Youda
Mex,
Problem je hlavne v tom, ze lidi obcas rikaji hybrid i tomu, co hybrid ve skutecnosti neni. A tam to blafnout muze, bude-li to na vystupu takoveho stridace.
Pokud bude mikroinvertor pripojen primo do DS, paralelne s hybridem, tak tam to samozrejme bude chodit vzdycky.
Presne jak pise vk_1: je rozdil, kam presne se to pripoji.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 6:53 pm
od Mex
Jasně, kdyby to připojil třeba na Ethernet nebo RS485 tak to fungovat nebude.
Píšu, že mikroměnič i ten hybrid bude připojený paralelně se sítí.
Backup výstup není paralelně se sítí, ten je (a musí být) od sítě oddělený.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: pát črc 26, 2024 7:17 pm
od Jantic
vk_1 píše: ↑pát črc 26, 2024 5:50 pm
Jantic píše: ↑pát črc 26, 2024 6:04 am
Mám to v kombinaci se Solaxem, pouštím v zimě, kdy běží TČ, nebo když nabíjím BEV, funguje bez problémů.
Na backup výstupu, nebo na primárním výstupu do sítě?
Mám to mimo Solaxu, jednoduše na 1 fázi rozvodů, jak píše YOUDA pár postů výše.
Re: Co by se stalo, kdyby ....
Napsal: sob črc 27, 2024 6:58 am
od Tiimsvk
Youda píše: ↑pát črc 26, 2024 5:26 pm
Tiimsvk píše: ↑pát črc 26, 2024 6:29 am
Mám otázočku ohľadne tejto zaujimavosti. Ak mam hybridny menič oddelený od verej ej siete galvanicky (dvojita premena AC DC) s hodnotou 3kW a pripojim tento mikromenič napriklad 1kW tak pri špičkovej výrobe by zvládla táto sieť teoreticky 4kW?
Druha otázka je ako je to v tomto systéme s prietokmi ak by som to pripojil mimo meniča priamo do siete. Na SK nám distribucia nič nedovoli do siete bez ohlásenia
Ano. Toto je presne pripad, kdy AC coupling dava smysl - navyseni AC vykonu.
Pres dvojitou konverzi pretoky zpet do DS nebudou.
Pokud se ale mikromenic pripoji primo do DS, pretoky delat bude a to cely den.
Jen bych si overil, ze ten 3kW hybrid zvladne mit na svem vystupu onen mikrenic aniz by shorel. Jak jsem psal, u Victrona to funguje. Jak psali kolegove, funguje to i s jinymi. Ale jestli to funguje se vsemi, vcetne napriklad Axpert King, to tady zatim nikdo nepotvrdil.
Vyskusat sa mi to neda nevlastnim mikromenic. Ale mam doma Effektu ax p1 3000 24 prebaleny axpert mks