Stránka 1 z 1
Nastavení počtu bateriových modulů
Napsal: ned zář 22, 2024 11:12 pm
od mikluk
Zdravím všechny nadšence. Měl bych jeden dotaz. Chystám se přidávat do své sestavy další bateriové moduly od Pylontechu. Musí se někde v nastavení Victronu měnit počet modulů nebo si to Cerbo přebere samo?? Díky za rady.
Re: Nastavení počtu bateriových modulů
Napsal: pon zář 23, 2024 11:04 am
od Diablo1st
Cerbo s týmto nemá nič, všetko je treba nastaviť na baterkách. Treba ich prepojiť káblom medzi sebou a nastaviť korektne tie malé prepínače. Potom master baterka bude všetko reportovať cerbu.
Re: Nastavení počtu bateriových modulů
Napsal: pon zář 23, 2024 10:27 pm
od mikluk
ok, díky za radu

Re: Nastavení počtu bateriových modulů
Napsal: pát říj 04, 2024 5:17 pm
od Lugos
Zdar
tak u mne jinak :
všechno připojit - propojit podle návodů. ( přidával jsem jednu cihlu )
Nový Pylontech - měl nejstarší firmware šel dospoda.... není MASTER
Žádný switche jsem neměnil.
V Remote CONSOLE se nastavovat nic nemuselo - našlo si to samo.
VE Configure 3
VE Configure 3 L1.jpg
Změna kapacity - zapsat do všech třech MPII.
Vyrovnání jednotlivých Pylontechu : ač jsem se snažil nový nabít samostatně na stejnou hodnotu % - stejně se to nepovedlo přesně.
Trvalo asi měsíc něž se srovnalo % ... obzvláště při spodní hranici SoC to bylo vidět na ledkách jak je to rozhozené...
Nemělo to vliv - rozdíl byl v jedné LED --max.
Re: Nastavení počtu bateriových modulů
Napsal: ned říj 06, 2024 9:33 pm
od Kodl69
Ten battery monitor v multiplusu klidně dej disable, protože battery monitoring ti zajištuje BMS, a předává to cerbu. To sis mohl ušetřit práci...