Maximální využití relay na Cerbo+Nibe R

Odpovědět
sanitka
Příspěvky: 16
Registrován: pon zář 05, 2022 2:41 pm

Maximální využití relay na Cerbo+Nibe R

Příspěvek od sanitka »

Jde mi o to, zda lze použít kombinaci ignore AC přes asistenta start/stop generátor propojením AUX2/relay2 s nastavením na Cerbo a Multiplus2 a acout2 nastavením na AUX1/relay1? Jinými slovy, zda jsou AUX1, AUX2 relay 1 relay2 rovnocenné a nezávisle nastavitelné. Nemám ambice na nějaké finesy, ale chci jen připínat grid jen když není zbytí a na acou2 hodit boiler předsazený před plynový kotel na TUV. Líbí se mi Nibe R, protože je nerez, haranatej a komplet včetně patrony. Děkuji předem za případné rady a nápady.
Diablo1st
Příspěvky: 1158
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Maximální využití relay na Cerbo+Nibe R

Příspěvek od Diablo1st »

áno sú samostatne nastaviteľné, ale používaním možno zistíš, že tých relé je málo a bude chcieť pridať ďalšie a aj to s Cerbom ide spraviť ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS