dovolim si svuj dotaz...

situace : Eon - EGD pripojka ve forme trafa 22kV/3x400V ktere vlastni mensi / stredni kovoobrabeci firma a na ni je napojena i mensi firma znameho.

Na vývodu z trafa je umistena od pocastku pripojeni tzv. kompenzačka na oneh 3x400V. Nikdo jiny nez tyto 2 firmy na onom trafu nejede. Meraky spotreby jsou pro kazdeho samostatne, typ bohuzel nevim ale nebude to nic noveho, co je znamo minimalne 15 let se na to nesahlo.

U znameho je v planu pro snizeni nakladu instalovat FVE. V panelech do 16kWp vykonu, baterie 50kW LiFePo, Stridac : Deye SUN-12K-SG04LP3-EU. Proc tento ? Zkusenosti od jinych lidi, "bohuzel" vsichni jini maji povolene nejake pretoky potazmo vykup elektriky zpet, ale ! zase vsichni jsou na beznem vedeni 3x400V co napaji i ostatni domy v okoli.

Co sem tak vycetl / vyslechl, pretoky, zpetny proud resp. jalovy proud nebo jak to mam nazvat :roll: delaly - delaji ? bezne pri spousteni / vypinani soustruhy, pily, svarecky (Tigy), hoblovky apod., ( znamy si toho kdysi v minulosti vsimal ze kdyz a ted to asi spletu ale jen orientacne :idea: : kdyz pustil hoblovku na hvezdu a zmeril odber na fazi, byl rekneme 12A [a na starem analogovem kolecko v nem tocici se elektromeru se toto otacelo naopak] ale mel byt podle štítku motoru 20A, když přepnul poté na trojuhelník, až pak se zvedl na oněh 20A a kolecko v elektromeru se tocilo uz spravne...berte informace s rezervou, ale vicemene to asi odpovida tomu co me bylo receno ) veci ktere pouzivaji obe firmy i dnes. To vse by podle nazoru osoby XYZ elektrikare mela pochytat ucinne prave ona kompenzačka a predpokladam ze z toho duvodu je tam take umistena.

A klicova otazka : kdyz Deye nastavim na pretoky nula, melo / mohlo by byt vse ok a nemel by byt nejaky problem pokud by uz neco malo poslal zpet do "sítě" ? Otazka je do jake site...jen lokalne "k trafu resp. kompenzačce" ? Predpokladam laicky ze asi nebude nic prolezat az do takove miry ze by to prochazelo pres trafo 22kV dal zpet, prosim nekamenovat :stupidme: Cloveku se honi hlavou lecos a tak resi mozna i nesmysle...

Díky :nod:

PW
po FVE zatím jen pošilhávám... ale je to víc než zajímavé.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 709
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Deye a přetoky + kompenzačka

Příspěvek od pave69 »

Jen teoretická odpověď:
- přetoky a jalový proud jsou dvě různé věci. FV dokáže jalový proud obvykle částečně kompenzovat, ale může to mít vliv na přetoky.
- rozhodující je stanovisko distributora, co (FV) a jak (přetoky ano/ne) nechá připojit - obecně bych v uvedené konfiguraci nevylučoval ani povolení přetoků, trafo to může poslat dál (na 22 kV), je to spíš otázka nastavení napětí na tom trafu.
Takže před realizací požádat distributora o připojení a podle odpovědi se zařídit.
Mex
Příspěvky: 539
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Deye a přetoky + kompenzačka

Příspěvek od Mex »

Kdybych by na místě toho člověka a chtěl ušetřit za elektriku, tak se vykašlu na nějakou FVE a místo toho bych provozoval pořád hoblovku v hvězdě.
Elektroměr se bude točit naopak a bude tak "šetřit". ;-)

Teď trochu vážně: není myslím žádný důvod, aby se při zapojení motoru do hvězdy točil elektromě naopak.
I v tomto zapojení bude mít reálná odběr,a tedy otáčky elektroměru musí být správným směrem.
Pokud to tak není, tak je asi problém na tom přepínači a nějaká fáze bude nezapojená nebo zapojená blbě.

Tipnul bych si, že mu FVE s přetoky povolí.
Co bude navíc prostě proleze trafem naopak. Ale ona toho stejně asi většinu spotřebuje ta vedlejší velká fabrika, ne?

Problém s povolováním přetoků je myslím spíš tehdy, kdy je někde staré, dlouhé a přetížené vedení od trafa. To pak má velký vnitřní odpor a dodávka z FVE na něm rychle vytáhne napětí nahoru.
pcwifi
Příspěvky: 4
Registrován: pát bře 07, 2025 7:16 am

Re: Deye a přetoky + kompenzačka

Příspěvek od pcwifi »

to byvalo kdysi ted uz ne s tim elektromerem :P

ne/vazne - mam to z doslechu od majitele, jak sem nakoupil tak sem prodal, mozna jen lehce neco popletl ale vetsina je tak jak bylo rikano me.

Ta firma vedle jede rekneme 6 dnu v tydnu 7-18h, soboty slabsi. Je tam vice uskali, no uvidime...

"staré, dlouhé a přetížené vedení od trafa", mysleno na strane vystupu 3x400v ? To bylo delano zcela nové, je tam nejaky mamut hliník tusim.
po FVE zatím jen pošilhávám... ale je to víc než zajímavé.
Mex
Příspěvky: 539
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Deye a přetoky + kompenzačka

Příspěvek od Mex »

pcwifi píše: pát bře 07, 2025 8:53 pm "staré, dlouhé a přetížené vedení od trafa", mysleno na strane vystupu 3x400v ? To bylo delano zcela nové, je tam nejaky mamut hliník tusim.
Ano. Já jsem psal, že v takových případech distributoři nepovolují přetoky.
Nepsal jsem nic o tom, jak je to tam v tomto konkrétním případě.
Tam pokud jsou na to nepojení za trafem jen 2 uživatelé, tak se dá předpokládat,že s nějakým poddimenzovaným dlouhým vedením asi problémy nebudou.
pcwifi
Příspěvky: 4
Registrován: pát bře 07, 2025 7:16 am

Re: Deye a přetoky + kompenzačka

Příspěvek od pcwifi »

tak FVE v provozu, je krasne videt na Deye jak pripadny motor treba na hoblovce apod. pri zapinani posle razem az 6kW zpet, je to ale jen mžik, ale Deye to i tak pozna. S tim ale nebyl nikdy problem protoze pro toto je tam ta kompenzacka. Takze zatim se tvari vse zcela ok. :sun2:
po FVE zatím jen pošilhávám... ale je to víc než zajímavé.