Snížení využitelné kapacity baterie Pylontech
Napsal: čtv zář 04, 2025 7:42 pm
Zdravím,
Provozuji HV bateriové úložiště spolu se střídačem Goodwe 8K-ET. Mám tam 5 ks baterii LiFePO4 Pylontech H48050 (12 kWh) spolu s BMS SC500A - 100S. Stáří baterek je 5 let. 1 kus je mladší má 3 roky.
poslední dobou pozoruji zvláštní chování SOC. BMS mi tvrdí že nabila 4 kWh v SOC mezi 10% až 100%. Polde kapacity baterie by se tam mělo vejít aslepoň 10 kWh.
Když jsem se díval na napětí baterie. Horní mez odpovídajicí SOC 100% je 260 V což je asi OK. Spodní mez, kdy mi BMS tvrdí že mám SOC 10%, je 247 V. Přitom vybitá baterie by dle parametru měla mít nějakých 45 V tj. 5*45 = 225 V.
Netušíte někdo co s tím a čím by to mohlo být?
Mám takovou teorii, že přes leto baterka nezažila hluboké vybijecí cykly a teď je BMS zmatená, ale nevím jak to opravit.
Jinak v grafu (v příloze) se to projevuje průdkým poklesem SOC, přestože odběr z baterie je minimální.
Provozuji HV bateriové úložiště spolu se střídačem Goodwe 8K-ET. Mám tam 5 ks baterii LiFePO4 Pylontech H48050 (12 kWh) spolu s BMS SC500A - 100S. Stáří baterek je 5 let. 1 kus je mladší má 3 roky.
poslední dobou pozoruji zvláštní chování SOC. BMS mi tvrdí že nabila 4 kWh v SOC mezi 10% až 100%. Polde kapacity baterie by se tam mělo vejít aslepoň 10 kWh.
Když jsem se díval na napětí baterie. Horní mez odpovídajicí SOC 100% je 260 V což je asi OK. Spodní mez, kdy mi BMS tvrdí že mám SOC 10%, je 247 V. Přitom vybitá baterie by dle parametru měla mít nějakých 45 V tj. 5*45 = 225 V.
Netušíte někdo co s tím a čím by to mohlo být?
Mám takovou teorii, že přes leto baterka nezažila hluboké vybijecí cykly a teď je BMS zmatená, ale nevím jak to opravit.
Jinak v grafu (v příloze) se to projevuje průdkým poklesem SOC, přestože odběr z baterie je minimální.