Stránka 1 z 1

Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: stř pro 10, 2025 2:17 am
od ladik
Ahoj,
mel bych otazku, jaky asistent nebo switch nastavit na Victron EasySolar-II GX 3000VA (cca 3kWp na strese a 1x Pylontech US3000C:
- provoz cisty ostrov (chata) ACOut1
- vyjimecne se pripojuje rucne generator, kdyz nestiha FVE nebo je potreba dobit baterie na ACIn1

Elektrarna je uz asi ctyri roky plne funkcni. Akorat dnes jsem narazil na problem, ze se baterie vybila na 4% a elektrarna se vypnula. Bohuzel to tehdy bylo rychle nastaveni, ale funguje dodnes, jen bych potreboval, aby se uz pri 20% elektrarna vypnula a baterie nesly na nulu. Na jinych elektrarnach, ktere mam a jsou v rezimu ESS s gridem to neni problem, ale tady nikde moznost jako "Keep battery life" a omezeni na % neni. Myslim, ze by to mohl vyresil nejaky asistent, ale nevim ktery. ESS rezim tam davat nechci (ikdyz to je take reseni) nebot to neni doporucene pro offgrid a kdyz jsem hledal v manualech Victronu jak chtel nikde jsem nenasel spravny asistent (je tam popis generator start/stop, ale ten nas nema automaticky start, tak je to zbytecne) nebo mozna nepochopil jak to nastavit.

Kdyz nastartuju generator, tak se to za par sec sfazuje a krasne baterii nabiji a napaji celou chatu, ale chci toho maleho Pylontecha trochu ted setrit, je sice v zateplene chate, ale moc teplo mu tam neni. Na chatu se nechodi ted casto a vzdy se pouzivaji prevazne jen svetla a malinko cerpadlo na vodu pro umyvadlo. Od Jara do podzimu s tim problem neni a bezi kde co, ale ted potrebuju to omezeni vybijeni.

Diky za nakopnuti spravnym smerem

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: stř pro 10, 2025 11:30 am
od Jirka77
mas 2 moznosti, bud menici reknes aby ignoroval ACIn pres virtualswitch kde vyberes polozku "dedicated ignore ACinput" a nastavis si za jakych podminek ignoruje a kdy zpet na grid, nebo pres asistenty kdy prvni priradis asistent generat relay = use for ignore ACin a pak nastavis 1 asistent pro start ignorovani a druhy ktery to treba pri SOC 20% zas vrati zpet na sit. Pouziti asitentu je nutne pokud potrebujeme provozovat ESS tedy hybridni rezim, Virtual switch nejde kombinovat s asistenty bud jedno nebo druhe.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: stř pro 10, 2025 3:25 pm
od ladik
Dekuji,
tady se v 99.9% pouziva jen FVE, ale zase potrebuju aby to byl hybrid, ze ma na vstupu generator aby se dal kdykoli pripojit, ja na to nachystana primo zasuvka.
Asi bude nejlepsi ESS. Nepotrebuju aby to bylo zavisle na stavu relatek nebo to s tema relatkama nechapu?
Hlavne potrebuju tech 20% baterie jako minimum.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: stř pro 10, 2025 3:39 pm
od Diablo1st
Máš k dispozícii DS či nie?
Toto mi nie je moc jasné, prečo spomínaš generátor, ak máš k dispozícii DS.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: stř pro 10, 2025 4:30 pm
od Jirka77
pozor s ESS budes mit problem s generatorem, tedy musis mu na ACin nastavit roli "generator" pokud tam bude nastaveno grid ESS dela detekci site pomoci funkce LOM a te se generator libit nebude a nepripoji se na jeho sit. Ale pokud spravne nastavis na ACin"generator" melo by to jit v pohode, nebo muzes soucasne s prepnutim na sit i startovat generator (treba na 20% SOC) to by asi take slo a treba na (90% SOC) generator chcipnout. Je ale vhodne ty baterky take dobijet obcas do plna kvuli balancovani, coz stejne pylontech nema takze tam je to pak uz jednou tu disbalanci stejne nema co zkorigovat.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: čtv pro 11, 2025 9:55 am
od ladik
Diablo1st píše: stř pro 10, 2025 3:39 pm Máš k dispozícii DS či nie?
Toto mi nie je moc jasné, prečo spomínaš generátor, ak máš k dispozícii DS.
Napsal jsem, ze je to cisty ostrov s pripadnym generatorem a o zadne DS tam neni ani zminka ;-)

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: čtv pro 11, 2025 10:00 am
od ladik
Jirka77 píše: stř pro 10, 2025 4:30 pm pozor s ESS budes mit problem s generatorem, tedy musis mu na ACin nastavit roli "generator" pokud tam bude nastaveno grid ESS dela detekci site pomoci funkce LOM a te se generator libit nebude a nepripoji se na jeho sit. Ale pokud spravne nastavis na ACin"generator" melo by to jit v pohode, nebo muzes soucasne s prepnutim na sit i startovat generator (treba na 20% SOC) to by asi take slo a treba na (90% SOC) generator chcipnout. Je ale vhodne ty baterky take dobijet obcas do plna kvuli balancovani, coz stejne pylontech nema takze tam je to pak uz jednou tu disbalanci stejne nema co zkorigovat.
Ano generator je nastaven na ACin jako typ vstupu.
Ja hlavne potrebuju omezeni na ty procenta a to bez asistenta asi nedosahnu, zkusim tam nasavit ESS nebo ten co jsi psal nahore a uvidime.
Jinak Pylontech samozrejme balancer ma, ale velmi slaby. Vsechny clanky jsou nicmene po tech cca 4 letech naprosto v lajne.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: čtv pro 11, 2025 10:05 am
od Jirka77
Pokud mas ostrov nepotrebujes ESS, to je asistent pro hybridni rezim kdy kombinujes sit s invertorem, tedy bezi bezi soubezne. Tobe staci udelat to ignorovani site treba podle % SOC s tim ze na spodnim treba 20% SOC startuje generator a zrusi se ignorovani, to se obnovi podle nastaveni druheho asistenta treba na 80% a s tim se tez chcipne generator.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: čtv pro 11, 2025 10:31 am
od ladik
JJ to ESS znam dobre, to uz jsem resil na nekolika elektrarnach od piky, ktere jsem montoval, ale v tom ostrovu jsem to potreboval a tam je to trosku jinak, neni to sfazovane stale.
V normalnim rezimu to proste vubec s procenty barterie nepracuje nevim proc. Zkusim toho asistenta, jak jsi psal.
Dekuji zkusim.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: čtv pro 11, 2025 1:45 pm
od Diablo1st
ladik píše: čtv pro 11, 2025 9:55 am
Diablo1st píše: stř pro 10, 2025 3:39 pm Máš k dispozícii DS či nie?
Toto mi nie je moc jasné, prečo spomínaš generátor, ak máš k dispozícii DS.
Napsal jsem, ze je to cisty ostrov s pripadnym generatorem a o zadne DS tam neni ani zminka ;-)
Tak potom prečo uvažuješ nad ESS? Tento režim vôbec nie navrhnutý pre generátor, ale len pre DS. Preto ma to trošku zmiatlo.

Ak ti ide len o to, aby sa elektráreň vypla pri 20% tak to vieš nastaviť aj na MP2. Nastavíš si shut down voltage na 49-50V a máš istotu, že sa ti baterka nevybije do 0%. Cez Asistenta by som toto neriešil, skôr cez NodeRed.

Ty chceš aj štartovať generátor cez MP2? Má generátor elektrický štartér? Píšeš, že sa generátor používa výnimočne, takže predpokladám, že sa jedná o základný model bez štartéra.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: čtv pro 11, 2025 1:48 pm
od Jirka77
neni az tak pravda ze ESS neni pro provoz s generatorem pokud mas treba quattro muzes pod ESS mit nastavenou priority na ACin1 ktery je nastaveny jako generator tedy bez LOM a kdyz generator nenajede prehodi to na ACin2 kde bude grid s LOM. Ale jako ostrovan ESS nepotrebuje to je pravda.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: stř pro 17, 2025 4:39 pm
od ladik
Diablo1st píše: čtv pro 11, 2025 1:45 pm
ladik píše: čtv pro 11, 2025 9:55 am
Diablo1st píše: stř pro 10, 2025 3:39 pm Máš k dispozícii DS či nie?
Toto mi nie je moc jasné, prečo spomínaš generátor, ak máš k dispozícii DS.
Napsal jsem, ze je to cisty ostrov s pripadnym generatorem a o zadne DS tam neni ani zminka ;-)
Tak potom prečo uvažuješ nad ESS? Tento režim vôbec nie navrhnutý pre generátor, ale len pre DS. Preto ma to trošku zmiatlo.

Ak ti ide len o to, aby sa elektráreň vypla pri 20% tak to vieš nastaviť aj na MP2. Nastavíš si shut down voltage na 49-50V a máš istotu, že sa ti baterka nevybije do 0%. Cez Asistenta by som toto neriešil, skôr cez NodeRed.

Ty chceš aj štartovať generátor cez MP2? Má generátor elektrický štartér? Píšeš, že sa generátor používa výnimočne, takže predpokladám, že sa jedná o základný model bez štartéra.
Uvazuji o asistentovi, protoze uzivatel chaty chce videt procenta a dle toho to ridit, jak uz jsem psal nahore. Dle napeti je to vlastne to same, ale to laik nechape. To je na vysvetlenou. A generator, jak jsem psal se zapina rucne parkrat do roka, kvuli baterii. Vsechno bylo v puvodnim dotazu ;-) ESS to krasne resi, ale neni to pro to urceno, tak to nechci pouzivat, ikdyz se da jako grid nastavit generator a pak to funguje jako Quattro.

Re: Victron EasySolar-II GX v ostrovnim rezimu

Napsal: stř pro 17, 2025 5:51 pm
od Jirka77
a proc tedy nepouzit ESS ? nastavis mu ze na ACin neni sit ale generator a je to. Nikde neni receno ze pro offgrid nemuze byt ESS pouzito a muze byt prinosne. Osobne take pouzivam ESS, s tim ze pres zimu jedu vetsinou hybridne a v lete kdyz je hodne vyroby jedu tak 50:50 offgrid abych vyuzival max vyroby, ale do site ani watt.