Jak psal Nautilus. Máš povolené přetoky do sítě!? Jestliže ne si v háji!
On-Gridy a Hybridy připojené svým AC výstupem paralerně k síti(!)
se se sítí jakoby přetláčí!!!
Pakliže nemáš povoleny přetoky, musí měnič NEpřetlačit mírně síť , aby nenatlačil proud do sítě a tak pro jistotu mírn ěodebírá. To kdyby jsi náhle vypnusl silnější spotřebič, než by měnič snížením výkonu zareagoval, prskl by proudovou špičku do sítě
Dá se to představit na vodovotním potrubí, kdy k městské vodě máš připojen paralerně přes T kus i vodovod z čerpadla s regulovatelným výtlakem (analogicky MPTT) ze svojí studny (analogicky solární panely) a bereš primárně vodu do domu ze studny (z panelů).
Na to ale musí čerpadlo přetlačit tlak měststého vodovodu (analogicky veřejní elektrická síť) , jinak by tekla voda (proud) převážně z městského vodovodu. Ale né moc aby, nepřetlačilo nic naopak - do městského. (i proto ze zákona se svůj okruh ze studny nesmí propojovat mechanicky s městkou vodou ani oddělit jen ventilem! Podobně výroba z FVE nejsouli povoleny přtoky legálně!)
A nyní si představ že zaléváš zahradu a zastavíš náhle vodu. Hrozilo by že voda ze studny prskne nepovoleně do městského! Neb čerpadlo nestihne v čase 0s snížit výkon a tlak. Zastavením vody vznikde v potrubí tlakový ráz! (přetok) A proto čerpadlo nepřetláčí vodovod na 100% ale nechá se raději přetláčet městsklým a nechává téct neustále malý proud vody i z městského.
Jak by jsi to jinak zabezpečil? Nijak! Nezávislým okruhem (Back Up) ze studny (čili analogicky ostrovní FVE). Ale co když dojde voda ze studny. Musel by jsi ventily či hadicu přehodit z domu domu na městskou vodu! To je ten Back Up - další nezávislý výstup měniče...
Aby jsi nemusel nic přepínat, přehazovat kabel do jiného (BackUp) výstupu měniče, musel by jsi leda dát pomyslnou zpětnou klapku z městské vody. Ale pak by FVE nemohla nikdy dodávad do sítě a tedy hybrydní měnič je zbytečný a je lepší měnič ostrovní!!!!!!
A "jen" se zálohou ze sítě. A to:
A odděleně zcela - čili externí výkonná nabíječka. :-/
B nebo měnič kombi ("poloostrovní") ála Axpert King s dvojí konverzí a s galvanicky oddělenou interní výkonnou (co utáhne i spotřebu domu max výkonu měniče) skrze tu nabíječku pro oddělený odběr ze sítě a jen když je třeba (večer nad ránem docházíli i aku), jnak nabíječka usne a nebre prakticky nic! (pohotovostních tuším 5W?)
Na to ale nemáš vhodný (ostrovní) měnič

(šlo by to leda zbastlit pomocí automatického přepínače sítí (ATS)..., což není košér a je to i nebezpečné! Takže jsem kdyžtak nic takového neradil

Já radím při nepovolených přetocích ideální řešení: Axpert King!!!!!

)
Jenže už jsi utratil prachy za jiný - ne tak vhodný měnič a mášli navíc i dotaci, musíš to tak provozovat 10 let...

Strčil jsi hlavu do chomoutu... (závazek kvůli dotaci)