Střídač SUNWAYS STH-10KTL-HT trvale odebírá ze sítě

Odpovědět
Viktor
Příspěvky: 1
Registrován: pon kvě 18, 2026 12:26 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000

Střídač SUNWAYS STH-10KTL-HT trvale odebírá ze sítě

Příspěvek od Viktor »

Dobrý den, mám FVE 10kWp se střídačem Sunways STH-10KTL-HT, baterií Dyness 10,5 kWh. Střídač trvale odebírá ze sítě minimálně 120 W, přes to, že panely vyrábí, baterie je plná. Vyzkoušel jsem různé režimy a děje se to pořád. Prosím o pomoc, radu, co se s tím dá dělat. Dá se FVE nějak odpojit od sítě? (ne fyzicky, ale aby nenakupoval energii) Výroba mi pokryje spotřebu. Prosím o radu, případně pomoc (Praha 9). Jsem laik, elektro není moje parketa. Mokrát děkuju předem
Jirka77
Příspěvky: 893
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Střídač SUNWAYS STH-10KTL-HT trvale odebírá ze sítě

Příspěvek od Jirka77 »

pokud mas spotrebu zapojenou na backup tak by nemel byt problem si to prepnout do ostrovniho rezimu ne ? Ja ten menic neznam, tj viz manul a nebo firma co to montovala.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Odpovědět