Stránka 1 z 1
Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 11:24 am
od karelmrak
Zdravím, odešel mi on grid střídač a dostal jsem jednofázový hybrid ECGSOLAX 3KW 24V. Potřebuji jej zapojit s odpočtem vyrobené energie, rozvaděč mám s plombovaným elektroměrem. Jsem trochu bezradný, protože on grid měl jenom výstup AC, ale tento hybrid má vstup AC i výstup. Poradí někdo laikovi, jak to zapojit? Díky předem. Že to nechápu, není nutné psát, jinak bych se neptal...

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 1:52 pm
od brumlaj
zapojit na AC vstup. AC výstup nechat nezapojený a povolit přetoky. Pokud přetoky neumí, tak smůla.
Po skončení ZB pak vyhodíš ZB elektroměr a zapojíš jak se patří na hybrid.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 2:22 pm
od Jirka77
To je nejspis nejaky klon klonu klonu axperta takze pretoky tezko. Takze max bude umet prisavat z acin a zatreze na acout.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 3:42 pm
od karelmrak
Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 4:05 pm
od Jirka77
jakakoli hybridni cina, solax, gudve, cokoli. Pokud to myslis aspon trochu vazne zvazil bych spis fronius symo nejmensi delaji 3.7kw 3f symo.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 5:08 pm
od Humux
karelmrak píše: ↑čtv čer 04, 2026 3:42 pm
Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Jak víš že nemá přetoky? I měniče co mají vstup a výstup nemusí být zákonitě bezpřetokové, tzv. s dvojí konverzí. Co je to za měnič, podrobnějc?
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 5:19 pm
od karelmrak
Ad Jirka 77: Tohle je zrovna hybridní čína...
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 5:20 pm
od karelmrak
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 5:23 pm
od karelmrak
JInak skutečně se snažím jít cestou nejmenšího odporu, panely mám z roku 2009 10ks, on grid měnič byl Schneider 2800. Je mi 82 a tak už neplánuju na moc dopředu

Zdá se, že hybrid je nejlevnější řešení, ale musí umožňovat ty přetoky, protože do října 2029 mám ještě ten zelený bonus...
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: čtv čer 04, 2026 6:15 pm
od Humux
Kompletní to teda není, potřebuješ uživatelský manuál kde je právě to nastavení přetoků v nastavení. Manuál je dodáván s výrobkem. Jinak to nenastavíš. Tipnul bych max.80%.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: pát čer 05, 2026 7:22 am
od karelmrak
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: pát čer 05, 2026 8:46 am
od Kostěj
Jaké je napětí a proud z panelového pole? To je ještě "předbaterková" elektrárna, tady se používaly střídače, co uměly jen on-grid a obvykle vyšší napětí z panelů. Jestli jen na pár let, zkusil bych nějaký starší kousek z bazoše (třeba bazos.cz), hlavně aby uměl rozsah napětí a proudu stávajícího fotovoltaického pole. S tím, jak končí zelený bonus a výhodnost prodeje elektřiny, lidé se těhle střídačů spíš zbavují a přechází na střídače, co umí ukládat elektřinu i do baterek.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: pát čer 05, 2026 9:17 am
od Humux
Proč si hned neudělal OCR, takhle se v tom blbě hledá. Co sem viděl, tak nic. Měla by tam být volba něco jako: Mode - hybrid - GRID-tie operation - GRID-tie current.
Co vím tak na dva dráty bude pasovat "modrásek". To je vyloženě Grid-tie inverter.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: pát čer 05, 2026 7:55 pm
od karelmrak
Modrásek? Nějak se neorientuji...
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: sob čer 06, 2026 10:20 am
od pibi
Přehled od AI „Modrásek“ je v komunitě fotovoltaických nadšenců lidové označení pro oblíbený síťový (grid-free) střídač s proudovou sondou (limiterem) od společnosti GWL/Solar.Je ideální pro domácnosti, které chtějí ušetřit na energiích přímým zapojením panelů nebo baterie do běžné zásuvky, bez nutnosti složitého papírování nebo povolení distributora.Jak „modrásek“ funguje v praxi:Funguje jako spotřebič: Zapojuje se přímo do standardní 230V zásuvky a vyrobenou energii míchá s tou, kterou odebíráte ze sítě.Chytrý limiter: V balení je proudová sonda, která hlídá spotřebu celého domu v rozvaděči. Modrásek podle toho automaticky upravuje svůj výkon, aby nedocházelo k nelegálním přetokům elektřiny do distribuční sítě.Využití: Nejčastěji se používá k okamžitému snížení spotřeby spotřebičů, napájení chladniček, routerů, nebo na přímý ohřev vody v bojleru.
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: sob čer 06, 2026 4:45 pm
od eduard22
I kdyby nedělal ani mikropřetoky, je z principu nelegální připojit galvanicky k síti výrobnu bez souhlasu dodavatele a bez revize! To aby to neposílalo do sítě nějakej bordel! Není to jen obyč spotřebič. Takže je připojení jeho AC výstupu k síti, byť "jen" přes zásuvku, nelegální!!!
Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: sob čer 06, 2026 10:19 pm
od Humux
eduard22 píše: ↑sob čer 06, 2026 4:45 pm
To aby to neposílalo do sítě nějakej bordel!
Ten bordel, nebo to rušení způsobuje i obyčejný spotřebič, nemusí to být "výrobna". V 80 létech se u nás začal prodávat triakový regulátor osvětlení, dávalo se to do krabic KR-68, a proč tak hluboký? No protože tam byla odrušovací cívka velká jako kráva, a to pro max.60W žárovku! Onehdá i svazarm dporučoval dávat do běžných vypínačů odrušovací kondenzátory, aby sepnutí žárovky běžným vypínačem nezpůsobovalo tak velké rušení.
A dneska?

Největší domácí rušička jako mikrovlnka, aut.pračka, PC a další mají jen pár zavitů drátu a kondenzátory které jsou schpopny vyhladit jen vysoké kmitočty. Takže tady bych byl klidnej, sebezmršenej inverter se síti podřídí.
Legální - nelegální? Papíry snesou všechno, kdo to tady nedávno proslavoval?

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?
Napsal: ned čer 07, 2026 1:26 pm
od eduard22
No to jooo no, mi dělá docela velký přetoky i spotřebič jako 3f zvedák na auta, co má navíc trafo pro ovládání a osvětlení mezi fázema... (páč kdysi u 4-kolíku nebyl N) , ale spotřebič musí prodejce elektriky jaksi strpět! Jinak by neprodal...

(velkoodběratelé však sami musí zabezpečit kompenzaci, jinak jim, u velkých spotřeb a tak velkých posunů fází, naúčtuje dodavatel pokuty! Alespoň to tak nějak dříve bylo, ne?)
Ale výrobnu nemusí! Ta navíc může posílat i docela velké špičky ani né tak přepěťové, ale spíše fázové posuny!!!

A zabít erberáka na sloupu na ulici při údržbě DS!!!
A PC mám s moderním zdrojem s velikým účinníkem a za UPSkou

A FVE ostorvní, s galvanicky oddělným AC výstupem od DS