Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Odpovědět
karelmrak
Příspěvky: 9
Registrován: pon srp 19, 2024 11:09 am

Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od karelmrak »

Zdravím, odešel mi on grid střídač a dostal jsem jednofázový hybrid ECGSOLAX 3KW 24V. Potřebuji jej zapojit s odpočtem vyrobené energie, rozvaděč mám s plombovaným elektroměrem. Jsem trochu bezradný, protože on grid měl jenom výstup AC, ale tento hybrid má vstup AC i výstup. Poradí někdo laikovi, jak to zapojit? Díky předem. Že to nechápu, není nutné psát, jinak bych se neptal... :)
brumlaj
Příspěvky: 1865
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od brumlaj »

zapojit na AC vstup. AC výstup nechat nezapojený a povolit přetoky. Pokud přetoky neumí, tak smůla.
Po skončení ZB pak vyhodíš ZB elektroměr a zapojíš jak se patří na hybrid.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Jirka77
Příspěvky: 919
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od Jirka77 »

To je nejspis nejaky klon klonu klonu axperta takze pretoky tezko. Takze max bude umet prisavat z acin a zatreze na acout.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
karelmrak
Příspěvky: 9
Registrován: pon srp 19, 2024 11:09 am

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od karelmrak »

Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Jirka77
Příspěvky: 919
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od Jirka77 »

jakakoli hybridni cina, solax, gudve, cokoli. Pokud to myslis aspon trochu vazne zvazil bych spis fronius symo nejmensi delaji 3.7kw 3f symo.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Humux
Příspěvky: 506
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od Humux »

karelmrak píše: čtv čer 04, 2026 3:42 pm Takže vrátit. Nevíte o nějakém 3 kW s přetoky, aby byl za přijatenou cenu?
Jak víš že nemá přetoky? I měniče co mají vstup a výstup nemusí být zákonitě bezpřetokové, tzv. s dvojí konverzí. Co je to za měnič, podrobnějc?
karelmrak
Příspěvky: 9
Registrován: pon srp 19, 2024 11:09 am

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od karelmrak »

Ad Jirka 77: Tohle je zrovna hybridní čína...
Naposledy upravil(a) karelmrak dne čtv čer 04, 2026 5:28 pm, celkem upraveno 1 x.
karelmrak
Příspěvky: 9
Registrován: pon srp 19, 2024 11:09 am

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od karelmrak »

Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
karelmrak
Příspěvky: 9
Registrován: pon srp 19, 2024 11:09 am

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od karelmrak »

JInak skutečně se snažím jít cestou nejmenšího odporu, panely mám z roku 2009 10ks, on grid měnič byl Schneider 2800. Je mi 82 a tak už neplánuju na moc dopředu :D Zdá se, že hybrid je nejlevnější řešení, ale musí umožňovat ty přetoky, protože do října 2029 mám ještě ten zelený bonus...
Humux
Příspěvky: 506
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od Humux »

karelmrak píše: čtv čer 04, 2026 5:20 pm Ad Humux: Kompletní popis je tady: https://manuals.plus/ae/1005010298775137
Kompletní to teda není, potřebuješ uživatelský manuál kde je právě to nastavení přetoků v nastavení. Manuál je dodáván s výrobkem. Jinak to nenastavíš. Tipnul bych max.80%.
karelmrak
Příspěvky: 9
Registrován: pon srp 19, 2024 11:09 am

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od karelmrak »

Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
Kostěj
Příspěvky: 281
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od Kostěj »

Jaké je napětí a proud z panelového pole? To je ještě "předbaterková" elektrárna, tady se používaly střídače, co uměly jen on-grid a obvykle vyšší napětí z panelů. Jestli jen na pár let, zkusil bych nějaký starší kousek z bazoše (třeba bazos.cz), hlavně aby uměl rozsah napětí a proudu stávajícího fotovoltaického pole. S tím, jak končí zelený bonus a výhodnost prodeje elektřiny, lidé se těhle střídačů spíš zbavují a přechází na střídače, co umí ukládat elektřinu i do baterek.
Humux
Příspěvky: 506
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od Humux »

karelmrak píše: pát čer 05, 2026 7:22 am Tak jsem to oskenoval celé... www.uschovna.cz/zasilka/VJTKY7KYDXPSG6WT-299
Proč si hned neudělal OCR, takhle se v tom blbě hledá. Co sem viděl, tak nic. Měla by tam být volba něco jako: Mode - hybrid - GRID-tie operation - GRID-tie current.

Co vím tak na dva dráty bude pasovat "modrásek". To je vyloženě Grid-tie inverter.
karelmrak
Příspěvky: 9
Registrován: pon srp 19, 2024 11:09 am

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od karelmrak »

Modrásek? Nějak se neorientuji...
pibi
Příspěvky: 341
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od pibi »

Přehled od AI „Modrásek“ je v komunitě fotovoltaických nadšenců lidové označení pro oblíbený síťový (grid-free) střídač s proudovou sondou (limiterem) od společnosti GWL/Solar.Je ideální pro domácnosti, které chtějí ušetřit na energiích přímým zapojením panelů nebo baterie do běžné zásuvky, bez nutnosti složitého papírování nebo povolení distributora.Jak „modrásek“ funguje v praxi:Funguje jako spotřebič: Zapojuje se přímo do standardní 230V zásuvky a vyrobenou energii míchá s tou, kterou odebíráte ze sítě.Chytrý limiter: V balení je proudová sonda, která hlídá spotřebu celého domu v rozvaděči. Modrásek podle toho automaticky upravuje svůj výkon, aby nedocházelo k nelegálním přetokům elektřiny do distribuční sítě.Využití: Nejčastěji se používá k okamžitému snížení spotřeby spotřebičů, napájení chladniček, routerů, nebo na přímý ohřev vody v bojleru.
9,2kWp JV 45°, 2,3 kWp JV 90°, 4,6kWp JZ 45°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, 44kWh LiFePO4
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eduard22
Příspěvky: 1627
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Jak zapojit ECGSOLAX 3KW 24V pro zelený bonus?

Příspěvek od eduard22 »

I kdyby nedělal ani mikropřetoky, je z principu nelegální připojit galvanicky k síti výrobnu bez souhlasu dodavatele a bez revize! To aby to neposílalo do sítě nějakej bordel! Není to jen obyč spotřebič. Takže je připojení jeho AC výstupu k síti, byť "jen" přes zásuvku, nelegální!!!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.