Omezeni napětí stringu z důvodu nizkého float napětí

Napsal: ned srp 23, 2026 9:58 am
od RomanS
Zdravim,

Jsem spokojený čerstvý majitel 16kWp fve. Ale už teď vidím že jsem trošku(hodně) podcenil velikost systému. Měniče ok, baterie taky ale panelů mám málo(to asi každý)

Kalkuluju jaké další a kde osadit, je kam a i solarní kabely jsou už ve zdi. Stací koupit mppt a panely. Jenže.
Pri použití 450/100 narážím na problém že nelze osadit maximální množství panelů z důvodu překročení 8x float napetí baterie, rsp mppt má limit 450V na string, ale reálně je ten limit asi o 30V níž z důvodu uplatnení pravidla float x 8.
Je toto pravidlo nejak kritické?
Jedna se o SSZ střechu a chci HJT panely.

Re: Omezeni napětí stringu z důvodu nizkého float napětí

Napsal: ned srp 23, 2026 1:10 pm
od Jirka77
to pravidlo je jen priblizne tolik a ten tracker je designovan na napeti pod 450v do 51.2v baterie a je vhodne si nechat nejake rezervy pro chladne jarni dny kdy napeti jde o dost vyse. Takze bud v klidu pokud bude PV do 450v bude to v pohode, ale 450v je totalni neprekrocitelna hranice kde uz hrozi i poskozeni mppt, takze urcite byt nize a max zkratovy proud PV vstupu je 20A tj nepada v uvahu pouzit paralelni stringy. Za me je tez to napeti uz dost vysoke a nebezpecne a sel bych spis do 250/100 udelal nejake ctverice 144 clankovych panelu x paralelne max 70A zkratovych, nebo petice-sestice panelu se 108 clanku (aiko450)