Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Už jsem se na to ptal někde, ale nic jsem nevyřešil.
Mám 3kW Axperta MSE. Dělá bypass přes relé, je slyšet cvaknutí a vidět problik. Ze začátku, když byl novej, resetlo to pračku, teď jako by si relé sedlo a už to nedělá.
Co mě trápí je, že když je přeplej do bypassu, tak není schopen přenést přes to relé větší, než svůj nominální výkon. Prostě víc jak 3kW nedá ani za čokoládu, čemuž nerozumím, když to jde přes relé. Při víc jak 3kw si začne popiskovat, pak píská v kuse a pak zhebne.
PROČ?!
Mám 3kW Axperta MSE. Dělá bypass přes relé, je slyšet cvaknutí a vidět problik. Ze začátku, když byl novej, resetlo to pračku, teď jako by si relé sedlo a už to nedělá.
Co mě trápí je, že když je přeplej do bypassu, tak není schopen přenést přes to relé větší, než svůj nominální výkon. Prostě víc jak 3kW nedá ani za čokoládu, čemuž nerozumím, když to jde přes relé. Při víc jak 3kw si začne popiskovat, pak píská v kuse a pak zhebne.
PROČ?!
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Pokud máš relé v 3kw měníči předpokládá se že přes něj nikdy víc nepůjde ono se ti totiž může stát že když na bypassu budeš mít větší zátěž až nabije baterky s znusi přepnout hned ho to shodí.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
-
- Site Admin
- Příspěvky: 796
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Mam staryho axperta a ten ma 2400W v bypassu drzelpyl hodiny 5kW, pak mi vypadl jistic na vstupu
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Hele, dumi, a tys nekupoval se mnou v jednu dobu také ten MSE? z ebay od maximum_solar
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Msxe má řízení účiníku ta důlního verze ne. Už se to prostě může chovat jinak. Na druhou stranu nechápu proč že 3kw měnič dáváš větší odběry když to provozně na baterce je nesmysl
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Prostě jde o to, že pokud mám odběr do 3 kW, tak jedu na solár a pokud nad 3 kW, přepnu na bajpas, ale to nejde, protože to nefunguje. Což jsem si jelito naivně myslel, že pokud bude potřeba většího příkonu, jednoduše přepnu na bajpas a může ject pračka s myčkou a nic se nestane, když se potkaj spirály. Ale ne. To abych zařídil TOMZN na dálkové ovládání.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
No ale dává logiku že si měří zátěž protože by pak nevěděl kdy se vrátit z bypassu když přetížení skončí ne?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Nie, z bypassu sa vracia vždy až po 10 minútach. Je tam jednoduchý časovač za 10 minút to vyskúša, ak sa pretazi, znova ide na 10 minút do bypassu.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Ale já teď mluvím o manuálním přepnutí z SBU na Util. Prostě to natvrdo přepnu, protože nesvítí a v baterii nic není.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Msxe má volente jediné se poptat ať to zkusí ho hodit do bypassu a polechtat nad 3kw jak se to bude chovat. Marně vzpomínám kdo má Msxe po mně jestli Kuba si nejsem jistý
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Site Admin
- Příspěvky: 796
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Ja mam mse a ten sem jeste neprrtizil. Je vypnutej pac ted nesviti
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Bezpečně se vypne, je jedno jestli přetěžuješ střídač nebo bypass. Když to relé bude dělat často, poškodí se a pak nerozepne třeba hned a bude hlásit chybu trvale, jeden takový(4kW) mám odložený ve frontě k opravě.Plazivec píše:To jako axpert měří průtok a pokud je větší než jmenovitý výkon měniče, tak zafunguje soft a axpert jde do hajan?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Mám nastaveno denní spínání ráno a večer automaticky na určenou hodinu, no a pak když nesvítí déle, tak to přepnu na manuál a nechám na util, než zas vyleze svítič.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
To já měl taky NT/VT + při přetížení, mě to spínalo pod větším výkonem...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Ja mam 2,4kW MKS-Plus a to iste. Prebehne spotreba nad 2,5kW a odpaja sa rele nech je zdroj baterka, iny menič, abo sieť.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
Takže to vlastně není bypass, je to jenom krmení měniče zvenčí.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
-
- Site Admin
- Příspěvky: 796
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
nevim jak to MSE to sem jeste nezkousel, ale stary MK 2400W to ma jako bypass, sice pri vyssi zatezi na bypassu krici overload, ale bezi vytrvale bez vypadku
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Tak jak je to s tím bypass -em u Axperta
A nevíte, jak to má udělané king, potažmo king II, ze kterých se rozhoduju?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo