KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Odpovědět
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od eduard22 »

Nezmar píše: ned úno 04, 2024 11:02 am .....
Jediný čeho se ještě obávám je když zprovozním druhý Axpert v paralelu a budu napájet vše včetně sporáku a dojde k bypassu, tak to ten přívod z ds neudrží (jistič 25A)Odběr může být i přes 30A.
......
I proto mám raději bypass zakázán, jen ať se baby naučí nepouštět teho moc najednou... Je to i výchovné k šetrnosti :D A kupodivu to akceptujou (u mě i u synů). Zprvu udělaly několik blackoutů, ale za 5s se měnič automaticky restaruje (na což byly proškoleny - ať nepanikaří a večer nehledaj svíčku nebo baterku, ale a't jen posečkaj 5s), kdežto při Bypass hrozí, že vyhodí jistič přetížením té jediné fáze a pak by naopak musel hledat, kor potmě, co kde vylítlo, jestli jistič 1x25A na výstupu měniče, nebo v rozvaděči 3f jistič 3x25A - který je před 5-tikolíkovou zásuvkou, ze které je napájena interní nabíječka měniče potažmo by šel přes něj bypas!

Jednou , spíše na začátku po zprovoznění FVE, moja pekla a současně i prala a zapoměla stáhnout termostat bojleru - jak má nakázáno a potřebovala rychle uvařit kafe tchýni (konvice opravdu rychlovarná - 2200W!) a tak sice způsobila 2 blackouty, ale ten druhý již očekávala, ale záměrně to zkusila nechat vše zapojené a kafe uvařila, i když natřikrát... a jen s 2x5s prodlevou :lol:

Proto! I pro ten autorestart - co pak zase chvílu vydrží přetížení a baba má dost času něco vypnout , raději Bypass zakázat a nemusí se nikdy, hledat co kde vylítlo za jistič, nelze jej totiž shodit měničem nikdy! 8-) (leda krom zkratu natvrdo... :? ) Náhlé přerušení: BlackOut - česky: výpadek) spotřebičům tolik nevadí a náběh má měnič měkký :D A časem (po několika BalckOutech) získáš s babou podvědomí co vše nemáš současně zapínat ;)

2. důvod je, že raději Bypass při přetížení měniče a lepší BlackOut - jako varovná kontrolka, než přepnutí celé spotřeby z DS a tak za peníze i když v poledne v létě je energie ze střechy dostatek :-/ Což ani jinak nezjistíš než pohledem na monitoring - že máš spotřebu třeba jen o pár W více než by to jinak utáhlo zadarmo ze střechy a pojedeš jen třeba kvůli 10W přetížení měniče celou spotřebu z DS a tedy celou za prachy :-(

Takto po BlackOutu - jakožto výrazná kontrolka přetížení měniče (to nepřehlédneš! :lol: ) kouknu co se stalo a vidím - aha jsem těstně přes 5kW! Tak vypnu nějakou blbost, TV, PC, zhasnu zbytečně zapomenuté světlo ve sklěpě a pod. a ejhle, autorestart! A stabilní dodávka a už to bude zase stíhat a tak pojede celé dům opět zadarmoooooó :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od Nezmar »

Taková ještě technická🤔
Koukám do návodu a jestli tomu dobře rozumím,tak při přetížení dojde jen k restartu a bypass se neaktivuje
Bypass je aktivní jen při nízkém napětí baterie.
Pro přetížení by ten bypass musel být mimo konverzi
AC -DC-AC a jít natvrdo přes nějaký výkonný stykač (musel by zvládnout proud nad 20A)).
Je to tak,nebo se pletu?🤔
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od brumlaj »

tak si udělej hlídač sám. Běžně známý přepínač sítí (zde obrázek jak ten maslostroj vypadá) řízený nadproudovým relé a monostabilními K.O. Spotřeba tak akorát a ne celý stykač.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od eduard22 »

Nezmar píše: ned úno 04, 2024 5:01 pm .....
Bypass je aktivní jen při nízkém napětí baterie.
.....
Ne! Proč? Pouze se aktivuje plynule nabíječka (nic se nepřepíná, necvaká, nejiskří, nehoří a výstup měniče tak vůbec neblikne) a z ní se udržuje aku i táhne spotřeba. 8-) (Ne náhodou dá ta nabíječka až 100A čili 5kW - utáhne ne(!)přímo spotřebu :-) Přímo z DS je leda bypass a ten se stane jen při přetížení výstupu měniče spotřebou a ne při poklesu napětí v aku...)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od Nezmar »

A pokud mám zakázaný bypass tak dojde při přetížení jen k restartu.Je tak?
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od eduard22 »

Nezmar píše: ned úno 04, 2024 6:25 pm A pokud mám zakázaný bypass tak dojde při přetížení jen k restartu.Je tak?
Ano :D To je pro ženskou mnohem lepší, než aby sama hledala rozvaděč a jistič... když nési doma. A přetížit může i jedinou fázu z DS a vylítne jistič z DS, ale ten se sám jaksi nerestartuje, i když jsou i takové 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od Nezmar »

Závěrem🥵
Při provozu z nabité baterie (2x300AH) a panelů ,výkon měničů (2 x Axpert v paralelu) pokryje v pohodě vše vč.sporáku.Přívody do rozvaděče mám cy3x6mm
Nastavím v měniči bypas deaktivován,stejně by to přetížení nad 10kw hl.jistič neudržel
Pro jistotu tam udělám to odpojení sporáku při podpětí bat.
Při podpětí baterie se automaticky přepne pomocí signálového relé měniče napájení největšího žrouta (sporáku) na ds.Při jeho zapnutí by to v tomto režimu asi taky shodilo hl.jistič 25A.Jednou fází 7kw by nebylo ok.
Jinak moc dík👍 za info.Už mám jasno😀
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od eduard22 »

Ano při přetížení výstupu měniče to přepne na tvrdo z DS a již s prodlevou čili to blikne doma...
Alespoň s velmi malou pradleou A navíc se snaží synchronizovat svůj výstup se sítí i když k ní není výstup paralelně připojen, to aby přepnutí nebyla taková prda. Navíc si jen myslím, že se snaží přepnout když prochází sinusovky nulou.
Možná díky tomu je to prodleva velmi malá Asi jako UPSka k PC 😎. Toto asi žádný automatický přepínač sítí udělat neumí... a proto jim brzo shoří kontakty :-( tedy na co bastlit nějaké nebezpečné relé? :-/
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od Nezmar »

Super info
Díky 🖐️
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID

Příspěvek od eduard22 »

RadarS píše: čtv úno 09, 2023 8:16 am Taky jsem pořídil Shelly 3EM a někdy od začátku ledna měřím na přívodu do domu spotřebu a studuju zatížení jednotlivých fází...
Je to dobrý pomocník a není nad to mít místo domněnek data.
Jedna věc mi ale chybí, a to měření "souběhu" spotřeby a monitoring/graf těchto maxim.
Graf spotřeby Shelly vyčítá hodinové hodnoty spotřeby na dané fázi.
Někdo tady zpochubňuje tvá měřidla a tvoje měření - grafy: https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=34203#p34203
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět

Zpět na „Axpert“