Stránka 1 z 1
Nastaveni Epever pro Pylontech
Napsal: úte bře 29, 2022 5:13 pm
od sikoravit
Zdravim, poradil by prosim nekdo jake nastavit hodnoty pro Pylontech US3000.
Dekuji
![29.33.png](./download/file.php?id=2421&sid=50e039a93ca6cc89974f89909ba59940)
- 29.33.png (222.16 KiB) Zobrazeno 1662 x
Re: Nastaveni Epever pro Pylontech
Napsal: úte bře 29, 2022 9:18 pm
od willcz
Pro Pylony používám tyto hodnoty
![pylon.PNG](./download/file.php?id=2423&sid=50e039a93ca6cc89974f89909ba59940)
- pylon.PNG (16.19 KiB) Zobrazeno 1642 x
tzn boost a float bych dal 52,5
Discharge limit 46
Overcharge disconnect 53,5
Overchar reconnect 53,2
Charging limit voltage a boost reconnect voltage nevim co dělají.
V principu bych se vyklašlal na nějaký float a boost (dal jej krátký) a dal obojí stejně, stejně tak vypnut equalizaci.
Re: Nastaveni Epever pro Pylontech
Napsal: stř bře 30, 2022 6:41 pm
od sikoravit
Diky za info. Takze neco takoveho ?
![nastaveni z solarforum.png](./download/file.php?id=2430&sid=50e039a93ca6cc89974f89909ba59940)
- nastaveni z solarforum.png (219.44 KiB) Zobrazeno 1593 x
Jinac tady je vysvetleno co je ten charging limit a boost reconnect.
![pojmy regulator.PNG](./download/file.php?id=2431&sid=50e039a93ca6cc89974f89909ba59940)
- pojmy regulator.PNG (754.58 KiB) Zobrazeno 1593 x
Re: Nastaveni Epever pro Pylontech
Napsal: stř bře 30, 2022 6:57 pm
od willcz
Charge limit voltage bych dal taky na 52.5 a hotovo.
Re: Nastaveni Epever pro Pylontech
Napsal: stř bře 30, 2022 7:20 pm
od sikoravit
Neni 3,56V na clanek u toho Over voltage disconnect hodne ?
Re: Nastaveni Epever pro Pylontech
Napsal: čtv bře 31, 2022 12:59 am
od willcz