Diky za reakce a rady.
Zkusím to balancování. Tedy přepnout režim střídače do nabijení baterie nízkým proudem, na jak dlouho 7 dni?
Přijde mi to trochu zvláštní že se baterie rozbalancovala, když zrovna přes léto měla spoustu času na balancování protože byla dlouhou dobu na 98% SOC.
Škoda že ...
Nalezeny 4 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pát zář 05, 2025 9:01 am
- Fórum: Baterie
- Téma: Snížení využitelné kapacity baterie Pylontech
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 3402
- čtv zář 04, 2025 7:42 pm
- Fórum: Baterie
- Téma: Snížení využitelné kapacity baterie Pylontech
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 3402
Snížení využitelné kapacity baterie Pylontech
Zdravím,
Provozuji HV bateriové úložiště spolu se střídačem Goodwe 8K-ET. Mám tam 5 ks baterii LiFePO4 Pylontech H48050 (12 kWh) spolu s BMS SC500A - 100S. Stáří baterek je 5 let. 1 kus je mladší má 3 roky.
poslední dobou pozoruji zvláštní chování SOC. BMS mi tvrdí že nabila 4 kWh v SOC mezi 10 ...
Provozuji HV bateriové úložiště spolu se střídačem Goodwe 8K-ET. Mám tam 5 ks baterii LiFePO4 Pylontech H48050 (12 kWh) spolu s BMS SC500A - 100S. Stáří baterek je 5 let. 1 kus je mladší má 3 roky.
poslední dobou pozoruji zvláštní chování SOC. BMS mi tvrdí že nabila 4 kWh v SOC mezi 10 ...
- pon pro 26, 2022 8:27 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 1462
Re: Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET
S vkládáním obrázků jsem se trochu pral :) .
FV elektrárna je připojena k síti a byla realizovaná odbornou firmou s přípravou na rozšíření. Administrativní věci nechme s dovolením stranou. Byl by někdo ochotný se podělit o zkušenost? Nebo nepamatuje si někdo název vlákna kde by se tyto věci řešili ...
FV elektrárna je připojena k síti a byla realizovaná odbornou firmou s přípravou na rozšíření. Administrativní věci nechme s dovolením stranou. Byl by někdo ochotný se podělit o zkušenost? Nebo nepamatuje si někdo název vlákna kde by se tyto věci řešili ...
- pon pro 26, 2022 3:26 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 1462
Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET
Zdravím,
Chtěl bych požádat o radu. Plánuji zvětšit stávající FV elektrárnu. Stáří instalace je cca 2 roky.
Měnič je Goodwe GW 8K-ET
https://i.postimg.cc/5YBXCVpP/16720477781792.jpg
Stávajících panelů je 16 ks Longi LR6-60HPH – 310 W. Orientace - východ, sklon 8°
https://i.postimg.cc/21djGwn6 ...
Chtěl bych požádat o radu. Plánuji zvětšit stávající FV elektrárnu. Stáří instalace je cca 2 roky.
Měnič je Goodwe GW 8K-ET
https://i.postimg.cc/5YBXCVpP/16720477781792.jpg
Stávajících panelů je 16 ks Longi LR6-60HPH – 310 W. Orientace - východ, sklon 8°
https://i.postimg.cc/21djGwn6 ...