Nalezeno 11 výsledků hledání

od maca
pát úno 10, 2023 6:20 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Maximální vstupní napětí SIton 210
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2483

Re: Maximální vstupní napětí SIton 210

No jo vlastně. Jsem se na to nedíval pohledem spotřebiče. Super díky za vysvětlení.
od maca
pát úno 10, 2023 3:25 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Odpovědi: 16
Zobrazení: 5592

Re: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech

Moc pěkný.

U mě je problém někde v panelu(ne v konektorech junction boxu).

Chová se to zvláštně. Jsou tam nějaké čtyři segmenty na panelu(každý z nich dává plus mínus 13 V) a některé z nich nedávají žádný napětí poté co člověk vypíná a zapíná nějaký silnější spotřebič 1000W. (Asi potřebují nějaký ...
od maca
pát úno 10, 2023 11:53 am
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Maximální vstupní napětí SIton 210
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2483

Re: Maximální vstupní napětí SIton 210

Co myslíte dá se tam připojit ještě jeden panel nebo už radši ne?
od maca
čtv úno 09, 2023 7:36 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Odpovědi: 16
Zobrazení: 5592

Re: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech

IMG_20230208_125818.jpg
Tady jsou
od maca
čtv úno 09, 2023 6:02 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Odpovědi: 16
Zobrazení: 5592

Re: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech

Jsem to možná špatně napsal.
Krabička tam zůstala ale vyměnil jsem komplet ten vnitřek tzn.tištěný spoj na kterém jsou ty diody.
A tato náhrada mi nepomohla.
od maca
čtv úno 09, 2023 12:59 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Odpovědi: 16
Zobrazení: 5592

Re: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech

Zkusil jsem vyměnit celý jeden junction box za jiný a chová se to úplně stejně takže problém bude asi v tom panelu. Termokameru zatím nemám ale vypadá to na výměnu celého panelu že?
od maca
stř úno 08, 2023 9:29 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Odpovědi: 16
Zobrazení: 5592

Re: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech

To jsem netusil, ze se da pres termokameru.
Zkusim zitra ty studene spoje, pajku mam a pak kdyztak pujcim tu kameru.
od maca
stř úno 08, 2023 5:56 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Maximální vstupní napětí SIton 210
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2483

Re: Maximální vstupní napětí SIton 210

Zátěži je bojler přibližně 1300 W ale občas si to chci přepnout na přímotop (jaro, podzim)ten má dva stupně 1200 a 800W
od maca
stř úno 08, 2023 4:47 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Maximální vstupní napětí SIton 210
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2483

Maximální vstupní napětí SIton 210

Ahoj,

mám Siton 210 a k němu aktuálně 6 zapojených starších panelů - Scheuten Multisol 200 M5.
Open circuit voltage = 58.4V
Peak Power Volatage = 46.9V

Mám ještě 2 stejné panely, které nemám využité.

Můžu tam jeden panel přidat navíc když mám na Sitonu kondenzátory 450V nebo bych odpálil něco ...
od maca
stř úno 08, 2023 4:37 pm
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Odpovědi: 16
Zobrazení: 5592

Re: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech

Zkusil jsem rozpojit a zapojit ty dva problemove panely a ted navecer jsem jim nameril opet napeti takove jake maji mit - pres 50V.
Aniz bych cokoliv vymenil. Zkusim to jeste zitra se zatezi.
Zkusim to opet zitra pri zatezi.

Jinak jsem se podival do junction boxu a diody tam jsou 4 kusy STPS3045CG ...
od maca
stř úno 08, 2023 7:28 am
Fórum: Elektrárny uživatelů
Téma: Nenadálé nízké napětí na 2 panelech
Odpovědi: 16
Zobrazení: 5592

Nenadálé nízké napětí na 2 panelech

Ahoj,

postavil jsem ostrovní elektrárnu pro ohřev bojleru.
Siton 210 (na nem jsem nic nenastavoval ani neomezoval)

6 Použitých panelů = Scheuten Multisol 200 M5
https://photos.google.com/share/AF1QipPj6c5W6wOzGitYdzF-a6BOtNbWDe7YzaDXFsdwr2obPFF-Q5UPdyz0rxSL87QodQ/photo/AF1QipMnUr7Wzc8 ...

Přejít na rozšířené vyhledávání