Jestli to ale dobře chápu, tak Fronius neumí cucat z Pylontechu (ai nabíjet Pylontech), pokud využiju ty Froniusu vnitřní MPPT? Je teda živej jen když je slunce a jen posiluje AC-OUT? (řekněme, že bude na AC-OUT)
A v noci to zase táhnou jen MPII bez Fronius? Na těch blokových schématech Fronius ho ...
od supec
pát říj 17, 2025 9:28 am
Fórum: Victron komunita
Téma: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech
Odpovědi: 14
Zobrazení: 51046

Re: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech

2x MPPT mám teď (6kWp), na 6x MPPT (16kWp) chci rozšířit

znovu linky
https://i.imgur.com/zXZE3LW.jpeg
https://i.imgur.com/pynFPOw.jpeg

AC-coupling - co všechno bych musel vyhodit/dokoupit a předrátovat?
(elektrikář jsem, ale třeba ten Fronius je pro mě španělská ves)
od supec
čtv říj 16, 2025 10:31 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech
Odpovědi: 14
Zobrazení: 51046

Re: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech

Nastavení DVCC:
https://ibb.co/Z6VqY4Qn

A Dodržují ty MPPT regulátory alespoň ten limit CCL (v obrazovce "Parameters" baterky)? Ten mám na 0,5C = 148A (7104W). To by vlastně stačilo, že? Rozhodně lepší, než kdyby mi to tam hnalo 300A z těch 16kWp.
Tím, že mám málo panelů zatím, tak to nejsem ...
od supec
čtv říj 16, 2025 5:29 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech
Odpovědi: 14
Zobrazení: 51046

Re: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech

Měl jsem spíš představu, že Lynx Shunt změří proud a nastaví maximum MPPT regulátorům a Pylon si vezme co bude potřebovat.
Ale čtu, že tu kombinaci Victron nedoporučuje
https://communityarchive.victronenergy.com/questions/47983/lynx-shunt-1.html

Koukám že ta modularita Victronu má výrazný díry a ...
od supec
čtv říj 16, 2025 5:08 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech
Odpovědi: 14
Zobrazení: 51046

Re: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech

AC coupling mi zní překombinovaně, ale možná ho jen blbě chápu... To by makalo jako náčrtek tady? (nevidím tam MPPT - ty jsou ve Froniusech?)
https://community-assets.home-assistant.io/original/4X/d/2/e/d2e70c81b2808859ac5b017b6efeda7fd76bbaf5.jpeg

Každopádně nechci předělávat/předrátovávat celý ...
od supec
čtv říj 16, 2025 3:15 pm
Fórum: Victron komunita
Téma: VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech
Odpovědi: 14
Zobrazení: 51046

VICTRON - omezení nabíjecího proudu Pylontech

Ahoj,
jak se dá omezit ve Victronu (teď 6kWp, chci rozšířit na 16kWp na vykrytí podzimu, zimy) nabíjecí proud Pylontech 4x US3000C (14kWh)?
Mám 2x MPPT250V/60A Victron, Cerbo, 3x MPII 3000VA.
V DVCC mi to nefunguje - nastavím 70A, ale proud leze dost často přes 100A (nevím, jestli si to nastavení ...
od supec
stř úno 21, 2024 8:52 am
Fórum: Baterie
Téma: Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3291

Re: Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování

V zimě v noci/k ránu nebudou zatížené ani nabíjením, ani vybíjením...
Co vím, tak by mělo škodit nejvíce nabíjení za mrazu vyšším prodem než třeba 0,2C
https://diysolarforum.com/threads/science-based-discussion-on-charging-lifepo4-below-32%C2%B0f.50642/

Každopádně bych rád dimenzoval správně letní ...
od supec
pon úno 19, 2024 12:41 pm
Fórum: Baterie
Téma: Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3291

Re: Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování

Jo, asi to nebude nic dramatickýho u těch baterek. Ale rád bych viděl nějaká konkrétní čísla.

Výrobce každého elektrického zařízení standardně "heat loss" udává.
Třeba u Victronu MPII 3000 je ztráta při 2500W zátěže neuvěřitelných 324W (na jednu fázi), takže tam to chce fakt dobře chladit.
od supec
pon úno 19, 2024 9:33 am
Fórum: Baterie
Téma: Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3291

Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení - návrh chlazení/temperování

Pylontech US3000C - tepelná ztráta modulů při nabíjení a vybíjení

Ahoj,
chci dát 4x US3000C do nevytápěné dřevěné garáže venku, takže to plánuju dát do izolovaného boxu (v rackovém rámu).
Zajímaly by mě tepelné ztráty US3000C při nabíjení a vybíjení, abych navrhnul chlazení v létě a naopak ...
od supec
čtv úno 08, 2024 8:49 pm
Fórum: Victron
Téma: 1 fázový vstup a 3 fázový výstup s MP II
Odpovědi: 0
Zobrazení: 5003

1 fázový vstup a 3 fázový výstup s MP II

https://community.victronenergy.com/que ... ingle.html

Nezkoušel někdo? Jde tam o to, že první MPII funguje jako nabíječka baterie (i ze sítě) a invertor, a další dva MPII jako invertory bez připojení do sítě.
od supec
úte úno 06, 2024 6:23 pm
Fórum: Victron
Téma: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely
Odpovědi: 14
Zobrazení: 13517

Re: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely

No jo, koukám na to:
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems

Je tam naznačená jakási možnost, ale Cerbo by kecalo atd...

The same number of units need to be installed on each phase. An example to clarify: 3 units on L1, 3 on L2, and 3 on L3 is OK. But 2 on ...
od supec
pon úno 05, 2024 7:16 pm
Fórum: Victron
Téma: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely
Odpovědi: 14
Zobrazení: 13517

Re: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely

Uvidíme. Přehazovat mezi fázemi si to můžu jak chci.
Možná by šlo na jednu nejvytíženější dát časem paralelně k jednomu 3000VA (za 15 tis.) druhý 3000VA?
Zároveň bych tak měl zálohu pro případ poruchy jednoho z měničů.
A další dvě fáze vydrátovat tak, aby prostě víc než 2,4kW nesosaly nikdy.

Ale ...
od supec
pon úno 05, 2024 9:02 am
Fórum: Victron
Téma: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely
Odpovědi: 14
Zobrazení: 13517

Re: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely

Odběr energie nemáme tak velký (třeba bojler máme na teplovodním kolektoru), aby ty menší měniče dělaly nějaké větší problémy/přisosávání.
Šlo mi spíš o to, jak si s tím přebystkem energie poradí MPPT a měniče.
od supec
ned úno 04, 2024 9:55 pm
Fórum: Victron
Téma: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely
Odpovědi: 14
Zobrazení: 13517

Re: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely

0,5kWh za den? Návratnost velice dlouhá...?

Uvažoval jsem i o vlastní spotřebě 3000VA vs 5000VA - rozdíl je 7W/ks (bez zatížení), tedy zhruba 0,5kWh/den. Takže výhoda ostrova se maže vlastní spotřebou měničů...?
od supec
ned úno 04, 2024 8:04 pm
Fórum: Victron
Téma: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely
Odpovědi: 14
Zobrazení: 13517

Re: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely

:)
99% píše Victron v datasheetu jako max hodnotu. Jiná data nemám.
Kolik je to asi teda reálně?

https://community.victronenergy.com/questions/2392/mppt-7510-efficiency-curve.html
Tady někdo píše >90-94%...

Já na víc než na 9kWp nemám místo, takže pokud by z 9kWp panelů doteklo k měniči jen cca 7 ...
od supec
ned úno 04, 2024 7:15 pm
Fórum: Victron
Téma: Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely
Odpovědi: 14
Zobrazení: 13517

Chování 3x Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie s 9kWp panely

Ahoj,
mám začátečnický dotaz (jsem elektrikář, ale soláry netknutý).

Firma mi nabídla systém 6kWp (počítám s rozšířením na 9kWp) s 3x Victron Energy Multiplus-II 48V 3000VA (3x 2,4kW trvalý výkon při 25stC) a mě zajímá, jak se tyhle měniče resp. MPPT regulátory (zatím 2x MPPT regulátor nabíjení ...