Nalezeny 4 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- čtv led 30, 2025 5:30 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Dvě FVE na RD
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 8488
Re: Dvě FVE na RD
Měl jsem za to, že při AC couplingu automaticky Goodwe umí stápět přetoky 2.FVE do baterií.
To je standardní chování obdobných hybrid. střídačů Solax G4 nebo Growatt SPH.
Víte, já moc nerozumím většině těch pojmů a zkratek, co výše používáte :)
...chci si pouze zde na fóru ověřit, že to řešit ...
- čtv led 30, 2025 1:58 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Dvě FVE na RD
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 8488
Re: Dvě FVE na RD
GW neumí sám od sebe nabíjet baterii, pokud zjistí přetok do sítě, který nepochází od něho, ale od druhého měniče.
Lze mu přes modbus zapnout nabíjení určitým výkonem - v ten moment začne nabíjet ze sítě. K tomu se hodí třeba HomeAssistant.
Pro optimalizaci bez externího řízení by to chtělo ...
- čtv led 30, 2025 12:18 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Dvě FVE na RD
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 8488
- stř led 29, 2025 10:57 am
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Dvě FVE na RD
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 8488
Dvě FVE na RD
D den,
řeším tento problém : mám 1. FVE z roku 2009 ( 3 x střídač SunnyBoy, žádné baterie) a 2. FVE z roku 2023 ( GoodWe střídač, 17,5 kW baterie).
Každou FVE montovala jiná firma. Firma, která montovala 2.FVE mi od začátku tvrdí, že není možné propojit obě FVE tak, abych jednak viděl obě FVE v SEMS ...
řeším tento problém : mám 1. FVE z roku 2009 ( 3 x střídač SunnyBoy, žádné baterie) a 2. FVE z roku 2023 ( GoodWe střídač, 17,5 kW baterie).
Každou FVE montovala jiná firma. Firma, která montovala 2.FVE mi od začátku tvrdí, že není možné propojit obě FVE tak, abych jednak viděl obě FVE v SEMS ...