Dobrý den,
děkuji všem za vaše názory. Jsem zde poprvé a příjemně mě to překvapilo.
FVE mám již 3 roky, ale nové bateriové uložiště s novým BMS bylo instalováno 6/2024. Těžko se dostává k přesnějším údajům z čeho je to poskládané u spol. NELUMBO. Přesto. Střídač od Solidsun, baterie Wattsonic 2.7Ah ...
Nalezeny 2 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pát led 31, 2025 12:15 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nestandardní chování bateriového uložiště.
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3493
- úte led 28, 2025 8:46 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Nestandardní chování bateriového uložiště.
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3493
Nestandardní chování bateriového uložiště.
Dobrý den,
dokáže se mě někdo vyjádřit k tomu, proč se mě děje to na přiložených grafech?
Aplikace ukazuje, že se mě nabily baterie během krátké chvíle z 30 na 100 procent, což není reálné. Instalační firma říká, že se baterie /13.5kWh/ formátuje, ale tomu nevěřím.
Díky
dokáže se mě někdo vyjádřit k tomu, proč se mě děje to na přiložených grafech?
Aplikace ukazuje, že se mě nabily baterie během krátké chvíle z 30 na 100 procent, což není reálné. Instalační firma říká, že se baterie /13.5kWh/ formátuje, ale tomu nevěřím.