Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- čtv bře 10, 2022 8:18 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Vhodne zapojeni FVE na strese
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3287
Re: Vhodne zapojeni FVE na strese
Vlastni provedeni elektropraci chci nechat udelat firmu. Myslim, ze tohle neni vec, ve ktere by se mel vrtat amater. Ale chci jim pripravit vsechny veci jak to chci udelat. Nemam pocit, ze vetsina "solarnich firem" nad timhle chce a umi premyslet. Neresi, ze panely budou mit podprumerny vykon atp.
- čtv bře 10, 2022 3:09 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Vhodne zapojeni FVE na strese
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3287
Re: Vhodne zapojeni FVE na strese
Uvazoval jsem pouzit Tigo TS4-A-O. Maji max 90V, takze na moje panely s Voc 41,2V by slo pouzit jeden na dva panely. Potom je uz jen otazka na ktere panely to dat.
Ta vetev 8x a 3x je skoro na jih (asi 15st vic na vychod). K tomu pridat ten 6x a osadit TS4-A-O. To jako jeden string. 7x nechat jako ...
Ta vetev 8x a 3x je skoro na jih (asi 15st vic na vychod). K tomu pridat ten 6x a osadit TS4-A-O. To jako jeden string. 7x nechat jako ...
- čtv bře 10, 2022 10:57 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Vhodne zapojeni FVE na strese
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 3287
Vhodne zapojeni FVE na strese
Dobry den, mohl by mi nekdo poradit se zapojenim panelu na strese? Planuji pouzit stridac GoodWe ET - 10 kW, ktery ma 2 MPP trackery. Nanestesti ja mam na strese 4 "pole" (viz obrazek [1]). Proste seriove zapojeni asi nedava smysl, protoze nikdy nebudou obe "L" podobne osvetlene. Existuje nejaky ...