Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od josefp »

Dobry den, mohl by mi nekdo poradit se zapojenim panelu na strese? Planuji pouzit stridac GoodWe ET - 10 kW, ktery ma 2 MPP trackery. Nanestesti ja mam na strese 4 "pole" (viz obrazek [1]). Proste seriove zapojeni asi nedava smysl, protoze nikdy nebudou obe "L" podobne osvetlene. Existuje nejaky optimizer/DC-DC konvertor, ktery bych mohl dat na cele pole (nikoli na jednotlive panely)? Pripadne jine vhodne reseni zapojeni?

Obrázek

[1] Zluta cara je slunce behem dne. Sipky urcuji orientaci panelu. Strecha ma sklon 45st.
Atman
Příspěvky: 130
Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od Atman »

To je výborná strecha, juh by som dal na jeden regulátor, východ na druhý a západ by som zrušil, východ je prioritnejší na dobitie po noci. Ale ak chceš všetky panely, tak by to fungovalo aj tak, že ľavá strana juh+západ jeden regulátor a pravá strana juh+východ. Iba to nebude úplne dokonalé využitie energia z panelov.
Ale samozrejme nie v sérii, ale ale stringy paralelné aby sa sparelelnili tie k sebe kolmé panely. Takže napr. 3S a počty z ľava juh3, západ6, východ6 a juh 6 ak nedokážeš dať nijako 9.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp 45°, JJZ 4,9kWp 55°, JJZ 4,4kWp 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5kW + Epever Ipower plus 5kW
MPPT Victron 150/35, 2xSmartsolar 250/85.
Lifepo4 2x16 280AH
brumlaj
Příspěvky: 1724
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od brumlaj »

Atman píše: čtv bře 10, 2022 12:47 pm......Takže napr. 3S a počty z ľava juh3, západ6, východ6 a juh 6 ak nedokážeš dať nijako 9.
Píše "GoodWe ET - 10 kW". Tedy to co radíš je mimo mističku.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
antoni_sk
Příspěvky: 69
Registrován: ned říj 24, 2021 12:50 am
Bydliště: Liptov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od antoni_sk »

Atman píše: čtv bře 10, 2022 12:47 pm ...západ by som zrušil, východ je prioritnejší na dobitie po noci...
Absolútne nesúhlasím... žiadny západ určite nerušiť - dobije baterky na noc.
A čo sa týka tvrdenia o východe - toto možno platí pokiaľ máš PB baterky ktoré je potrebné čo najskôr znovu dobiť, nie pre LI batérie... A navyše býva v roku také obdobie kedy doobeda sú hmly a slnko sa objavuje až okolo obeda a potom je už jasno...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech 280 (840Wp), Pwm 30A
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), Pwm 30A
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar 235 (940Wp), 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), Pwm 30A
Carspa 3000W (špičk.9000W), 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
josefp
Příspěvky: 3
Registrován: čtv bře 10, 2022 10:34 am

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od josefp »

Uvazoval jsem pouzit Tigo TS4-A-O. Maji max 90V, takze na moje panely s Voc 41,2V by slo pouzit jeden na dva panely. Potom je uz jen otazka na ktere panely to dat.

Ta vetev 8x a 3x je skoro na jih (asi 15st vic na vychod). K tomu pridat ten 6x a osadit TS4-A-O. To jako jeden string. 7x nechat jako dalsi string.

A nebo proste 7x osadit TS4-A-O a spolecne s 3x jako jeden string. A 8x + 6x (s TS4-A-O) jako druhy string.
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od Diablo007 »

A to bude domácí montáž nebo to bude instalovat firma a chceš si overit že to udělá dobře
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
josefp
Příspěvky: 3
Registrován: čtv bře 10, 2022 10:34 am

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od josefp »

Vlastni provedeni elektropraci chci nechat udelat firmu. Myslim, ze tohle neni vec, ve ktere by se mel vrtat amater. Ale chci jim pripravit vsechny veci jak to chci udelat. Nemam pocit, ze vetsina "solarnich firem" nad timhle chce a umi premyslet. Neresi, ze panely budou mit podprumerny vykon atp.
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od Diablo007 »

Jsou i firmy které to řeší jen se špatně hledají a ještě hůře na tom jsou s časem. Každopádně je tam mnohem víc proměnných které je dobré zohlednit . Zkus sem dát foto z Google mapa satelitní jak je ta střecha přesně tvarovaná. Doplň jak jsou na tom hromosvody atd ono to není jen namalovat mapku
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
brumlaj
Příspěvky: 1724
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Vhodne zapojeni FVE na strese

Příspěvek od brumlaj »

josefp píše: čtv bře 10, 2022 8:18 pm..... Myslim, ze tohle neni vec, ve ktere by se mel vrtat amater. .......
Držím pěsti abys dobře vybral. Mnoho "odborníků" zaměstnává na práci amatéry.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)