To že obhajuji 1f a funkční systémy oproti bohužel nyní aktuálnímu 3f zdánlivě funkčnímu mejnstrýmu je snad moje věc a uznal to i Youda. Já distributorům nesloužím. Naopak a klidně se k tomu přiznám. Voko za voko.
To, že běžným lidem často doporučím legální přifázovanou 3f hybridní FVE, nebo že ...
Jahodovak, díky za snahu vysvětlit mi Brumlovy kryptické výlevy.
Přetížení nulového vodiče v případě, že mezi fázemi není 120°posuv je jasná věc, to (snad) všichni známe. Nezdá se mi, že by mi něco takového chtěl pan kolega připomínat. Obzvláště, když jsem o ničem takovém v předchozím textu nepsal ...
Ono jde taky o to, ze spousta menicu pokud nema baterii tak neumi fungovat v asymetrickem rezimu. A kdyz uz umi, tak zase maji tak pomalou regulaci, ze kazdou chvili tahaji ze site a pak se to tam snazi zase vratit.
FVE bez fyzicke baterky, aspon male, je neco jako auto bez ostrikovacu, steracu ...
JJ, tím trvale jsem myslel, jestli to máš tak jak píšeš a tedy když vypadne proud, tak že ta část spotřebičů co jsou na backup výstupu pořád jede (jako UPS), zatímco ty klasické umřou.
Funkce toho backup výstupu se u GW dá vypnout v aplikaci, pak ten střídač má žrát ještě míň. Ale jestli to žere ...
Takže jo, 50W by mohlo být reálných. Ono to asi nebude úplně přesné, ta baterka vtom vždycky udělá hokej. Ale i kdyby to bylo 60W, tak pro 10kW hybridní střídač je to super!
Tak jsem měl doma firmu. Pan mi tvrdil že u ČEZ je cca od 1.3. je cena elektřiny u d57D přes 8000kč/MWh. Taky mi pořád tvrdil, že bude pro nás stále baterka lepší než ongrid 9.9kwp a VB. Že pořád budu platit hodně za poplatky. Jen nebudu platit silovku. A u baterky ne? O tu silovku jde nejvíce ne ...
to je bez debat - cena EE v dohledné době rozhodně významně neklesne. Ikdyž výrobní ceny jsou stále směšné, tak ČEZ, stát i celá energetická lobby si rozhodně nenechají utéct tuhle příležitost, jak si nahrabat skvělou marži (a ještě přitom vystrnadit z trhu malé obchodníky).
První příspěvek v tomto vláknu je dokonalá blamáž. To snad nemyslel Trubka vážně.
Může ti to tak připadat, ale to bude nejspíše tím, že VB posuzuješ v aktuálním čase, bez znalosti historie a bez uvažování nad tím, jak mohou podmínky služby VB vypadat za rok.
Jde to, bez problémů. Mít tarif Elektřina pro Soláry není povinné.
Jen pozor na to, že když budeš mít jakýkoliv běžný tarif (například elektřina na dobu neurčitou), tak ty přetoky budeš do sítě posílat zadarmo. Ale to ti nemusí až tak vadit. Aspoň tě to bude motivovat spotřebovat maximum výroby ...
Bohužel, GW10K-ET je přímo "etalonem" měniče, který má všechny tyhle špatné vlastnosti.
Asymetrický je, ale tu asymetrii dělá tím asi nejhorším možným způsobem.
Pokud máš jiného dodavatale, tak si tarif vybereš při přechodu k ČEZu. U toho tarifu Elektřina pro Soláry je ale potřeba pamatovat, že ho nedostaneš dřív, než bude FVE skutečně zprovozněná, včetně všech formalit. Většinou to dopadá tak, že třeba měsíc nebo dva máš nějaký jiný ...
PS: Co se týče jednoho z původních dotazů - jak projektant řeší, aby bylo zajištěno oněch 70%:
V minulosti toto bylo jedním z KPI pro NZU. Ovšem pozor, je rozdíl: 1) spotřebovat 70% produkce FVE 2) pokrýt 70% roční spotřeby domu Jedná se o dvě úplně odlišné věci a KPI pro NZU bylo dle bodu 1 ...
U rozumně navržené FVE se přitom počítá s tím, že zákazník bude schopen spotřebovat něco málo přes 70% roční produkce.
Tento fakt ma zaujal kedze v nom nemam uplne jasno. Ako sa najlepsie dosahuje (zo strany projektanta) dana spotreba (70%) produkcie? Teda ak opomenieme zahrnutie vytazovania ...
Je nějaké Poučení z krizového vývoje? Mě se líbí tohle, ale má to pár podmínek
Dlouhodobou ekonomiku FVE nelze na spolupráci s DS prostě postavit. Buď je třeba, aby uživatel byl flexibilní a každý rok či dva měnil své tarify a návyky, nebo je potřeba vyřešit vytápění nějakým jiným způsobem než ...
Dubnové zvýšení silovky v ČEZ Elektřina pro Soláry...a výše uvedené zamítnutí připojení výrobny, ...jsou další ukázkou toho, že rozumná spolupráce s distribuční sítí je z dlouhodobého hlediska nemožná .
Malovýrobci jsou pro distributory jen na obtíž, o elektřinu z domácích FVE nikdo z nich nestojí ...
Neviem,ci tu mam spravit doma HV baterku a dokazat, ze to mozne je. A ze si to clovek nevie urobit, alebo nechce, alebo to nerobia firmy, to je ine kafe.
Nejde o to, že by to nešlo vyrobit. Jsou tam ale technické komplikace, které tu výrobu prodražují. A protože po takové funkci není poptávka ...
Typický třífázový 10kW all-in-one hybrid s high-voltage baterkou, skutečně nemůže sdílet svoji baterii s dalším takovým hybridem. A to ani kdyby byly oba samostatně, ani když mají mezi sebou paralelní propojení. Má to důvody: Po takové funkci jednak není poptávka, dále jsou tam technické komplikace ...