Nalezeno 8 výsledků hledání

od HonzaM
pát srp 22, 2025 12:35 pm
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7384

Re: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN

Děkuji všem za vyléčení z "TNC" fobie, promyslel jsem a opravdu se netřeba obávat - ostrov v TNC na Victronu je stejně bezpečný nebo nebezpečný (záleží na úhlu pohledu ) jako TNC ongrid bez FVE.
Udělám to jak radí Raww .
od HonzaM
čtv srp 21, 2025 8:40 pm
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7384

Re: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN


v tom pripade to muzes doplnit o multiplus s mppt (pokud chces i pridat panely) a froniuse pouzit jako PV invertor. Pokud bude PV zapojeno za multiplusem neni treba ani smartmeter, pokud musi byt pred tak je smartmeter nutny.


Tak hurá, konečně si rozumíme. Asi jsem se v úvodním dotazu ...
od HonzaM
čtv srp 21, 2025 8:02 pm
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7384

Re: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN



Ostrov si nemůžu dovolit kvůli bezpečnost - jak uvedeno výše v objektu je převážně TNC sít. To asi jde vyřešit připojením objektu na ACOUT 2 , po výpadku gridu ostrov nevznikne. Ale jestli to dobře chápu tak ACIN a ACOUT 2 jsou normálně propojený uvnitř Multiplusu přes stykač

Tomuhle moc ...
od HonzaM
stř srp 20, 2025 11:25 pm
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7384

Re: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN

Díky za radu, ale zase nevím, jestli si rozumíme :-)
Já ostrov mít / jak jsem psal výše / nemohu - mám objekt s TNC - nejde tam dát chránič a bez sítě mi nemůže fuguvat ochrana odpojením neživých částí. ..
Ale i kdybych měl TNS a mohl si ostrov dovolit , nechápu ,jak by řešení, co navrhuješ ...
od HonzaM
stř srp 20, 2025 10:37 pm
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7384

Re: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN

Můžeš to trošku rozvést prosím ? Já chci zlegalizovat , že tam mam nejaké baterky , / bez baterek těžko obhajovat přetoky v noci/. Ostrov si nemůžu dovolit kvůli bezpečnost - jak uvedeno výše v objektu je převážně TNC sít. To asi jde vyřešit připojením objektu na ACOUT 2 , po výpadku gridu ostrov ...
od HonzaM
stř srp 20, 2025 7:53 pm
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7384

Re: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN

To si uplne nerozumíme , nejde mi o tech řešení, ale jak to protlačit legalne přes ČEZ . Zapojení je myslím ]ednoduché.
[attachment=0]ESS-Froniusn-na-ACIn-MultipII.png[/attachment.
od HonzaM
stř srp 20, 2025 5:03 pm
Fórum: Victron
Téma: Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN
Odpovědi: 19
Zobrazení: 7384

Rozšíření 1F ongridu o Multiplus II na ACIN

Ahoj,
poprosil bych zkušenější o radu:
Mám cca 2roky 1F Ongrid 3,68 KW, ofiko s přetoky , postavený na Fronius Primo 3,6KW.
/1F mi velice vyhovuje nechci od toho odcházet /
Rád bych to rozšířil o Multiplus II + Pylontech 3,6 nebo 4,8 kWh

1) jde to udělat s ČEZ nějak legálně ? Multiplus II bych rád ...
od HonzaM
stř bře 27, 2024 12:07 pm
Fórum: Elektroporadna
Téma: nevyžádáná spotřeba ze sítě, funkce Q(u) a P(u) a jalovina
Odpovědi: 13
Zobrazení: 14821

Re: nevyžádáná spotřeba ze sítě, funkce Q(u) a P(u) a jalovina

Dobrý den,
děkuji za Váš příspěvek ,otevřel mi oči.
/Snažím se pochopit , co přesně!!! znamená na portálu Čezu Ri, Rc atd . Bohužel abych něčemu porozuměl musím to mít vystavěné
od Ohmova a Kirchoff. zákonů .../
Trochu mne trápí ten Váš 4-kvadrant graf - není tam náhodou přehozeno U,I ? V I ...