Ahoj,
kamarád, ještě větší dřevo na elektriku než já zvažuje ohřívat bojler/AN (vytěžovat) vzdálený cca. 90m od rozvodny FVE. Jednalo by se proudy max. 10A. Jaký průřez kabelu je potřeba založit do zemně? Naštěstí má cca. polovinu trasy již položenou chráničku. Stačila by CYKY 2,5mm2? Do budoucna by bylo dobré, aby na tom šlo provozovat i něco jiného než topné těleso, ovšem max. 10A.
Já jsem někde postřehl, že se řeší impedance smyčky, či takové nějaké sprosté slovo.... Jde zkrátka o to, aby to nestálo nesmysl finančně.
Díky za radu.
kamarád, ještě větší dřevo na elektriku než já zvažuje ohřívat bojler/AN (vytěžovat) vzdálený cca. 90m od rozvodny FVE. Jednalo by se proudy max. 10A. Jaký průřez kabelu je potřeba založit do zemně? Naštěstí má cca. polovinu trasy již položenou chráničku. Stačila by CYKY 2,5mm2? Do budoucna by bylo dobré, aby na tom šlo provozovat i něco jiného než topné těleso, ovšem max. 10A.
Já jsem někde postřehl, že se řeší impedance smyčky, či takové nějaké sprosté slovo.... Jde zkrátka o to, aby to nestálo nesmysl finančně.
Díky za radu.
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: délka kabelu
A co v hliníku většího průřezu????
- redcrown
- Příspěvky: 933
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: délka kabelu
Asi je to jedno, jde o dobrý poměr cena výkon.
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: délka kabelu
Kamarád nechť konzultuje svojí peněženku s http://usporyvm.sweb.cz/pomucky/pomucky_01.htm
2,5mm2 je na tuhle vzdálenost pro 10A ještě použitelných.
2,5mm2 je na tuhle vzdálenost pro 10A ještě použitelných.
Re: délka kabelu
Jaké napětí je plánované? Pokud na síťových 230V tak bych dal kabel 4mm2, 2,5 mm2 je už na hraně.
- redcrown
- Příspěvky: 933
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: délka kabelu
díky za informace. Primárně uvažuje provoz 1f, tedy 230VAC, ale asi by se raději tahal 5x2,5, člověk nikdy neví.
No cenový rozdíl mezi 2,5 a 4 je docela značný. Podle těch víše zmíněných tabulek by ale těch 2,5 mělo stačit.
No cenový rozdíl mezi 2,5 a 4 je docela značný. Podle těch víše zmíněných tabulek by ale těch 2,5 mělo stačit.
Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
Re: délka kabelu
Pak ještě je potřeba peněženku trochu pumpnout a udělat přízemnění a srovnat zemní potenciál
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: délka kabelu
Porovnal bych cenu 5x2,5 a 3x4, přeci jen ta 2,5 je na hraně z hlediska ztrát, podle výpočtu při těch 10A je to 5,5% a to už je přes normu.
Re: délka kabelu
Z těch 5x2,5 je 2x5+2,5 což by bylo lepších než 3x4
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)